Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

11.10.2014 в 06:24:36

Есть такое письмо!

Добрый день! УЗО, как и автоматические выключатели можно подключать снизу, а выход сверху, только нельзя в УЗО путать нейтральный провод.

С Уважением, инженер Тарасов Сергей Юрьевич ООО "Электросистемы и технологии" тел. +7 (495) 926 06 16, +7 (495) 926 06 18 факс +7 (495) 926 06 17 моб. тел. +7 (903) 322-22-65 ООО "Электросистемы и технологии" - официальный представитель HAGER в России и Казахстане tarasov@hagersystems.ru www.hagersystems.ru

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

11.10.2014 в 06:27:59

...

0
Аватар пользователя
робот

Местный

Регистрация: 26.10.2014

Обнинск

Сообщений: 53

26.10.2014 в 18:25:11

Rumato написал : Есть такое письмо!

Совершенно верно. Это относится ко всем производителям.

0
Аватар пользователя
робот

Местный

Регистрация: 26.10.2014

Обнинск

Сообщений: 53

26.10.2014 в 18:34:29

cooler.od написал : Можно и сверху, и снизу. Гребенки есть и верхние, и нижние.

Шины соединительные есть в двух исполнениях: FORK (“вилка”) и PIN (“гребенка”) на номинальные токи 63 и 100А. Какая куда лезет в конструкции автомата, туда и пихаем под прижимную пластину гнезда. А то иной раз впопыхах затолкнут не все штыри (PIN) и затягивают отвёрткой пустой контакт.