Выкладываю ДОП. фото. с пояснялками, что и куда у меня подключено... то что там полный ***дец. я знаю сам. ПУЭ тут и не пахнет. ЧТО делать то??? фотки №1 - это общий вид щита ввода, №1-2 - приближенный вид. контакта №1 N приходящий из ГОРОДА. №2 - вид щитка УЧЕТА с трансами, и подключением рабочего N (контакт №2) на проводниках L1,L2,L3,N идущими к 3х полюсным автоматам. после которых стоят 1 полюсные. №3 - вид щитка распределения на РОЗЕТКИ. №4 - вид щитка распределения на СВЕТ.(присутствуют линии на розетки штуки 2-5). :)
04.04.2014 в 12:05:30
eav22 написал : Если я собираюсь исключить из системы заземляющий (зануляющий) проводник т.е. перейти на 2х проводную систему
Это как у трехколесного мотоцикла с коляской убрать колесо на коляске и продолжать ехать дальше...
04.04.2014 в 12:47:25
Да ну нахер. Я бы перебрал ВСЁ. И узел учёта тоже. То-есть, я вижу это как вижу:
04.04.2014 в 13:03:25
Cs-Cs написал : Да ну нахер. Я бы перебрал ВСЁ. И узел учёта тоже.
Ты читаешь мои мысли. эту фразу я говорю начальству каждый раз когда они поднимают тему щитовой.
04.04.2014 в 13:58:17
Cs-Cs написал : Повторяем этот же АВР на контакторах на монтажной панели
он не работает... Висит с момента ввода офиса в эксплуатацию, и ни разу не использовался.
04.04.2014 в 19:47:20
ФСЕМ ФСЕМ ФСЕМ!!!:a:a:a Я наконец то разобрался как у меня сделана разводка...
Попробую объяснить. В вводном щите №1 большая шина внизу. "Контакт №1" Он является PEN Далее от него "контакта №1" подключаются ВСЕ 5 шин "N" в соседних щитах 3 и 4. 2-е из которых не изолированны от корпусов щитов. (косяк)
Контакт №2 в щите учета, я так понимаю, это просто ошибка бывшего "электрика", и в щите учета должна быть только раздача ФАЗ. а нейтраль должна подаваться в щитки 3 и 4 с контакта №1, и берется конечными потребителями с шин из щитков №3 и 4
А PE без отдельной Шины!!! Т.е. просто раздается к потребителям от "Контакта №1"
Решение вижу как раз в своем проекте "см.выше".
04.04.2014 в 21:23:55
Чё-то меня опять пёрло на фигню =)
05.04.2014 в 12:07:51
Маловато будет... Принцип я понял. Спасибо большое товарищу CS-CS за запинывания меня на путь истинный, по телефону.:) А в твоем примере, не поместиться все мое модульное оборудование. + в моем проекте, также маловато места, учитывая что много потребителей типа кондеев и калориферов,кторые у меня запитаны с обычных розеточных линий. Что не есть. ГУД. Так что буду пересматривать на другой БОЛЬШИЙ щиток, с запасом места на доброс новых линий. по моим прикидкам еще +%50 места понадобится.
05.04.2014 в 12:24:22
Так я как раз под твой шкаф рисовал, который 1300 с чем-то в высоту. Если б можно было шкаф больше - тогда понятно, серединку вон наращиваем в высоту как хотим. ну и ещё в ширину, если надо. То-есть взять шкаф под 4 панели ширины и максимум в высоту, сколько влезет...
05.04.2014 в 12:49:07
НУ это я уже в понедельник перерисовывать буду :) Еще раз спасибо...
05.04.2014 в 13:35:41
ОКай =)
05.04.2014 в 13:39:03
А во, кстати, что ты ещё у меня вчера спрашивал.