09.04.2014 в 11:20:40
Solovey написал : можно на плиту кабель 6 квадрат под автоматом 32А.
уже лежит 3х6 (или 3х10 даже, не помню) на всякий случай автомат поменяю
Solovey написал : а вот на кондеи автоматы бы я 10А поставил, а вот с кабелем согласен - пусть 3*2.5 будет.
потребление на каждый максимум 0,5 кВт (инвертеры из топовых), менять на 10А?
Solovey написал : тиралке, сушилке, водогрею и ПММ кабеля 4 квадрата не надо - 2.5 достаточно и в розетку его подключить спокойно можно
уже лежит тоже 3х4 на всякий случай на каждую и в шнайдер унику влезло 4 кв
Solovey написал : духовка - аналогично 3*2.5 просит
аналогично, я везде клал с запасом не зная на момент прокладки моделей
Solovey написал : 2*2.5 - как-то не в тему...
это розетки под потомком для камер наблюдения, идут шлейфом по всей квартире там гарантированно импульсные блоки без зелли и макс потребляемая мощность на каждую - 20 Вт, итого до 400 Вт
по номиналам УЗО я правильно поставил или все вернуть на 63А?
09.04.2014 в 11:23:00
Johnny написал : Любые розетки следует защищать УЗО 10-30 мА, либо подключать оборудование непосредственно к сети (через клеммник). Отключить, наверное, могут...
тогда где ставить УЗО на эту линию? в подъездном щитке?
Johnny написал : Через встроенный ТТ, как я понимаю.
да, вроде разобрался он через себя пропускает провод до диаметром до 10 мм (16 кв проходит же?) и меряет бесконтактно дополнительно требует L (через предохран 300В 0,2А) и N для собственного питания
09.04.2014 в 11:48:41
Mischenko написал : это же значит в подъездном щите подключать?
Это значит - до рубильника в квартире. Параллельно ему, то есть.
09.04.2014 в 11:55:44
Johnny написал : Это значит - до рубильника в квартире. Параллельно ему, то есть.
понял т.е. на ввод на клеммы завожу 3х16, с нимх забираю на вводной рубильник и отдельным кабелем на розетку ОС?
09.04.2014 в 11:58:56
Mischenko, примерно так.
09.04.2014 в 13:18:38
sergey_sav написал : До 10 мм2 не встречал ни NYM ни ВВГ в многопроволочном исполнении и даже упоминаний на сайтах производителей...
Ну, так а там, очевидно, малопроволочное исполнение(6-7 проволок), - от того NYM и гибче чем ВВГ ...
09.04.2014 в 22:04:14
Кроме косяков, указанных Solovey, есть еще какие-нибудь замечания?