03.04.2014 в 13:58:29
Пытаюсь собрать себе вентиляцию в квартире. Воздуховоды проложены, кондиционер установлен, есть блок управления кондиционером через сухие контакты. Также есть управление 0-10В на скорость вентилятора кондиционера. Собираюсь установить ПВУ SystemAir или подобную с рекуператором (непроводящим запахи)
Вот схема:
Система имеет 8 дроссельных заслонок Д1-Д8
Как должно работать:
Что собираюсь делать:
Пытаюсь для моих целей приспособить контроллер фанкойла Siemens RXB21.1/FC-10 на 8 каналов , но не знаю, потянет ли он мою задачу.
еще нашел
Планирую найти вариант, который вручную настраивается и потом работает без измерителей давления. Т.е. зная поток воздуха при каждой скорости вентилятора ПВУ или кондиционера мы пишем какой-то скрипт для контроллера, который открывая дополнительный дроссель повышает скорость вентилятора. Быть может есть аналоговая система на 0-10В, способная открывать-закрывать дросселя одновременно повышая-понижая скорость вентиллятора по некоему закону, который прописывается при программировании этого устройства.
Рассматриваю вариант с последовательным подключением кондиционера после ПВУ, но два вентилятора подряд (1 от кондея, 1 от ПВУ) вредно. Насколько мне понятно, кондиционер или дует холодом или не дует. Температура регулируется панелью управления, которая то включает или выключает вентилятор кондиционера. Из этого следует, что температуру можно измерять в самой комнате, а компенсировать недостаток воздуха можно включением ПВУ. Т.е. Кондей убавили - ПВУ прибавили. Скорость воздуха сохранили.
Итого получается, что скорость работы вентиляторов регулируется не с панели управления, а вычисляется контроллером. С панели регулируется дросселя. Контроллер VAV следит за тем, чтобы поддерживать давление в трубе.
Вопросы: Какой контроллер VAV системы можно использовать для моих целей? (конкретная модель) И хотелось чтобы посоветовали какие остальные части системы следует купить. И что в схеме не правильно? Посоветуйте по теме. Предложите свою реализацию задачи.
PDF Схема:
03.04.2014 в 14:17:00
diego8807 написал : .... Воздуховоды проложены .....
Можно только посочувствовать и выразить соболезнование в бесмыслено сделанной работе и потраченной некой кучи денег..
diego8807 написал : .... И что в схеме не правильно? .....
По-минимуму, что сразу в глаза бросается:
diego8807 написал : ...... Управление температурой в помещении отдельно для каждой из 4 комнат (путем открывания и закрывания дроссельных заслонок и регулировкой скоростей вентилляторов) .....
diego8807 написал :
- Управление потоком воздуха отдельно для каждой из 4 комнат
diego8807 написал : Не сильно дорого должно стоить
Ну и т.д. и т.п. Если учесть, хотя бы, то что сейчас написал, то все Ваше "произведение художественного искусства" может отправляться в "корзину".
Удачи !
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
03.04.2014 в 14:40:07
Ким написал : Можно только посочувствовать и выразить соболезнование в бесмыслено сделанной работе и потраченной некой кучи денег..
По-минимуму, что сразу в глаза бросается:
Зачем такая куча обратных клапанов ???? Ваш ответ ясен и без объяснений, типа чтобы "обраток" не было. Фигня все это.
А как по Вашему должно быть? Клапана пока только на бумаге, не куплены
- Полнейший бред. Вентиляция не предназначена для обогрева помещений. А что касается обогрева с помощью кондиционера, то согласно Вашей схемы подмес от притока сделан ПОСЛЕ кондиционера. Следовательно, температура воздуха будет не той что Вы зАдали, а той что получится после смешивания воздуха из кондиционера и ПВУ. И будет иметь некоторую "дельту температуры". И притом эта дельта будет не постоянной из-за того что Вы хотите регулировать количество приточного воздуха. Возникает вопрос - каким "макаром" будете убирать это расхождение между тем что Вам "хочется" и тем что "получится".
Планируется 2 режима работы - Кондиционер или вентиляция. Одновременно ПВУ и кондей не работают. Обогрев помещений осущесвтляется батареями центрального отопления. главная задача выключить приток если стало холодно в комнате, и включить если стало жарче чем указанная температура.
- И это не реально. Т.к. у Вас в ПВУ в любом случае будет стоять калорифер для догрева воздуха, то на одной ветке обязательно не должно быть никаких клапанов и ОК. Без протока воздуха к нагревателю быстренько придет в гости "беленький пушистенький северный зверек".
