Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

05.04.2014 в 13:21:13

Работать будет. Мне только не нравится теплый пол под УЗО со всем освещением.

0
Аватар пользователя
Вальтер

Местный

Регистрация: 04.04.2014

Москва

Сообщений: 34

05.04.2014 в 13:31:31

Мне тоже это не очень нравится. Можно, конечно, сделать теплый пол под отдельным дифавтоматом. Вопрос не только в цене. Хочется,чтобы все влезло в щиток на 24 места.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

05.04.2014 в 13:44:37

Можно поменять местами СМ и ТП, и освещение с розетками. Ладно, голову ломать некогда, пошел бетон сверлить. Удачи.

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

05.04.2014 в 15:44:00

Johnny написал : Какой опять С25 на розетки?

Да нет ... Мысли были про УЗО .... Но, было поздно и всё спуталось, блин...Прошу прощения ...

0