Здравствуйте!

Подскажите: Если вводный автомат на 25А, после него счетчик.

  1. После счетчика хочу подключить УЗО на 25А для электроплиты. Нужен ли еще один автомат на 25А в линию электроплиты, или вводного достаточно будет. И если нужен еще автомат, то куда его ставить до УЗО или после?
  2. После счетчика я хочу подключить УЗО для розеток и освещения, после УЗО - 4 автомата по 16А, 1 автомат по 10А. СКОЛЬКО АМПЕР должно быть у данного УЗО???
  3. Нужно ли УЗО для насоса скважинного и какое 30мА или 10мА?
0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

15.04.2014 в 21:41:36

4872425151, здравствуйте!

  1. Достаточно вводного. Надеюсь, сечение линии на плиту не менее 4 квадратов?
  2. Не менее 25А, по вышестоящему аппарату защиты (вводному автомату).
  3. Да, читайте мануал производителя; обычно 30мА.
0
altuser
altuser
Местный

Регистрация: 10.04.2014

Владивосток

Сообщений: 292

16.04.2014 в 00:50:42

НЕМЕЦ написал : 4872425151, здравствуйте!

  1. Достаточно вводного. Надеюсь, сечение линии на плиту не менее 4 квадратов?
  2. Не менее 25А, по вышестоящему аппарату защиты (вводному автомату).
  3. Да, читайте мануал производителя; обычно 30мА.

Для электроплиты должно быть не менее 6 квадратов. Как я понимаю, независимо от мощности.

0
igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1478

16.04.2014 в 02:52:52

altuser написал : Для электроплиты должно быть не менее 6 квадратов. Как я понимаю, независимо от мощности.

А зачем? По определению, раз вводной 25А, в квартире НЕ может быть приемника, с номинальным током, более 25А. А, если кто-то поставит, то вводной все равно отключит.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

16.04.2014 в 04:33:52

4872425151, как-то подозрительно мало 25А для квартиры, оснащенной электроплитой. Или изначально "газовый" дом?

0
altuser
altuser
Местный

Регистрация: 10.04.2014

Владивосток

Сообщений: 292

16.04.2014 в 07:37:30

igor1 написал : А зачем? По определению, раз вводной 25А, в квартире НЕ может быть приемника, с номинальным током, более 25А. А, если кто-то поставит, то вводной все равно отключит.

Требования ПУЭ7. Как я понимаю, не важно, что до, важно, чтобы "переоборудование" было с соблюдением ПУЭ7. Возможно, что ошибаюсь, пусть поправят.:-)

0
4872425151
4872425151
Новичок

Регистрация: 21.09.2012

Екатеринбург

Сообщений: 29

17.04.2014 в 14:13:14

Johnny написал : 4872425151, как-то подозрительно мало 25А для квартиры, оснащенной электроплитой. Или изначально "газовый" дом?

Разрешенная мощность = 5кВт, 3-фазного для дачи.

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

17.04.2014 в 14:14:34

4872425151 написал : Разрешенная мощность = 5кВт, 3-фазного для дачи.

Три фазы, 5кВт и при этом вводной 25А? Вы не ошиблись, может 15кВт?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

17.04.2014 в 14:25:25

altuser написал : Для электроплиты должно быть не менее 6 квадратов. Как я понимаю, независимо от мощности.

нет. для 3-фазной плиты ставят автомат 16 А и кабель ВВГнг(A)-LS 5x2.5

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

17.04.2014 в 14:27:48

4872425151 написал :

  1. Нужно ли УЗО для насоса скважинного и какое 30мА или 10мА?

для скважинного насоса защитное УЗО не нужно. Но крайне желательно установить противопожарное УЗО

4872425151 написал : СКОЛЬКО АМПЕР должно быть у данного УЗО???

вводной автомат - 25, зачит УЗО 25 А минимум. Можно 40 А

0
4872425151
4872425151
Новичок

Регистрация: 21.09.2012

Екатеринбург

Сообщений: 29

17.04.2014 в 20:51:44

Alexiy написал : нет. для 3-фазной плиты ставят автомат 16 А и кабель ВВГнг(A)-LS 5x2.5

А если будет кабель 5x4мм и автомат 25А, то плите хуже не будет?