ПВУ естественно с электро-нагревателем, также есть батарея центрального отопления
Удачи !
Спасибо
03.04.2014 в 15:18:53
Задушите испаритель ??? :net:
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
03.04.2014 в 16:33:43
diego8807 написал : .... Одновременно ПВУ и кондей не работают ..... .
Уж извините, но я не экстрасекс и не догадостливый. Я исхожу из Вашей же схемы, на которой нарисовано что кондиционер и ПВУ работают на одну систему воздуховодов, в которой указано куча никому не нужных клапанов и ОК.
Или я не правильно понял Ваш рисунок ???? Если так тогда поправьте ...
diego8807 написал : .... главная задача выключить приток если стало холодно в комнате, и включить если стало жарче чем указанная температура......
Повторяюсь еще раз. Вентиляция не предназначена для охлаждения или нагрева помещения. Вентиляция предназначена для обеспечения санитарных норм приточного воздуха в помещении (-ях). А вот что касается "тепло или холодно", то занимайтесь системой отопления. переделывайте ее так чтобы зимой она обеспечивала Вам комфортное состояние. А вот для лета - это уже кондиционирование .... И будет Вам счастье ....
diego8807 написал : .... ПВУ естественно с электро-нагревателем, также есть батарея центрального отопления ....
"Не путайте божий дар с яичницей .... " Это две разные системы. Единственное что их может связывать, только то что на стадии проектирования они должны учитываться в своих проектах .....
Бориска66 написал : .... Задушите испаритель ??? ....
Это "мелочи жизни". Испарителем меньше, испарителем больше ... Главное чтобы жарко не было .... ;)
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
03.04.2014 в 20:09:39
Ким написал : Вентиляция не предназначена для охлаждения или нагрева помещения.
Не совсем так..Особенно , во второй части удтверждения: ассимиляция теплоизбытков прямо предусматривается посредством вентиляции, правда, вы определенных "границах"..Но, для" быта", при определенных условиях- вполне.. Первую часть , тоже, можно "за уши притянуть..
03.04.2014 в 20:16:54
vitex73 написал : .... тоже, можно "за уши притянуть...
Вот именно - "притянуть за уши". Вы все правильно написали. Но теплопритоки с вентиляцией только учитываются в расчетах, но они не являются основным источником тепла. Вот поэтому то так и написал.... Лучше отрубить сразу, чем давать надежду на то для чего не предусмотрено .... Не так ли ?
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
03.04.2014 в 20:27:18
Ким написал : не являются основным источником тепла
Не являются "основным назначением", правильнее будет сказать..но, ведь, ТС и собирается "слегка" сбивать температуру.. Но , в целом, мои придирки, - из серии" дое..ться до столба"..Мне, Ким, твой рейтинг , спать не дает- пытаюсь тебя "опустить" любой ценой..Повода нормального от тебя, не сильно, дождешься..Ты бы, сжалился над "бедолагой", что-ли?..
03.04.2014 в 20:44:54
vitex73 написал : ..... твой рейтинг , спать не дает- пытаюсь тебя "опустить" любой ценой..Повода нормального от тебя, не сильно, дождешься..Ты бы, сжалился над "бедолагой", что-ли?..
;) :) Ув. vitex73, не надо на ночь так смешить, спать тоже не буду ... ;) :)
Да на здоровье "опускай", только подскажи где "плюху пустить ..." ;) :) и забирайте этот рейтинг на память ... ;) :)
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
04.04.2014 в 00:19:15
Добрый вечер!
diego8807 написал : Пытаюсь собрать себе вентиляцию в квартире. Воздуховоды проложены, кондиционер установлен, есть блок управления кондиционером через сухие контакты. Также есть управление 0-10В на скорость вентилятора кондиционера. Собираюсь установить ПВУ SystemAir или подобную с рекуператором (непроводящим запахи)
Система имеет 8 дроссельных заслонок Д1-Д8
Как должно работать:
Что собираюсь делать:
Пытаюсь для моих целей приспособить контроллер фанкойла Siemens RXB21.1/FC-10 на 8 каналов , но не знаю, потянет ли он мою задачу.
еще нашел
Планирую найти вариант, который вручную настраивается и потом работает без измерителей давления. Т.е. зная поток воздуха при каждой скорости вентилятора ПВУ или кондиционера мы пишем какой-то скрипт для контроллера, который открывая дополнительный дроссель повышает скорость вентилятора. Быть может есть аналоговая система на 0-10В, способная открывать-закрывать дросселя одновременно повышая-понижая скорость вентиллятора по некоему закону, который прописывается при программировании этого устройства.
