Solovey
Solovey
Эксперт

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

09.04.2014 в 15:53:51

Davill написал :

  1. какую шинку надо для PE? модель? артикул? туда же очень много проводов будет приходить.

У щитка UK540 есть две здоровых штатных шины. Их и используйте для РЕ.

Еще в комплекте вроде 2 маленьких нулевых шинки идет на дин-рейку (на 6 присоединений вроде...)

0
Бех
Бех
Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

09.04.2014 в 15:55:59

Davill, и еще под один винт на шинке PЕ только один провод.

0
Davill
Davill
Новичок

Регистрация: 09.04.2014

Нижний Новгород

Сообщений: 34

09.04.2014 в 16:07:25

Хорошо, УЗМ-51М поставлю после счетчика. Логика про ванную обычная - чтобы когда моешься и из-за розеточных приборов или стиралки свет не вырубился, а то в темноте расшибиться в ванной можно, для других комнат не так это актуально. Про 10mA я сдесь же на форуме начитался, ведь только для ванной комнаты хочу, в чем не прав? Напишите пожалуйста тогда как бы вы поступили в данной ситуации с ванной комнатой.

0
Бех
Бех
Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

09.04.2014 в 16:11:41

Если объединяете розетки в ванной и розетки в комнатах,то уставка (по дифф.току на УЗО) 30mA,если нет то 10mA/

0
Solovey
Solovey
Эксперт

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

09.04.2014 в 16:23:25

Davill написал : Напишите пожалуйста тогда как бы вы поступили в данной ситуации с ванной комнатой.

Я у себя в квартире УЗО на 10мА не ставил вообще. 30мА по кругу и сплю спокойно. ИМХО, если от фазы будет бить - то это всяко больше 30мА, так что 10-30мА пофиг. Проводка новая, корпуса всех электроприборов соединены с РЕ, + ДСУП.

Так что сугубо мое ИМХО, УЗО 10мА - это для параноиков. Ну или исключительно на стиралку которая стоит в ванной. Ну или как вариант на 10мА повесить все розетки ванной, в одну из которых будет ваша стиралка включаться. Со светом и ТП что заморачиваться, под 30мА да и все.

0
luzgin
luzgin
Эксперт

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

09.04.2014 в 16:23:31

Бех написал : и еще под один винт на шинке PЕ только один провод.

мне вот MiniPragma понравилась так там производитель комплектует щит 36 мест шинами 0 и РЕ

1 нейтраль блок клемм с 20 привинченный отходящие линии 1 земля блок клемм с 20 привинченный отходящие линии причем 9 x 6 мм² для нейтраль 9 x 6 мм² для земля 9 x 10 мм² для нейтраль 9 x 10 мм² для земля 2 x 16 mm² для нейтраль 2 x 16 mm² для земля

в 10 и 16 мм будем считать для ввода

и на 36 мест 9 дырок для РЕ?
собственно почему нельзя зажать 2 проводника одного диаметра в 1 отверстие?

0
Бех
Бех
Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

09.04.2014 в 16:37:11

luzgin, потому что при отсоединении одного PE-проводника вы нарушите состояние обоих контактов,что может привести к нарушению безопасности.

0
Davill
Davill
Новичок

Регистрация: 09.04.2014

Нижний Новгород

Сообщений: 34

09.04.2014 в 22:12:42

Решил отказаться от неотключаемой части, никчему мне это. Переокучил распределение по группам и убрал второе УЗО 10mA, учитывая замечание Solovey про паранойу.

Уважаемые гуру, хотелось бы знать ваше мнение на этот вариант.

Не мало ли в ванной номинала 10А автоматов на розетку и стиралку? И все таки, как мне быть со счетчиком?

0
Вложение
Solovey
Solovey
Эксперт

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

10.04.2014 в 10:48:29

Davill написал : Не мало ли в ванной номинала 10А автоматов на розетку и стиралку?

Криво как-то с ванной получилось. У вас УЗО на 25А - под него можно автоматы 16+10А запихнуть. например на одну линию 16А сажаем все розетки (в одну из них и стиралка будет включена) а на 10А можно и свет и вытяжку и ТП посадить - или что-то одно на ваш вкус. Или свет с вытяжкой...

0
MINik
MINik
Эксперт

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

10.04.2014 в 11:21:38

Davill написал : Не мало ли в ванной номинала 10А автоматов на розетку и стиралку?

на стиралку поставте 16А туда же и еще одну розетку подключите, на 10А оставте вытяжку и свет (ну или пусть свет будет оитдельно)

0
luzgin
luzgin
Эксперт

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

10.04.2014 в 12:04:03

Бех написал : потому что при отсоединении одного PE-проводника вы нарушите состояние обоих контактов,что может привести к нарушению безопасности.

этож только при ремонте а не при эксплуатации?

0