Аватар пользователя
andrey_o

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Казань

Сообщений: 2025

21.10.2006 в 22:57:30

Пришлось по-работать на сварочном агрегате, с движком от Волги. Один раз при развороте, Камаз смял заднюю часть генератора. Когда открыл кожух, оказалось аграмедное количество паралельно соединенных диодов, по типу автомобильных, т.е. впрессованных в полосы. Боюсь соврать, думаю где-то под сотню штук. Максимальных ток, опять боюсь ошибиться, 600А. Выкусил с десяток искалеченных... И ничего потом варил очень много, правда не на максимальных токах.

0
Аватар пользователя
Викторыч

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

22.10.2006 в 10:51:14

johnlc написал : может в бытовых сварочниках и ставят пачки диодов но в ВДшках от 300а не наблюдается ничего подобного

я же сказал "современных" ;) да кто бы спорил, что один диод надежнее 10 в параллель, а для агрегата весом в полтонны вес и размер диодов не очень критичен.

0
Аватар пользователя
n-p-n

Местный

Регистрация: 19.03.2007

Москва

Сообщений: 16303

20.03.2007 в 21:59:46

2Викторыч
как раз нет. Если вместо диода на 300 А поставить 30 диодов на 20 А - получится намного надёжнее. В смысле отказоустойчивости. Будет 100%-ное дублирование. Хотя, ещё лучше поставить в цепь «300 А» диод на 600 ;)

Лучше всего ставить диоды из сборок, они более-менее идентичны по параметрам, их можно и без резисторов баластных включать. Да и охлаждение реализовать проще. Потому что, на каждом (!) диоде из 4-х при 160 А рассеиваться будет больше, чем 160 Ватт. Итого ~700 Ватт.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114376

20.03.2007 в 22:23:21

Диоды параллелить можно, но как правильно написали - осторожно :)

Почему-то забыли сказать, откуда "ноги растут".
Дело в том, что например у кремния температурный коэффициент падения напряжения на переходе минус 2,1mV / град С. (если правильно помню, чему в школе учили :)) Т.е. напряжение на переходе падает с ростом температуры и соответственно если включить два диода в параллель, и один немного нагреть, то ток через него будет расти, а через другой - уменьшаться и далее может быть лавиноообразно (дальнейший нагрев от тока, дальнейший рост тока....). Поэтому просто подбор может помочь не в полной мере - также очень важно обеспечить одинаковую температуру. Для этого обязательно располагать на одном радиаторе в одинаковых условиях. Правда немного выручает то, что для мощных диодов ВАХ при больших токах определяется не только собственно ВАХ полупроводника, но и дополнительно накладывается составляющая от падения напряжения на ненулевом чисто омическом сопротивлении диода.

По вышеназванным причинам подбор выравнивающих сопротивлений не такая простая задача - с одной стороны надо сделать как можно меньше - с другой сохранить устойчивость в диапазоне температур. Часто без эксперимента не обойтись....

0
Аватар пользователя
n-p-n

Местный

Регистрация: 19.03.2007

Москва

Сообщений: 16303

21.03.2007 в 01:04:10

С другой стороны, не стоит забывать, что диоды рассчитаны на постоянный ток, импульсный ток они допускают существенно больший (в пике.) В мостовой схеме «плечи» моста работают по очереди. То есть, греться они будут меньше, чем я поначалу написал. Вдвое. 4 диода в мосте ~400 Ватт