MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

07.04.2014 в 10:23:25

slava-5267, вижу кондей в детской, а света с розетками нет...:(

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

07.04.2014 в 10:27:42

slava-5267 написал : принципиально ставить тип А (уж больно они дорогие) может подойдёт УЗО тип АС

slava-5267 написал : пока не решил,но думаю АВВ

пересчитайте на Шнайдере/Легранде - дешевле

slava-5267 написал : меркурий колхозно встаёт в щитки,собираюсь поменять на АВВ

кстати Шнайдер тоже счетчики поставлять стал, интересно как они на дин рейку встают.

0
slava-5267
slava-5267
Местный

Регистрация: 01.04.2014

Звенигород

Сообщений: 111

07.04.2014 в 10:41:48

MINik написал : slava-5267, вижу кондей в детской, а света с розетками нет...:(

Свет есть,совмещён со светом кухни,про розетки в детской упустил,на какое узо пристроить?

0
slava-5267
slava-5267
Местный

Регистрация: 01.04.2014

Звенигород

Сообщений: 111

07.04.2014 в 10:45:07

serj12 написал : Да вроде у вас везде 16 мм2 пойдёт...или шин-гребёнок не будет?

16мм2 не много или это ошибка,шинки будут

0
slava-5267
slava-5267
Местный

Регистрация: 01.04.2014

Звенигород

Сообщений: 111

07.04.2014 в 10:47:41

FOLKEN написал : вам там серьезно 63А выделили? тогда берите десятку. таблички: http://www.elcable.ru/product/appl/appl.html?id=141

Точно 63А щиток уже висит автомат 63А счётчик меркурий 200

0
slava-5267
slava-5267
Местный

Регистрация: 01.04.2014

Звенигород

Сообщений: 111

07.04.2014 в 10:56:18

MINik написал : пересчитайте на Шнайдере/Легранде - дешевле

кстати Шнайдер тоже счетчики поставлять стал, интересно как они на дин рейку встают.

Смотрел по производителям УЗО тип А у всех практически в одной цене(дороговато) хотя я согласен на легранде дешевле,может всё же типАС Мне нужен счётчик однотарифный,у шнайдера по моемому нет таких,да и в списке допустимых счётчиков в Мосэнерго шнайдера нет

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

07.04.2014 в 15:13:57

slava-5267 написал : на какое узо пристроить?

Пристраивайте на любое 63А только не вместе со светом этой комнаты.

slava-5267 написал : в списке допустимых счётчиков в Мосэнерго

а вот это глупости... Есть реестр средств измерения в котором если прибор зарегистрирован и имеет действующий сертификат соответствия, то данный прибор (любой понравившийся вам из списка, разумеется в пределах шкалы измерения и фаз) можете смело покупать и устанавливать, отказать вам в пломбировке и учете по нему законного права нет.

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

07.04.2014 в 15:21:46

slava-5267 написал : у шнайдера по моемому нет таких

есть такие: iEM3100 однотарифный http://electrik96.ru/catalog/25_novoe_schetchiki_elektroenergii_schneider_electris.html

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

07.04.2014 в 15:29:06

slava-5267 написал : Смотрел по производителям УЗО тип А у всех практически в одной цене

не может такого быть, посмотриту у других поставщиков, обычно такое у тех кто сразу всем торгует, у нас разница между универсальными продавцами и монобрендовыми доходит до 30%

0
slava-5267
slava-5267
Местный

Регистрация: 01.04.2014

Звенигород

Сообщений: 111

07.04.2014 в 15:38:26

MINik спасибо,буду искать,думаю лучше всё же легранд

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

07.04.2014 в 15:46:46

slava-5267, вы avmalу в личку напишите, он на Легранде специализируется может и скажет где он тарится.:)

0