07.04.2014 в 16:09:51
kostolomus написал : поправлюсь, на сколько бояться пропадания одной/двух фаз при 3х фазном подключении индукционная варочная панель или накопительный водонагреватель (бойлер)?
Не боятся. В смысле не испортятся. Но у плиты если пропадет "неудачная фаза" на которой мозги висят, то вероятно ни одна комфорка работать не будет. Если плита простая механическая то не будут работать 1-2 блина.
Обрыв фазы страшен в быту только для трехфазных асинхронных двигателей. Режим опасен тем, что движок продолжает работать, но перегревается.
07.04.2014 в 16:21:24
delete
07.04.2014 в 16:23:22
спасибо большое за ответы! значит в щиток идут 3 УЗМ-51М, по одному на каждую фазу, а за ними все остальное...
08.04.2014 в 12:28:26
покритикуйте пожалуйста
08.04.2014 в 12:38:44
kostolomus написал : покритикуйте пожалуйста
1 автомат +1 УЗО очень странная связка. УЗО - устройство дорогое. Обычно ставят одно "групповое" УЗО на несколько линий.
Второй вариант (дорогой) - это сборка щитка на дифавтоматах (диф - это УЗО+автомат в одном корпусе) Что у вас за бойлер планируется такой здоровый???
08.04.2014 в 12:44:51
kostolomus, Зачем вам все УЗО помехоустойчивые?
08.04.2014 в 17:37:17
Solovey, У Шнайдера сейчас, как я понял, меняется линейка, и те диффы, которые есть в Рапсодии по номерам не бьются ни на российском сайте Шнайдера, ни в магазинах, а то что есть немного не то (изначально идея была собраться на дифах). бойлер типа такого AEG DEM 30 Basis
MINik, УЗО Schneider Electric iID 2П 25A 30МA Asi 1 889,00 руб. УЗО Schneider Electric iID 2П 25A 30mA A-ТИП 1 689,00 руб.
или помехоустойчивость чем-то повредит? или АС вообще ставить, вот у них по цене профит виден явно.
08.04.2014 в 17:51:30
kostolomus написал : AEG DEM 30 Basis
6кВт... при трехфазном подключении это 9А на фазу... для такого бойлера хватит кабеля 5*1.5 под защитой трехполюсного автомата 10А
08.04.2014 в 19:38:54
Solovey, согласен, по формулам как-то так получается
Solovey написал : 6кВт... при трехфазном подключении это 9А на фазу... для такого бойлера хватит кабеля 5*1.5 под защитой трехполюсного автомата 10А
но! только вот
Для трёхфазной варочной: кабель 5х4 автомат C16..20 3P (минимум – 5х2,5, автомат C16 3P).
для варочной, но учитывая мощность бойлера практически идентичную и поставил также, я так понимаю не с проста CS пишет про 5*4кв. мм?
08.04.2014 в 19:55:04
kostolomus, да знаю я что они по цене не сильно отличаются, просто мало ли какая техника требует именно таких УЗО
08.04.2014 в 23:03:39
MINik, нет, таких приборов нет.
вот новый вариант, комбинации групповых УЗО с электронными диффами
(почти в 2 раза дешевле 1го варианта)
09.04.2014 в 07:53:58
А чёж розетки и домофон-то ДО УЗМок стоят? Их разве защищать не надо?..
09.04.2014 в 08:13:05
Cs-Cs написал : А чёж розетки и домофон-то ДО УЗМок стоят? Их разве защищать не надо?..
а это косяк... :( видимо и рубильник еще 1 надобно?
09.04.2014 в 08:33:13
Агась. Один рубит всё, потом всякие вольтметры, УЗМки, потом неотключаемые, а потом второй и кросс-модуль
09.04.2014 в 08:48:19
Cs-Cs, спасибо! а такой вопрос, шарина ОТ63 ABBшного какая? 3*17,5 или 3*18?