Константин11
Константин11
Новичок

Регистрация: 25.03.2014

Алматы

Сообщений: 37

26.03.2014 в 21:09:01

Здравствуйте дорогие форумчане. Непонятная причина с кондиционером Midea. В режиме работы на тепло во время переключения в режим разморозки происходит аномалия. Режим разморозки включился, вентиляторы остановились, у наружного блока нагнетающая труба обмерзает а всас горячий по степенно в течении 5 минут становится теплым. Никакой разморозки не происходит и какие то непонятные журчания фриона в районе компрессора или где то там в компрессорном отсеке. ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ. при этом на тепло работает как часики не звуков посторонних нечего нет. Кстати на холод пробовал включать такая же лабуда происходит и вентилятор останавливается наружний на улице было примерно 13-15 градусов С.

0
Бориска66
Бориска66
Старожил

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

26.03.2014 в 22:06:21

И при включении режима разморозки, в НБ слышен громкий щелчок, с последующим шипением фреона ?

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Константин11
Константин11
Новичок

Регистрация: 25.03.2014

Алматы

Сообщений: 37

27.03.2014 в 09:51:23

да щелчок и шипение, но порты нар блока должны ведь быть холодными. а там все не так нагнетающая после щелчка резко обмерзает а всасывающая остается горячей. и звук в компрессорном блоке совсем не как обычно. какое то постороннее журчание "пульсациями" фриона.