Potaf
Potaf
Новичок

Регистрация: 30.01.2014

Киев

Сообщений: 47

08.04.2014 в 21:40:25

Как правильно монтировать разрядники (молниезащита) в бытовой щит220v до вводного автомата или после,можно и ссылочку.

0
iyri
iyri
Резидент

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

08.04.2014 в 22:16:41

http://www.7713942.ru/catalog/circuit_breakers_va47_29/509.php?conf=0 вот еще из проекта:

0
Вложение
serks
serks
Резидент

Регистрация: 28.02.2007

Волгоград

Сообщений: 1060

08.04.2014 в 23:14:49

http://www.mastercity.ru/faq.php [CODE].. воспользуйтесь поиском по темам конференции. Очень часто можно за 10-20 минут найти ответ на вопрос, не задавая его. Это гораздо лучше, чем задать вопрос и ждать неизвестное количество времени. [/CODE] http://www.mastercity.ru/search.php?searchid=1236215 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=182917&highlight=%E7%E0%F9%E8%F2%E0+%EE%F2+%E8%EC%EF%F3%EB%FC%F1%ED%FB%F5+%EF%E5%F0%E5%ED%E0%EF%F0%FF%E6%E5%ED%E8%E9 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=32575&highlight=%E2%E0%E6%ED%EE+%E7%E0%F9%E8%F2%E0+%EE%F2+%E8%EC%EF%F3%EB%FC%F1%ED%FB%F5+%EF%E5%F0%E5%ED%E0%EF%F0%FF%E6%E5%ED%E8%E9

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

09.04.2014 в 09:42:50

iyri написал : вот еще из проекта: Нажмите на изображение для увеличения. Название: IMGP0807.jpg Просмотров: 18 Размер: 268.6 Кб ID: 499382

малограмотный проектировщик делал Лучше вот здесь почитайте: http://www.hakel.ru/pages.phtml?menu=1&page=19

0
Бех
Бех
Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

09.04.2014 в 10:16:21

iyri написал : http://www.7713942.ru/catalog/circuit_breakers_va47_29/509.php?conf=0 вот еще из проекта:

Перех ОПН должен еще автомат стоять-свой отдельный.И желательно ОПН в щите размещать отдельно от других автоматов,чтоб при срабатывании ОПН остальные автоматы не пострадали.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

09.04.2014 в 10:32:05

Бех написал : Перех ОПН должен еще автомат

вообще-то не автомат, а предохранитель (плавкая вставка)

  1. автомат перед УЗИП фактически превращается в одноразовую плавкую вставку при срабатывании УЗИП
  2. время срабатывания автомата на 1-2 порядка больше длительности импульса грозового разряда, так что автомат не отключит УЗИП и они оба расплавятся и загорятся.
0
Бех
Бех
Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

09.04.2014 в 10:33:04

Alexiy написал : вообще-то не автомат, а предохранитель (плавкая вставка)

  1. автомат перед УЗИП фактически превращается в одноразовую плавкую вставку при срабатывании УЗИП
  2. время срабатывания автомата на 1-2 порядка больше длительности импульса грозового разряда, так что автомат не отключит УЗИП и они оба расплавятся и загорятся.

Коммутационный аппарат.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

09.04.2014 в 10:35:40

Тогда уж просто рубильник и предохранители. Это более адекватно

0
iyri
iyri
Резидент

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

09.04.2014 в 11:10:51

Alexiy написал : малограмотный проектировщик делал

Что конкретно противоречит Правилам?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

09.04.2014 в 11:36:13

iyri написал : Что конкретно противоречит Правилам?

  1. отсутствие в схеме УЗИП 2 класса
  2. размещение УЗИП в одном щитке со счётчиком, вводным автоматом, ограничителем мощности, УЗО...
  3. дублирование предохранителя автоматом и ещё одним автоматом (селективность... а? Не слышал!)
  4. 2-полюсный автомат на вводе - нахрена?
  5. Корпус щитка не присоединён к PE (или пластиковый боксик на фасаде здания?!)
  6. Кабель без индексов нг(A)-LS на вводе в дом
  7. Кабель 6 мм2 под защитой автомата 63 А
  8. Использование продукции ИЭК только дополняет картинку...

Короче, типичный говнoпроект.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25112

09.04.2014 в 11:52:17

Alexiy написал :

  1. Кабель без индексов нг(A)-LS на вводе в дом

Без индекса начинает поддерживать горение при одиночной прокладке?

  1. PEN разделён не на шине PE.
  2. ОПС на N в точке деления PEN. :D
0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.