MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

11.04.2014 в 19:40:29

Том написал : критично ли п.м. машину оставить без УЗО 10мА и включить её под крыло какого-нибудь УЗО 30мА?

на кухне не критично

Том написал : нишу выпилил даже.

ну можно не 4 а в 5 рядов щиток чтобы уж наверняка все влезло :)

Том написал : Заменю все 1P на 1P+N

у Шнайдера они с кривой С только, у Легранда есть и В

Том написал : Вы говорите, что надо в автомат вставить 2 жилы L и 2 жилы N,т.е. для каждого потребителя тянуть свою линию от одного автомата?

У вас так по схеме (предпоследнее УЗО под ним 3 автомата и 6 потребителей) получается в один автомат 2 линии до потребителя, так намного лучше чем

Том написал : в санузле сделать расп.коробку,

зачем вам она?

0
Том
Том
Местный

Регистрация: 11.04.2014

Самара

Сообщений: 159

28.04.2014 в 13:57:00

Прошу оценить и дать советы по корректировке прилагаемой схемы. Напомню исходные данные. Одна фаза. В подъезде установлен автомат 63А, после которого в полу ввод в квартиру проводом 3*16.На квартиру выделено 10 кВт.
Ввод в щиток будет снизу, а вся квартирная проводка будет проложена по потолку, т.е. попадет в щиток сверху. Уже имеющийся счетчик "Меркурий 201.5" в квартирном щитке (ширина ~6 модулей). Я ограничен шириной встраиваемого в газобетон щитка (до 40 см), поэтому планирую щиток 4х12=48 (56) модулей ABB UK548N3. С учетом замечаний форумчан изменил схему (прилагаю). В целях экономии места в щитке п.м.машину включил в розеточную сеть без чувстительного УЗО. Добавил автомат 25А перед УЗО санузла. Что скажете?

0
Вложение
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

28.04.2014 в 14:46:21

Том написал : Что скажете?

1)именно в вашей схеме УЗО на 100мА - лишнее, т.к. абсолютно все линии вы спрятали под УЗО 10-30мА. Из вашей схемы его можно безболезненно исключить. (или в этажный щит засунуть, в качестве противопожарного для защиты вводного кабеля)

2) уверены что вашей духовке 4 квадрата понадобятся? почти все бытовые духовки подключаюттся в обычную "евророзетку" на 16А. Так что на духовку обычно хватает 2.5 квадрата под автоматом 16А

3) на кондеи можно 16А на 10А махнуть. 2.5кВт - это наверняка тепловая мощность, электрическая значительно меньше.

4) теплый пол удобнее полторашкой подключать, в терморегулятор проще жилы заводить. При мощности 600 Вт - на теплый пол бы кинуть кабель 3*1.5 под автоматом 10А

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

28.04.2014 в 16:38:55

Том, УЗО 50А/30мА — нет такого (63А/30мА) и судя по всему вы решили на Легранде собирать? Тогда УЗО на 25А/10мА у Легранда нет, либо автомат 25А 1P+N, который защищает это УЗО не В, а С от Шнайдера. Либо все легранд, а одно УЗО от Шнайдера (в принципе там защитный автомат под гребенку встает) под последним УЗО на 25А как то не здорово потребители распределены П/С и ТП вполне можно, а ТП даже нужно на кабель 1.5кв под 10А. Может их объединить со светом и вытяжкой, а чтобы в автомат поместились 4 жилы их опрессовать гильзой и уже её вставить? Либо вводить второе УЗО на 25А и разбивать по 2 группам 10А +16А....

0
ipont
ipont
Новичок

Регистрация: 28.04.2014

Майкоп

Сообщений: 15

28.04.2014 в 18:55:56

Toм, ещё помощь нужна?

0
Том
Том
Местный

Регистрация: 11.04.2014

Самара

Сообщений: 159

29.04.2014 в 07:24:05

Нужна. Все комменты очень ценю. Спасибо форумчанам! Хочется сделать щиток с комплектующими одного какого-нибудь качественного производителя. Попробую с учетом замечаний перекомпоновать схему под Шнайдер.

0
Том
Том
Местный

Регистрация: 11.04.2014

Самара

Сообщений: 159

29.04.2014 в 09:45:30

Убрал вводное УЗО. На духовку пока оставил 3х4 - вдруг в будущем разбогатею и куплю какую-нибудь духовку с мощным грилем. :) Уточнил потребляемую мощность кондиционеров - до 1,8 кВт. Поэтому заменил автоматы с 16А на 10А. Линии на теплый пол сделал отдельно каждую по 3х1,5. Правда, автоматы в одном месте 6А, в другом - 10А. Все автоматы 1P+N заменил на 1P. Всё комплектующие Шнайдер.

0
Вложение
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

29.04.2014 в 12:21:50

Том написал : Уточнил потребляемую мощность кондиционеров - до 1,8 кВт. Поэтому заменил автоматы с 16А на 10А.

тогда и кабель до них 1.5, (но так тоже можно)

Том написал : Линии на теплый пол сделал отдельно каждую по 3х1,5. Правда, автоматы в одном месте 6А, в другом - 10А.

а почему так? (10А автоматы проще найти и по слухам они дешевле стоят) П/С в розетку вставляется? Тогда да.

Том написал : Все автоматы 1P+N заменил на 1P. Всё комплектующие Шнайдер.

Заменили из за характеристики В, тогда нужны будут шинки нулевые 4шт для каждого из 63А УЗО. В 25А нули можно было бы непостредственно вставить в само УЗО, если сечения были одинаковые, а так + еще 2 шинки.
Щиток на 38 модулей + 6 шинок = 44 модуля (щиток нужен 4х12) с автоматами 1P+N можно было бы влезть в 3х12+2 щиток типа такого http://www.e-volta.ru/katalog/products/hager/elektroschity/malye-raspredelitelnye-schitki-volta/schitki-volta-skrytoj-ustanovki/schitki-volta-skrytoj-ustanovk/schitok-dlja-skrytogo-montazha-36 или АББ

0
Том
Том
Местный

Регистрация: 11.04.2014

Самара

Сообщений: 159

29.04.2014 в 14:24:19

MINik написал : тогда и кабель до них 1.5, (но так тоже можно)

Это мне кондиционерщики сказали: "Кинь к точке подключения настенного блока кабель 3х2.5". Хотя сами от точки подключения на стене до улицы проложили гибкий провод (сечение не знаю - похож на провод от удлинителя-пилота). Заменю в своей схеме линию для кондиционеров с 2.5 на 1.5.

MINik написал : а почему так? (10А автоматы проще найти и по слухам они дешевле стоят) П/С в розетку вставляется? Тогда да.

Моя логика была такая. Автомат 6А поставил из-за того, что он в группе УЗО на 63А. Под этим УЗО у меня собрались автоматы 16А+16А+16А+6А+6А=60А. Т.е. если поставлю 10А, то будет в сумме 64А, что превысит УЗО на 63А.

MINik написал : Заменили из за характеристики В, тогда нужны будут шинки нулевые 4шт для каждого из 63А УЗО. В 25А нули можно было бы непостредственно вставить в само УЗО, если сечения были одинаковые, а так + еще 2 шинки.
Щиток на 38 модулей + 6 шинок = 44 модуля (щиток нужен 4х12) с автоматами 1P+N можно было бы влезть в 3х12+2 щиток типа такого http://www.e-volta.ru/katalog/products/hager/elektroschity/malye-raspredelitelnye-schitki-volta/schitki-volta-skrytoj-ustanovki/schitki-volta-skrytoj-ustanovk/schitok-dlja-skrytogo-montazha-36 или АББ

Начитался на форумах, что кривая В лучше. :) Уже созрел на щиток 4х12=48(56)модулей - АВВ UK548N3.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

29.04.2014 в 15:16:08

MINik написал : тогда и кабель до них 1.5, (но так тоже можно)

не надо. оставьте на сплиты 2.5 квадрата!

это как раз то место. где запас может когда-нибудь пригодится. 10А автомат и кабель 3*2.5 - ИМХО, самое удачное решение для бытового сплита на сегодняшний день. На крайняк лет через 10 соберетесь монстра поставить, кабелюха будет - только автомат на 16А махнете.

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

29.04.2014 в 15:40:42

Том написал : Моя логика была такая.

неправильная логика, у вас УЗО защищено сверху вводным на 63А, под ним ставте автоматов в сумме хоть на 500А.

Том написал : Хотя сами от точки подключения на стене до улицы проложили гибкий провод

обычно кладут ПВС, а надо бы КГВВ (уточните у них)

Том написал : Начитался на форумах, что кривая В лучше

лучше да, но блин Шнайдер не возит в Россию таких, поэтому приходится использовать то что есть..... (было бы у Легранда УЗО на 25А/10ма , вопросов не было, хотя автоматы 1P+N с кривой В они только только начали возить....)

Solovey написал : соберетесь монстра поставить

это что за зверюга быть должен? Вот введут драконовскую норму потребления и не до жиру будет :(

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу