Аватар пользователя
Andyru

Местный

Регистрация: 24.11.2013

Томск

Сообщений: 14

31.03.2014 в 12:21:54

В районе фартука хотели делать три розетки. Но оказалось, что в том месте идёт вентиляционный канал соседей. Толщина стенки до канала ~5см. По идее пластиковый подрозетник, как раз влезет по глубине. Но во первых вся эта пыль от долбления пойдёт соседям, во вторых, что больше всего беспокоит, если поставить розетки, в них будет постоянно тянуть и они будут забиваться пылью, чернеть и т.д. Допустим насчёт пыли с соседями ещё можно договориться. В вот насчёт второго пункта, чтобы розетки пылью не забивались от тяги, я не знаю что делать. Может кто подскажет как быть, какие технические решения можно применить? Или оказаться от установке в бетон и искать другие варианты?

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

31.03.2014 в 12:35:33

Andyru написал : Может кто подскажет как быть, какие технические решения можно применить?

герметизировать подрозетник - не?

0
Аватар пользователя
Бех

Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

31.03.2014 в 12:36:33

Провода тоже в вентканале хотите провести?

0
Аватар пользователя
Andyru

Местный

Регистрация: 24.11.2013

Томск

Сообщений: 14

31.03.2014 в 13:16:23

герметизировать подрозетник - не?

Понятно, что надо, но как и чем? Ни разу не делал ничего подобного.

Провода тоже в вентканале хотите провести?

Можно там, а можно и в штробу.

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

31.03.2014 в 13:20:05

Andyru написал : В районе фартука

Если фартук из плитки то дополнительно еще до 10мм даст толщины и

Alexiy написал : герметизировать подрозетник

подрозетники Multifix Air для герметичной установки (если найдете) или KU 68 LD/1 Х

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111454

31.03.2014 в 13:25:33

Andyru написал : Провода тоже в вентканале хотите провести? Можно там,

Нельзя.

Andyru написал : В районе фартука хотели делать три розетки.

Делайте полунакладные. На небольшую глубину.

Andyru написал : Толщина стенки до канала ~5см.

Это без плитки? С плиткой будет 6.5см. Найти серию, которая минимально выступает в глубину. Аккуратно (а смогут-ли рабочие? :)) алмазом прорезать стенку не доходя до канала 2см. Если вдруг пробьются - то при установки подрозетника намазать ему на дно и дыра закроется. Подрозетник - мин глубины скажем 45 или отрезать дно.

При желании влезть можно.... Штробу неглубокую 7мм, провод плоский, дальше закроется плиточным клеем. Все решаемо....

0
Аватар пользователя
Andyru

Местный

Регистрация: 24.11.2013

Томск

Сообщений: 14

31.03.2014 в 13:58:05

Нельзя.

Кстати, а по какой причине нельзя в вентиляции?

Если фартук из плитки то дополнительно еще до 10мм даст толщины и

Это без плитки?

Фартук из стекла. Это как-то изменит ситуацию?

подрозетники Multifix Air для герметичной установки (если найдете) или KU 68 LD/1 Х

Спасибо, не знал что есть такие. Единственное, я так понимаю их трудно найти в магазинах )

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

31.03.2014 в 14:10:45

Andyru написал : Кстати, а по какой причине нельзя в вентиляции?

Патамушта

ПУЭ 2.1.67. Выполнение электропроводки в вентиляционных каналах и шахтах запрещается. Допускается пересечение этих каналов и шахт одиночными проводами и кабелями, заключенными в стальные трубы.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

31.03.2014 в 17:15:16

Andyru написал : Можно там, а можно и в штробу.

Вентканал не штробите! Он и так слабый.

0
Аватар пользователя
Бех

Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

31.03.2014 в 17:20:42

ksiman написал : Вентканал не штробите! Он и так слабый.

Тем более вентканал-это общедомовая собственность.Трогать его нельзя.

0
Аватар пользователя
Andyru

Местный

Регистрация: 24.11.2013

Томск

Сообщений: 14

31.03.2014 в 18:17:57

Вентканал не штробите! Он и так слабый.

Тем более вентканал-это общедомовая собственность.Трогать его нельзя.

А если не насквозь, тоже нельзя? Если вообще нельзя, то не знаю как быть.

0
Аватар пользователя
HomeElectric

Местный

Регистрация: 28.03.2014

Самара

Сообщений: 1

31.03.2014 в 18:56:25

Сталкивались с такой проблемой. Правда делали мы розетки внизу для холодильника. Уж очень хорошо он встает в это место на маленькой кухне. На мой взгляд решение такое: сверлим подрозетники в стене столько сколько нужно. Так как толщина 5 см, получаем сквозную дыру. Чтобы соседей не провоцировать следим, чтобы бетонный "кружок" остался в коронке, а не в вент. коробе. Далее. Штробим вент короб, так как нужно, но штроборезом и на глубину плоского кабеля, т.е. 5 мм вполне хватит (две бороздки глубиной 5 мм, расстояние между ними 1 см, затем аккуратно середину удаляем). Существенного вреда это вент. коробу не принесет. Берем подрозетник все дырки в нем замазываем силиконом изнутри. Отверстие в подрозетник делаем под размер кабеля. При установке подрозетника отверстие это с вдетым в него кабелем тоже силиконом герметизируем. Собственно ставим розетки.

0
Аватар пользователя
Andyru

Местный

Регистрация: 24.11.2013

Томск

Сообщений: 14

01.04.2014 в 10:23:51

Спасибо всем, буду думать. Тему не закрываю, мож кто еще своим опытом поделится.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу