slava-5267 написал :
Вопрос,что надо сделать,что бы выбивало в квартире,а не в подьезде?
Поставить на ввод в квартиру В16 :)
Мощность вам ограничили в подъезде, значит и выбивать при перегрузке будет в подъезде. Не переживайте, это не так часто случается как вам кажется.
С учетом того что на вводе ИЭК, то как вариант поставить в квартире на вводе С63 10 кА. Аргумент - ну нет особого доверия к ИЭК, и если навернется, чтоб хоть у вас ввод отстрелил, а 10 кА - больше надежды на селективность при кз в нагрузочной линии.
Smily написал :
Поставить на ввод в квартиру В16 :)
Мощность вам ограничили в подъезде, значит и выбивать при перегрузке будет в подъезде. Не переживайте, это не так часто случается как вам кажется.
С учетом того что на вводе ИЭК, то как вариант поставить в квартире на вводе С63 10 кА. Аргумент - ну нет особого доверия к ИЭК, и если навернется, чтоб хоть у вас ввод отстрелил, а 10 кА - больше надежды на селективность при кз в нагрузочной линии.
Там, собственно, вариантов не так уж и много))) Счетчик однофазный, прямого включения. Четыре клеммы, причем клеммы промаркированы прямо на корпусе. Две L, две N. Логика должна подсказывать вам, что фазные провода подключаются к клеммам L (LINE), причем приходящий провод на левую, уходящий, на правую... С N история та же самая...