serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9120

16.04.2014 в 20:29:24

slava-5267 написал : не будет выбивать подъездный автомат раньше чем в квартире

Раньше чего?

slava-5267 написал : И ещё нет в щитке противопожарного узо,надо его ставить?

Если все групповые линии под дифф.защитой - то нет.

0

И это пройдёт ...

Johnny
Johnny
Эксперт

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5586

16.04.2014 в 20:52:29

slava-5267 написал : Да в квартире стоит рубильник на 63А,буду менять на рубильник ABB 63А

Вроде ведь на Легране собрались собирать, у них что, своих рубильников нет?

0
slava-5267
slava-5267
Местный

Регистрация: 01.04.2014

Звенигород

Сообщений: 111

16.04.2014 в 21:01:16

Johnny написал : Вроде ведь на Легране собрались собирать, у них что, своих рубильников нет?

Форумчане советуют рубильник АВВ,а Легранд рубильники и не видел

0
slava-5267
slava-5267
Местный

Регистрация: 01.04.2014

Звенигород

Сообщений: 111

16.04.2014 в 21:02:59

serj12 написал : Раньше чего?

Значит ничего страшного в такой разнице номиналов

0
Johnny
Johnny
Эксперт

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5586

16.04.2014 в 21:06:16

slava-5267 написал : Форумчане советуют рубильник АВВ,а Легранд рубильники и не видел

У авмала посмотрите. Рубильник ABB от безысходности советуют тем, кто собирает щиты на ABB. Обывателю он нафиг не нужен, тем более что при однофазном вводе.

0
slava-5267
slava-5267
Местный

Регистрация: 01.04.2014

Звенигород

Сообщений: 111

17.04.2014 в 10:51:01

Спасибо нашёл,кто нибудь скажет по вопросу,автомат в подьезде на 50А,а в квартире на 63А

0
Hattor
Hattor
Новичок

Регистрация: 02.06.2013

Дзержинский

Сообщений: 1

17.04.2014 в 11:30:18

slava-5267 написал : Спасибо нашёл,кто нибудь скажет по вопросу,автомат в подьезде на 50А,а в квартире на 63А

В квартире у Вас рубильник, а не автомат. А в подъезде автомат. Выбивать будет в подъезде. Или как понять Ваш вопрос?

0
slava-5267
slava-5267
Местный

Регистрация: 01.04.2014

Звенигород

Сообщений: 111

17.04.2014 в 11:42:47

Hattor написал : В квартире у Вас рубильник, а не автомат. А в подъезде автомат. Выбивать будет в подъезде. Или как понять Ваш вопрос?

Вопрос,что надо сделать,что бы выбивало в квартире,а не в подьезде?

0
Smily
Smily
Эксперт

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

17.04.2014 в 11:52:00

slava-5267 написал : Вопрос,что надо сделать,что бы выбивало в квартире,а не в подьезде?

Поставить на ввод в квартиру В16 :) Мощность вам ограничили в подъезде, значит и выбивать при перегрузке будет в подъезде. Не переживайте, это не так часто случается как вам кажется. С учетом того что на вводе ИЭК, то как вариант поставить в квартире на вводе С63 10 кА. Аргумент - ну нет особого доверия к ИЭК, и если навернется, чтоб хоть у вас ввод отстрелил, а 10 кА - больше надежды на селективность при кз в нагрузочной линии.

0
slava-5267
slava-5267
Местный

Регистрация: 01.04.2014

Звенигород

Сообщений: 111

18.04.2014 в 08:06:45

Smily написал : Мощность вам ограничили в подъезде

Нормально они ограничили одно,двух,трёхкомнатную квартиру под одну гребёнку 50А

0
slava-5267
slava-5267
Местный

Регистрация: 01.04.2014

Звенигород

Сообщений: 111

18.04.2014 в 08:11:47

Smily написал : Поставить на ввод в квартиру В16 :) Мощность вам ограничили в подъезде, значит и выбивать при перегрузке будет в подъезде. Не переживайте, это не так часто случается как вам кажется. С учетом того что на вводе ИЭК, то как вариант поставить в квартире на вводе С63 10 кА. Аргумент - ну нет особого доверия к ИЭК, и если навернется, чтоб хоть у вас ввод отстрелил, а 10 кА - больше надежды на селективность при кз в нагрузочной линии.

А вот такой выключатель не подойдёт в моём случае http://www.etm.ru/cat/nn/9887714/

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.