29.04.2014 в 00:46:52
Похоже, что Все сторонники омических утечек через изоляцию сдулись :)
29.04.2014 в 02:23:26
Я вот только не понял, коли по всем измерениям у меня единица - это хорошо или плохо ;)
29.04.2014 в 15:05:38
Grizzli написал : Я вот только не понял, коли по всем измерениям у меня единица - это хорошо или плохо
или хорошо, или не так измеряете, или прибор фуфло
05.05.2014 в 21:52:57
30мА и 300мА. 25А это автоматы. Перепутал. Провод с повреждённой изоляцией нашли? Если да, то его на заземление пускайте. Проше пареной репы найти. Один провод от тестера на корпус щитка, вторым перебрать все 3 провода. Только цвета проводов уже не будут соответствовать норме.
29.05.2014 в 12:22:31
Grizzli написал : спасибо!
А вот взял я кусок кабеля, просто кусок кабеля обрезанный с двух сторон. один крокодил - на один провод кабеля, другой - на другой. включаю тест - как показывало 1, так и показывает, вообще никаких изменений в показаниях. что это значит?
Это означает, что сопротивление изоляции данного кабеля превышает технические характеристики вашего прибора. (я так понимаю, что вы измеряете между жил).