Перех ОПН должен еще автомат стоять-свой отдельный.И желательно ОПН в щите размещать отдельно от других автоматов,чтоб при срабатывании ОПН остальные автоматы не пострадали.
вообще-то не автомат, а предохранитель (плавкая вставка)
автомат перед УЗИП фактически превращается в одноразовую плавкую вставку при срабатывании УЗИП
время срабатывания автомата на 1-2 порядка больше длительности импульса грозового разряда, так что автомат не отключит УЗИП и они оба расплавятся и загорятся.
Alexiy написал :
вообще-то не автомат, а предохранитель (плавкая вставка)
автомат перед УЗИП фактически превращается в одноразовую плавкую вставку при срабатывании УЗИП
время срабатывания автомата на 1-2 порядка больше длительности импульса грозового разряда, так что автомат не отключит УЗИП и они оба расплавятся и загорятся.