Рассматриваю вариант с последовательным подключением кондиционера после ПВУ, но два вентилятора подряд (1 от кондея, 1 от ПВУ) вредно. Насколько мне понятно, кондиционер или дует холодом или не дует. Температура регулируется панелью управления, которая то включает или выключает вентилятор кондиционера. Из этого следует, что температуру можно измерять в самой комнате, а компенсировать недостаток воздуха можно включением ПВУ. Т.е. Кондей убавили - ПВУ прибавили. Скорость воздуха сохранили.
Итого получается, что скорость работы вентиляторов регулируется не с панели управления, а вычисляется контроллером. С панели регулируется дросселя. Контроллер VAV следит за тем, чтобы поддерживать давление в трубе.
Вопросы: Какой контроллер VAV системы можно использовать для моих целей? (конкретная модель) И хотелось чтобы посоветовали какие остальные части системы следует купить. И что в схеме не правильно? Посоветуйте по теме. Предложите свою реализацию задачи.
PDF Схема:
По порядку выскажу и своё мнение. 1. Исходя из первых строк Вы хотите сделать приточно-вытяжную вентиляцию с рекуперацией тепла + кондиционирование у себя в квартире. 2 в 1 так сказать. Вентиляция в этом случае у Вас будет:
Всё это осуществимо и опробовано много раз. Но Вашу схему необходимо скорее всего на 80% всю изменить. Индивидуальную регулировку осуществить на предложении от фирмы "Twitoplast" (Израиль). В РФ продаётся.
Я прокомментирую Ваши желания в тексте, чтобы не запутаться. Итак, Как должно работать: 1. Управление температурой в каждой комнате - да, возможно, но будет это с небольшой погрешностью в 1-3С примерно, кроме одной комнаты, где необходимо будет установить пульт от кондиционера. В этой комнате погрешность будет минимальная, так как кондиционер будет работать опираясь на показания (температурные) в этой комнате. На воздуховод (приточный от кондиционера), проложенный в эту комнату демпфер (регулирующая заслонка с моторчиком) устанавливать НЕ НАДО! Пульт управления кондиционером устанавливается в "основную" комнату - это Вы уже сами выбираете какую именно. Регулировка скоростей вентилятора - это не с пультов в каждой комнате регулируется, а кондиционер будет сам выбирать в процессе работы, если Вы установите ИНВЕРТЕРНУЮ модель. 2. Управление потоком воздуха возможно, на "Twitoplast"-e. Именно за счёт уменьшения или увеличения объёма подаваемого воздуха и будет регулироваться температура в каждой комнате. Но там не скорости, "комфорт-зон" сам будет выбирать насколько приоткрыть заслонку или прикрыть, Вы устанавливаете только необходимую для Вас температуру. 3. Да. 4. А это по-моему и не надо. 5. Дорого. По крайней мере будет дороже, если установить просто отдельные сплит системы с настенными внутренними блоками. 6. Опять же, если брать предложение "Twitоplast"-а, надо смотреть для чего Вам это надо. 7. Это уже наверное Вам лучше внедрить систему "умный дом". Там можно и тёплым полом регулировать, и кондиционером, и вентиляцией, и освещением, и шторами, и магнитными замками - много чем можно управлять либо с одной панели, либо с компа. Но это будет намного и намного дороже.
Что собираетесь делать: Всё вышенаписанное ориентировался по предложению от "Twitoplast"-а. Там уже всё упаковано и описано в инструкции. Собирается как конструктор "Lego". Только с модификацией надо не ошибиться при подборе. Никакие датчики по давлению в воздуховодах не надо.
Вот как раз сначала идёт ПВУ, а затем уже кондиционер. Только необходимо предусмотреть трассу так, чтобы вентилятор ПВУ не передавливал вентилятор от кондиционера. Быстрее просто одно из 2-х выйдет из строя.
По-поводу работы тандема ПВУ + кондиционер - читайте моё сообщение в самом начале.
Вопросы:
1.
С Уважением,
04.04.2014 в 00:52:02
Доброй ночи!
А для более равномерной работы кондиционера посоветовал бы Вам в каждую комнату проложить отдельный воздуховод на забор воздуха. Не из коридора в кондиционер воздух на рециркуляцию забирать.
С Уважением,