11.04.2014 в 12:05:20
Один провод-один автомат.Лучше ТП (теплый пол) и освещение на разные автоматы посадить.Коробку лучше на внешней стороне ванной комнаты поставить.
11.04.2014 в 12:07:33
Нельзя ставить в ванной коробки с токоведущими проводами.
11.04.2014 в 12:12:10
Бех написал : Один провод-один автомат.Лучше ТП (теплый пол) и освещение на разные автоматы посадить.Коробку лучше на внешней стороне ванны поставить.
Думаю, что так правильно. Не вижу смысла использовать фазные шинки в щитке, может в каких то более сложных случаях?
11.04.2014 в 13:14:21
Чем дальше в лес, тем больше дров :) Так, фазные шинки ставить в щитке я так понимаю не комильфо? А что тогда лучше оставить под УЗО 10mA ванной, теплый пол или освещение? И кстати, розетка для стиральной машины и розетка у зеркала будут на противоположных стенках, тянуть два провода до щитка или шлейфовать?
11.04.2014 в 14:01:03
Davill написал : фазные шинки ставить в щитке я так понимаю не комильфо?
Угу. Всегда можно поставить автоматы по количеству кабелей.
Davill написал : А что тогда лучше оставить под УЗО 10mA ванной, теплый пол или освещение?
Можно все, если не смущает такое соседство. Автоматы меньше 6А никто не отменял - на свет хватит.
11.04.2014 в 14:56:43
Вот сейчас запутаюсь уже, противоречивые советы пошли :( Меньше 6А это ведь экзотика может быть и дорого и долго?
11.04.2014 в 14:58:46
Davill написал : Меньше 6А это ведь экзотика может быть и дорого и долго?
Поспрашивайте в магазинах, попытка-не пытка. Я покупал ABB S201 C1 в обычном магазине, был в наличии. Рублей около 400 с чем-то.
11.04.2014 в 15:35:37
Johnny написал : С ним идут фазные шинки?
В каталоге написано "UK540s... ...с клеммными блоками N/PE" значит фазу в них нельзя, я так понимаю.
11.04.2014 в 16:49:35
Davill, у Вас проблема возникла из-за фазной шинки, которая внесла путаницу. Мне нравится Ваша предыдущая схема пост.19, только в ней я бы заменил АВ Q8(В10А) на 16А (розетка стиральной машины),АВ Q7(В10А) на 6А(вытяжка), УЗО Q2-единственное, в Вашей схеме, нужно защитить таким способом, что бы номиналы нижестоящих АВ в сумме не превышали номинал УЗО. В остальной схеме все УЗО 63А защищены вводным АВ на 50А, поэтому, можно все АВ на остальной схеме привести в соответствие к сечению кабеля 32А-(6мм.кв.), 16А-(2.5мм.кв.), 10А-(1.5мм.кв.). Розетку Х1 16А, и АВ Q31, убрал бы из щитка, что бы все УЗО соединить двухполюсной гребёнкой, поставить их в один ряд с УЗМ, как раз будет один ряд на 12 модулей, по остальным рядам у Вас тоже по 12 модулей. Сам сейчас пытаюсь собрать квартирный щиток, поэтому мне это интересно, но советы мои могут быть и не верны, что скажут специалисты.
11.04.2014 в 17:31:18
Davill написал : значит фазу в них нельзя, я так понимаю.
Я бы однозначно не стал использовать штатные нулевые шинки для фазы. Кросс-модули, распределительные блоки, клеммники с перемычками - пожалуйста.
11.04.2014 в 19:22:53
Davill написал : с клеммными блоками N/PE" значит фазу в них нельзя
фазу то можно, только цветом они синие и зеленые(желтые)
12.04.2014 в 08:29:39
ura, спасибо, мне самому этот вариант больше всего нравиться, буду его доводить до ума. Розетку я планирую на другую рейку поставить, и при условии достаточного места в щитке. Это ведь пока что схема щитка, а план расположения модулей будет потом, хотя по автоматам и так все хорошо выстроилось
12.04.2014 в 22:05:45
Вот, переделал. Одновременно получился и план расположения модулей в щитке на 4 рейки.
Покритикуйте пожалуйста!
14.04.2014 в 15:27:56
Никто ничего не говорит, что так все плохо? Ладно вернусь к моему первому вопросу: можно ли ставить счетчик СЭБ - 2а.07Д под вводным автоматом С50?
14.04.2014 в 15:38:01
Davill написал : Никто ничего не говорит, что так все плохо?
Наверное, так, всё хорошо, что не к чему придраться! Вы, кстати, в каком редакторе сделали эту схему? Очень всё наглядно и понятно, мне всё нравится, но повторюсь, я не специалист, хотелось бы услышать мнения спецов.