kostolomus написал : поправлюсь, на сколько бояться пропадания одной/двух фаз при 3х фазном подключении индукционная варочная панель или накопительный водонагреватель (бойлер)?

Не боятся. В смысле не испортятся. Но у плиты если пропадет "неудачная фаза" на которой мозги висят, то вероятно ни одна комфорка работать не будет. Если плита простая механическая то не будут работать 1-2 блина.

Обрыв фазы страшен в быту только для трехфазных асинхронных двигателей. Режим опасен тем, что движок продолжает работать, но перегревается.

0
Аватар пользователя
kostolomus

Местный

Регистрация: 04.04.2014

Дзержинский

Сообщений: 28

07.04.2014 в 16:21:24

delete

0
Аватар пользователя
kostolomus

Местный

Регистрация: 04.04.2014

Дзержинский

Сообщений: 28

07.04.2014 в 16:23:22

спасибо большое за ответы! значит в щиток идут 3 УЗМ-51М, по одному на каждую фазу, а за ними все остальное...

0
Аватар пользователя
kostolomus

Местный

Регистрация: 04.04.2014

Дзержинский

Сообщений: 28

08.04.2014 в 12:28:26

покритикуйте пожалуйста

0
Вложение
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

08.04.2014 в 12:38:44

kostolomus написал : покритикуйте пожалуйста

1 автомат +1 УЗО очень странная связка. УЗО - устройство дорогое. Обычно ставят одно "групповое" УЗО на несколько линий.

Второй вариант (дорогой) - это сборка щитка на дифавтоматах (диф - это УЗО+автомат в одном корпусе) Что у вас за бойлер планируется такой здоровый???

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

08.04.2014 в 12:44:51

kostolomus, Зачем вам все УЗО помехоустойчивые?

0
Аватар пользователя
kostolomus

Местный

Регистрация: 04.04.2014

Дзержинский

Сообщений: 28

08.04.2014 в 17:37:17

Solovey, У Шнайдера сейчас, как я понял, меняется линейка, и те диффы, которые есть в Рапсодии по номерам не бьются ни на российском сайте Шнайдера, ни в магазинах, а то что есть немного не то (изначально идея была собраться на дифах). бойлер типа такого AEG DEM 30 Basis

MINik, УЗО Schneider Electric iID 2П 25A 30МA Asi 1 889,00 руб. УЗО Schneider Electric iID 2П 25A 30mA A-ТИП 1 689,00 руб.

или помехоустойчивость чем-то повредит? или АС вообще ставить, вот у них по цене профит виден явно.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

08.04.2014 в 17:51:30

kostolomus написал : AEG DEM 30 Basis

6кВт... при трехфазном подключении это 9А на фазу... для такого бойлера хватит кабеля 5*1.5 под защитой трехполюсного автомата 10А

0
Аватар пользователя
kostolomus

Местный

Регистрация: 04.04.2014

Дзержинский

Сообщений: 28

08.04.2014 в 19:38:54

Solovey, согласен, по формулам как-то так получается

Solovey написал : 6кВт... при трехфазном подключении это 9А на фазу... для такого бойлера хватит кабеля 5*1.5 под защитой трехполюсного автомата 10А

но! только вот http://cs-cs.net/podklyuchenie-varochnoj-i-duxovki

Для трёхфазной варочной: кабель 5х4 автомат C16..20 3P (минимум – 5х2,5, автомат C16 3P).

для варочной, но учитывая мощность бойлера практически идентичную и поставил также, я так понимаю не с проста CS пишет про 5*4кв. мм?

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

08.04.2014 в 19:55:04

kostolomus, да знаю я что они по цене не сильно отличаются, просто мало ли какая техника требует именно таких УЗО

0
Аватар пользователя
kostolomus

Местный

Регистрация: 04.04.2014

Дзержинский

Сообщений: 28

08.04.2014 в 23:03:39

MINik, нет, таких приборов нет.

вот новый вариант, комбинации групповых УЗО с электронными диффами

(почти в 2 раза дешевле 1го варианта)

0
Вложение
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

09.04.2014 в 07:53:58

А чёж розетки и домофон-то ДО УЗМок стоят? Их разве защищать не надо?..

0
Аватар пользователя
kostolomus

Местный

Регистрация: 04.04.2014

Дзержинский

Сообщений: 28

09.04.2014 в 08:13:05

Cs-Cs написал : А чёж розетки и домофон-то ДО УЗМок стоят? Их разве защищать не надо?..

а это косяк... :( видимо и рубильник еще 1 надобно?

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

09.04.2014 в 08:33:13

Агась. Один рубит всё, потом всякие вольтметры, УЗМки, потом неотключаемые, а потом второй и кросс-модуль

0
Аватар пользователя
kostolomus

Местный

Регистрация: 04.04.2014

Дзержинский

Сообщений: 28

09.04.2014 в 08:48:19

Cs-Cs, спасибо! а такой вопрос, шарина ОТ63 ABBшного какая? 3*17,5 или 3*18?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу