Том
Том
Местный

Регистрация: 11.04.2014

Самара

Сообщений: 159

11.04.2014 в 08:04:17

Добрый день. Прошу оценить и дать советы по корректировке прилагаемой схемы. Одна фаза. В подъезде установлен автомат 63А, после которого в полу ввод в квартиру проводом 3*16.На квартиру выделено 10 кВт.
Ввод в щиток будет снизу, а вся квартирная проводка будет проложена по потолку, т.е. попадет в щиток сверху. Уже имеющийся счетчик "Меркурий 201.5" в квартирном щитке (ширина ~6 модулей). Я ограничен шириной встраиваемого в газобетон щитка (до 40 см), поэтому планирую щиток 4х12 модулей (Hager Golf VF412PD или ABB UK548N3). Кроме схемы, прилагаю фото с другого форума с примером размещения счетчика (правда, по-моему, не "Меркурий") в квартирном щитке. Автор фото говорит, что на рейке ниже счетчика невозможно разместить модули из-за выходящих снизу счетчика проводов...

0
Вложение
FOLKEN
FOLKEN
Местный

Регистрация: 05.02.2014

Казань

Сообщений: 181

11.04.2014 в 08:07:46

АВ 2Р 40А - зачем?

0
Том
Том
Местный

Регистрация: 11.04.2014

Самара

Сообщений: 159

11.04.2014 в 08:18:43

Вроде как вводной в квартире. Подумал так: 1) надежность подъездного автомата вызывает сомнение - дешевый, установлен застройщиком; 2) появится возможность обесточить квартиру, не выходя из квартиры.

0
FOLKEN
FOLKEN
Местный

Регистрация: 05.02.2014

Казань

Сообщений: 181

11.04.2014 в 08:26:11

чтобы обесточить, нужно ставить рубильник. а автомат от застройщика можно и заменить силами местного электрика, или кто там у вас общедомовым электрохозяйством заведует.

почему 40а то?)

0
Том
Том
Местный

Регистрация: 11.04.2014

Самара

Сообщений: 159

11.04.2014 в 08:35:44

Не имея опыта в электрике, пользовался интернет-ресурсами. Здесь откопал следующее: "Обычно вводной автомат ставят на ток, согласно выделенной мощности на квартиру или до. При однофазной сети
I=P/U например, на квартиру выделено 10кВт, значит вводной автомат ставим 10000Вт/220В =45,5 округляем до ближайшего меньшего =берем автомат на 40А."

0
Бех
Бех
Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

11.04.2014 в 08:44:53

50А.)))

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

11.04.2014 в 09:34:52

Том, Если на вводе стоит автоматна 63А, то зачем занижать себе мощность, ставте и в квартире 63А.
УЗО 50А/10мА и 20А/10мА у Брендов нет (только китай), брендовые 25А и 16А - делайте исходя из этого.

Том написал : Я ограничен шириной встраиваемого в газобетон щитка (до 40 см)

Если стена не несущая, то что вам мешает слегка увеличить проем под щиток?

Том написал : Уже имеющийся счетчик "Меркурий 201.5" в квартирном щитке (ширина ~6 модулей). Я ограничен шириной встраиваемого в газобетон щитка (до 40 см), поэтому планирую щиток 4х12 модулей

У вас сейчас 40 модулей + 6 на счетчик, а еще шинки надо для узошек куда то ставить?поэтому щиток должен быть 4х12+ХХ тут вроде ABB UK548N3 больше подходит он на 48(56) модулей либо Hager Volta VU48AT он тоже на 48+8 модулей. Можно и без нулевых шинок обойтись, если использовать автоматы 1P+N в одномодульном исполнении (Легранд/Шнайдер) тогда в 48 влезаете. Но тогда пропроводники 2-х линий вставляемых в этот автомат должны быть одного сечения (стир.машина/теплый пол)

0
Том
Том
Местный

Регистрация: 11.04.2014

Самара

Сообщений: 159

11.04.2014 в 10:27:00

MINik написал : УЗО 50А/10мА и 20А/10мА у Брендов нет (только китай), брендовые 25А и 16А - делайте исходя из этого.

Понятно. Попробую учесть и сгруппировать по другому. На Ваш взгляд - критично ли п.м. машину оставить без УЗО 10мА и включить её под крыло какого-нибудь УЗО 30мА?

MINik написал : Если стена не несущая, то что вам мешает слегка увеличить проем под щиток?

Старый щиток в несущей стене коридора. На фото справа на стене видна крышка. Новый щиток планирую сделать рядом со входной дверью, нишу выпилил даже. Расстояние между дверью и углом ~ 59см, еще будет наличник двери, т.е. оптимально, чтобы ширина щитка была до ~40см. Наверное, остановлюсь на ABB UK548N3 на 48(56) модулей.

MINik написал : Можно и без нулевых шинок обойтись, если использовать автоматы 1P+N в одномодульном исполнении (Легранд/Шнайдер) тогда в 48 влезаете.

Не знал, что существуют автоматы 1P+N в одномодульном исполнении. Заменю все 1P на 1P+N.

MINik написал : Но тогда пропроводники 2-х линий вставляемых в этот автомат должны быть одного сечения (стир.машина/теплый пол)

Я представлял, что от автомата в санузел уйдет L и N и из щитка PE. А в санузле сделать расп.коробку, в которой поделить линию на стир.машину и т.пол. Т.е. думал, чтот в автомат вставить 1 жилу L и 1 жилу N. А Вы говорите, что надо в автомат вставить 2 жилы L и 2 жилы N,т.е. для каждого потребителя тянуть свою линию от одного автомата?

0
Вложение
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

11.04.2014 в 11:40:25

В санузле не должно быть никаких коробок! Можно соединять шлейфом, а PE на гильзах - ведь розетки санузла нужно присоединить к ДСУП.

0
Бех
Бех
Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

11.04.2014 в 11:44:10

Johnny кроме коробки ДСУП. Коробки можно сделать с внешней стороны санузла.На светильник "сквозняк " через стену.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

11.04.2014 в 12:00:12

Ну и доступ к соединениям в коробках должен быть. Так что лучше вообще без них.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу