Просьба рассмотреть схемку квартирного щитка в части подключения УЗО, а именно взаимосвязь цепи рабочего ноля. Не придется ли отделить рабочие ноли групп автоматов после УЗО от шинки N?
08.04.2014 в 11:01:26
Просьба рассмотреть схемку квартирного щитка в части подключения УЗО, а именно взаимосвязь цепи рабочего ноля. Не придется ли отделить рабочие ноли групп автоматов после УЗО от шинки N?
08.04.2014 в 11:05:13
Неправильно. Для каждого узо - своя нулевая шинка
08.04.2014 в 11:07:39
Серенький написал : Не придется ли отделить рабочие ноли групп автоматов после УЗО от шинки N?
Придется. После разных УЗО нули нельзя объединять. После каждого УЗО должна быть своя нулевая шинка
08.04.2014 в 11:09:38
Сомнения меня не обманули... Всем спасибо.
08.04.2014 в 12:21:11
Серенький написал : Не придется ли отделить рабочие ноли групп автоматов после УЗО от шинки N?
и заземления тоже надо отделить на свою шину РЕ
08.04.2014 в 12:23:27
luzgin написал : и заземления тоже надо отделить на свою шину РЕ
А вот с этим не понял. Аргументы, плиз!
08.04.2014 в 12:27:51
luzgin написал : и заземления тоже надо отделить на свою шину РЕ
Т.е. если у нас два УЗО, то для каждого должна быть отдельная шина РЕ?
08.04.2014 в 12:31:48
luzgin, Интересно, каким образом Вы собираетесь разделить PE-шину? Нет, разделить-то конечно можно физически, но они все равно будут соединены между собой.:a
08.04.2014 в 12:34:27
luzgin написал : и заземления тоже надо отделить на свою шину РЕ
??? это что-то новое... :confused:
08.04.2014 в 12:42:14
Solovey написал : это что-то новое.
это я чой то подумал что узо это нижний ряд был неправ
08.04.2014 в 12:45:29
ura написал : Т.е. если у нас два УЗО, то для каждого должна быть отдельная шина РЕ?
нет