07.04.2014 в 15:18:46
Здравствуйте.
За эл.энергию платить не отказываюсь.
1.Просто нужно подключить накопительный водонагреватель со встоенным УЗО.
Включить в розетку и не заморачиваться с себя-безопасностью?
2.Если организовывать заземление, то по TT? с обязательными предохранительными
устройствами- типа "реле напряжения"? или достаточно УЗО на входе, дифавтоматов на распределение?
Буду рад дельным советам.
07.04.2014 в 18:29:55
07.04.2014 в 21:03:16
Alexiy написал : 3-й вариант - TТ - от КТП идёт магистральная линия с N, на вводе в здание организовывается заземление, которое присоединяется к PE. Дальше по зданию идет полностью изолированный N, а PE присоединяется ко всем открытым проводящим элементам в здании. При этом PEN как и в TN-S отсутствует, а заземляющие устройства источника и электроустановки не имеют прямой металлической связи между собой (соединены только опосредованно - через землю)
а главное:
Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО. При этом должно быть соблюдено условие:
RaIa ≤ 50 B,
где Ia - ток срабатывания защитного устройства;
Ra - суммарное сопротивление заземлителя и заземляющего проводника, при применении УЗО для защиты нескольких электроприемников - заземляющего проводника наиболее удаленного электроприемника.
08.04.2014 в 18:42:46
tugoy написал : 1.Просто нужно подключить накопительный водонагреватель со встоенным УЗО. Включить в розетку и не заморачиваться с себя-безопасностью?
У совершенно исправных ТЭНов в водонагревателе может быть ток утечки, недостаточный для срабатывания УЗО, но достаточный для остановки сердца при длительном протекании через тело.
Наш ГОСТ разрешает утечку 0,75 мА/кВт. Американский стандарт разрешает 3 мА на прибор. Это уже плохо. Но подлость ТЭНов в том, что по мере нарушения изоляции у них утечка может расти медленно и плавно.
Поэтому этот самый ток утечки необходимо уводить в заземление независимо от наличия УЗО.