11.04.2014 в 18:24:14
rms74 написал : Но ведь выключатели света рассчитаны на 10А?
Ну и поставьте диф 10А-30мА и кабель 1.5 кв. мм Хватит Вам для балкона 2 кВт? Или там еще обогреватель будет?
11.04.2014 в 19:18:46
Rumato написал : Или там еще обогреватель будет?
В планах нет. Но кто его знает что захочется потом.
Оказывается есть выключатели на 16А. Вопрос отпал))
12.04.2014 в 10:03:28
MINik написал : розетки одного помещения и свет другого, тогда в помещении останется или свет или розетки при срабатывании УЗО.
Как то так. Замечания?
12.04.2014 в 10:12:14
На ванну УЗО и В25 поменяйте местами и можно собирать.
12.04.2014 в 10:25:01
Rumato написал : На ванну УЗО и В25 поменяйте местами и можно собирать.
Осталось только разобраться где узо типа А, а где АС. И где автоматы В, а где С)
12.04.2014 в 10:28:01
Вводной автомат точно С. Остальные смотрите по бюджету.
12.04.2014 в 10:34:49
Rumato, Благодарю за содействие.
12.04.2014 в 12:43:55
Rumato написал : На ванну УЗО и В25 поменяйте местами и можно собирать.
УЗО на 25А, а сумма автоматов под ним больше. Это нормально?
12.04.2014 в 13:55:08
Том написал : УЗО на 25А, а сумма автоматов под ним больше. Это нормально?
Ток должен ограничиваться либо сверху, либо снизу. В вашем случае УЗО защищено автоматом сверху.
15.04.2014 в 17:11:15
Есть общая стена комнаты с кухней (не со стороны фартука). Если я сделаю розетки шлейфом через стену таким образом: Розетка комнаты-розетка кухни-розетка кухни-розетка комнаты. Что может быть в этом плохого?
Еще вопрос. Если автоматы или узо разных производителей не возникнут ли проблемы с установкой гребенки?
15.04.2014 в 20:26:48
rms74 написал : Есть общая стена комнаты с кухней (не со стороны фартука). Если я сделаю розетки шлейфом через стену таким образом: Розетка комнаты-розетка кухни-розетка кухни-розетка комнаты. Что может быть в этом плохого?
Ничего.
rms74 написал : Если автоматы или узо разных производителей не возникнут ли проблемы с установкой гребенки?
Возникнут.
16.04.2014 в 16:00:42
rms74 написал : Осталось только разобраться где узо типа А, а где АС. И где автоматы В, а где С)
УЗО А - везде, т.к. 21-век на дворе В - на все розетки, т.к. у вас обычные бытовые потребители без существенных пусковых токов С - освещение и ввод, т.к. у лам накаливания ощутимый пусковой ток, ну и чтоб реже выбивало при перегорании лампы, ну а ввод С и розетки В дают надежду на селективность при КЗ. Ну и насчет 10 мА в с/у, я считаю что это лишнее и 30 мА вполне достаточно.
19.04.2014 в 11:55:57
Последний вариант.
19.04.2014 в 23:09:08
rms74, нормальный , осталось выбрать Шнайдер/Хагер
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу