Доброго времени суток всем!
Подскажите плиз, как оптимально можно развести эл-во:
Исходные данные: новостройка, 4-х ком квартира в 2 уровнях, пл 105 м2,
предполагаемые потребители с разбивкой по группам(на отдельном автомате):
-силовая: 1 этаж гостинная(5 Квт) - 16А автомат
-силовая: 1 этаж кухня(розетки на рабочей поверх, хол-к, и т.п. - порядка 4-5 Квт) - 16 А автомат
-силовая: 1 этаж (электроплита - 4 Квт - 18А) - 25А автомат
-силовая: 1 этаж (эл духовка - 4 Квт -18А) - 25А автомат
-силовая: 1 этаж (стиралка в с/у - 2 Квт - 9А) - 16А автомат
-силовая: 2 этаж ( порядка 5Квт) - 25А автомат
-силовая: 2этаж (5 Квт - 22А) - 25А автомат
-освещ: 1 этаж (3-4 Квт - 14-18А) 25А автомат
-освещ: 2 этаж (3 Квт - 14А) 16А автомат
ИТОГО имеем нагрузку порядка 33,5 Квт (ок 152 А)
УЗО и автоматы "строительные(ИЭК)" под замену (хоцца типа АВВ что нибудь)
Вопрос 1 - о мощности УЗО, и том какие линии оно должно защищать, ибо из разговора с одним электриком услышал что имеется эфект один - цитата "на свет УЗО лучше не ставить т.к. при включении ламп дневного света - иногда срабатывает" , да и по нагрузкам (учитывая силовую часть) какое-то мощное надо, либо несколько штук.
Вопрос 2 - на площадке имеется вводной автомат 32А на проводе 3х3, 3-х кв конечно маловато под нашу нагрузку, и вообще это похоже кабелем тащить надо квадратов 50 %) (возможно ли такое) и еще - автоматы на 150А тех же габаритов что и 16,25 и т.п. существуют?
Вопрос 3 - под мощные потребители (варочная пов-ть, духовка по 4Квт 2,5хЗ - по справочнику хватает(25А на имеющиеся 18А) советуют - 4х3 ,а надо?
Вопос общий - такая нагрузка для квартиры не многовата-ли? Считал в среднем по 1Квт на розетку, но все равно что-то много :) Если заковыки какие могут возникнуть - подскажите плиз.
Заранее благодарен, С ув. Владимир