09.04.2014 в 15:53:51
Davill написал :
- какую шинку надо для PE? модель? артикул? туда же очень много проводов будет приходить.
У щитка UK540 есть две здоровых штатных шины. Их и используйте для РЕ.
Еще в комплекте вроде 2 маленьких нулевых шинки идет на дин-рейку (на 6 присоединений вроде...)
09.04.2014 в 15:55:59
Davill, и еще под один винт на шинке PЕ только один провод.
09.04.2014 в 16:07:25
Хорошо, УЗМ-51М поставлю после счетчика. Логика про ванную обычная - чтобы когда моешься и из-за розеточных приборов или стиралки свет не вырубился, а то в темноте расшибиться в ванной можно, для других комнат не так это актуально. Про 10mA я сдесь же на форуме начитался, ведь только для ванной комнаты хочу, в чем не прав? Напишите пожалуйста тогда как бы вы поступили в данной ситуации с ванной комнатой.
09.04.2014 в 16:11:41
Если объединяете розетки в ванной и розетки в комнатах,то уставка (по дифф.току на УЗО) 30mA,если нет то 10mA/
09.04.2014 в 16:23:25
Davill написал : Напишите пожалуйста тогда как бы вы поступили в данной ситуации с ванной комнатой.
Я у себя в квартире УЗО на 10мА не ставил вообще. 30мА по кругу и сплю спокойно. ИМХО, если от фазы будет бить - то это всяко больше 30мА, так что 10-30мА пофиг. Проводка новая, корпуса всех электроприборов соединены с РЕ, + ДСУП.
Так что сугубо мое ИМХО, УЗО 10мА - это для параноиков. Ну или исключительно на стиралку которая стоит в ванной. Ну или как вариант на 10мА повесить все розетки ванной, в одну из которых будет ваша стиралка включаться. Со светом и ТП что заморачиваться, под 30мА да и все.
09.04.2014 в 16:23:31
Бех написал : и еще под один винт на шинке PЕ только один провод.
мне вот MiniPragma понравилась так там производитель комплектует щит 36 мест шинами 0 и РЕ
1 нейтраль блок клемм с 20 привинченный отходящие линии 1 земля блок клемм с 20 привинченный отходящие линии причем 9 x 6 мм² для нейтраль 9 x 6 мм² для земля 9 x 10 мм² для нейтраль 9 x 10 мм² для земля 2 x 16 mm² для нейтраль 2 x 16 mm² для земля
в 10 и 16 мм будем считать для ввода
и на 36 мест 9 дырок для РЕ?
собственно почему нельзя зажать 2 проводника одного диаметра в 1 отверстие?
09.04.2014 в 16:37:11
luzgin, потому что при отсоединении одного PE-проводника вы нарушите состояние обоих контактов,что может привести к нарушению безопасности.
09.04.2014 в 22:12:42
Решил отказаться от неотключаемой части, никчему мне это. Переокучил распределение по группам и убрал второе УЗО 10mA, учитывая замечание Solovey про паранойу.
Уважаемые гуру, хотелось бы знать ваше мнение на этот вариант.
Не мало ли в ванной номинала 10А автоматов на розетку и стиралку? И все таки, как мне быть со счетчиком?
10.04.2014 в 10:48:29
Davill написал : Не мало ли в ванной номинала 10А автоматов на розетку и стиралку?
Криво как-то с ванной получилось. У вас УЗО на 25А - под него можно автоматы 16+10А запихнуть. например на одну линию 16А сажаем все розетки (в одну из них и стиралка будет включена) а на 10А можно и свет и вытяжку и ТП посадить - или что-то одно на ваш вкус. Или свет с вытяжкой...
10.04.2014 в 11:21:38
Davill написал : Не мало ли в ванной номинала 10А автоматов на розетку и стиралку?
на стиралку поставте 16А туда же и еще одну розетку подключите, на 10А оставте вытяжку и свет (ну или пусть свет будет оитдельно)
10.04.2014 в 12:04:03
Бех написал : потому что при отсоединении одного PE-проводника вы нарушите состояние обоих контактов,что может привести к нарушению безопасности.
этож только при ремонте а не при эксплуатации?