4872425151 написал : А если будет кабель 5x4мм и автомат 25А, то плите хуже не будет?
Кабель пусть остается, а автомат лучше поставить 3Р 16А, в Вашем случае - после УЗО на плиту. Вы лимит мощности уточнили?
17.04.2014 в 20:58:42
4872425151 написал : А если будет кабель 5x4мм и автомат 25А, то плите хуже не будет?
Кабель пусть остается, а автомат лучше поставить 3Р 16А, в Вашем случае - после УЗО на плиту. Вы лимит мощности уточнили?
17.04.2014 в 21:05:04
НЕМЕЦ написал : Вы лимит мощности уточнили?
Нет еще, надо родителям звонить, узнать что там в бумаге написано...
17.04.2014 в 21:31:30
4872425151, АВ на плиту лучше поставить перед УЗО, поспешил я. И на будущее: если ввод трехфазный, об этом надо сообщать в первом же посте.
18.04.2014 в 04:56:30
Alexiy написал : для скважинного насоса защитное УЗО не нужно.
Что-то в инструкциях другое пишут :)
22.04.2014 в 14:00:22
Johnny написал : Что-то в инструкциях другое пишут :)
У нас же Россия, все умные и книжки не читают ведь.
30.04.2014 в 19:33:18
Да, я ошибся, и уточнил что разрешенная мощность = 15кВт трехфазного.
Посоветуйте какой автомат поставить на общий ввод = 3P+N или 4P?
30.04.2014 в 20:02:04
Просто - 3Р
01.05.2014 в 02:00:59
3P, без разрыва нуля :)
01.05.2014 в 06:18:56
Off:
Synopsis написал : У нас же Россия, все умные и книжки не читают ведь.
Вчера на выдаче товара в магазине бытовой техники наблюдаю картину... покупатели с менеджером около минуты мучают "парогенератор" (или как там его:)), у них ничего не получается, наконец женщине приходит идея посмотреть инструкцию :D ... около минуты изучают и еще через сек 30 заработало.