30.03.2014 в 23:33:53
Подскажите по электрике в двухкомнатной квартире, зал и кухня будут объединены. Схему, как видится щит нарисовал но есть несколько вопросов.
Схема квартирного щитка и фотографии щитка в подезде:
30.03.2014 в 23:49:34
В этажном щите ни PE ни PEN нет. Вводной кабель ложить минимум 3*6, но PE нигде не подключать.
1) Весь свет под дифференциальную защиту с адекватным номиналом! Не 300 и не 100 mA, а только 30 и 10 mA защищают. Ванной комнаты касается в первую очередь. Номиналы автоматов 6 или 10 ампер. 2) Духовой шкаф потребляет 25 ампер? Нет! Он включается вилкой в розетку на 16 ампер, значит линия такая же, значит автомат на 16 ампер! 3) УЗО нужно всегда! Дифференциальная защита работает всегда! 4) Освещение 3*1,5, розетки 3*2,5 5) Можно. Но не советую. Поди ещё и розетки на уровне плинтусов будут. А отсюда некачественный шлейф, проблемы с контактом, вечные проблемы с подгоранием контактов.
Мастера с форума приглашайте. Самарские есть.
31.03.2014 в 00:03:55
ghostes написал : Можно ли обойтись без распаечных коробок в комнатах, просто соединяя розетки последовательно
конечно, но тогда по две розеточных группы на помещение, отталкивайтесь от их фунционала распаечную коробку можно устроить в подразетнике.... есть специальные и большой глубины и выдвижные...
31.03.2014 в 09:00:21
ghostes, Разводку в Щите надо делать проводом 6мм - 2.5 для этого очень тонкий. УЗО на 25А у вас перегружено.
31.03.2014 в 21:31:44
MINik написал : ghostes, Разводку в Щите надо делать проводом 6мм - 2.5 для этого очень тонкий. УЗО на 25А у вас перегружено.
А какое УЗО лучше поставить?
31.03.2014 в 22:33:14
ghostes написал : какое УЗО лучше поставить
смотря какой у вас ввод, если 25А то УЗО это проходит если больше то надо и номинал УЗО повышать
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.