Аватар пользователя
Synopsis

Местный

Регистрация: 12.04.2014

Москва

Сообщений: 344

21.04.2014 в 12:49:58

Dim_CA написал : Ну так проудлинители речь не идет. Тогда что, ориентироваться что кто-то когда-то воткнет китайский удлинитель и прокладывать не 2.5 квадрата, а 0.75? "Оптимизирование" в расчет не беру, потому как будет проложен не ПУНП... Где взял? http://almih.narod.ru/lib-en/pue/_a-b-c-c.html например.

Номинал автомата подбирается по минимальному значению потребителей и кабеля. в вашем случае минимальное значение 16А норматив розетки. Есть норматив плотности тока 6А\мм кв, его никто не отменял. А в промышленности норматив вообще 4А\мм кв, то есть кабель 2.5кв мм уже на 10А.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

21.04.2014 в 13:31:19

Synopsis написал : Есть норматив плотности тока 6А\мм кв, его никто не отменял. А в промышленности норматив вообще 4А\мм кв, то есть кабель 2.5кв мм уже на 10А.

ваши "нормативы" из каких источников взяты?

0
Аватар пользователя
Бех

Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

21.04.2014 в 14:25:59

andrewkhv написал : ваши "нормативы" из каких источников взяты?

Присоединяюсь к вопросу.Что за "норматив"?

0
Аватар пользователя
Dim_CA

Местный

Регистрация: 20.11.2007

Белореченск

Сообщений: 418

21.04.2014 в 15:21:53

4 А на квадрат - это курам на смех. Раньше с такой плотностью тока трансы мотали. Для чего мне автомат на 16А, когда на нём будет висеть скажем 3 розетки? (предельные случаи схем, которые здесь выкладывают вообще ни дугу - на каждую розетку - автомат, свет в каждую комнату - автомат, делайте че хотите, но это перебор, давайте щитки на 56 модулей в квартиры будем ставить...) В одну - чайник, в другую стиралка (уже ампер20). Кабель еще прекрасно тянет, а автомат через полчаса сработает?

0
Аватар пользователя
igor1

Местный

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

21.04.2014 в 16:42:03

Dim_CA написал : Кабель еще прекрасно тянет, а автомат через полчаса сработает?

У Вас кабели какие-то специальные? Сверхпроводящие? Если "нет", то на 2,5 - АВ 16А - в самый раз. А чайник и стиралка, даже включенные в одну цепь, автомат не выбьют, т.к. существенную мощность потребляют короткое время, не достаточное ни для срабатывания теплового расцепителя, ни, т.б., пробоя кабеля. Вы, по-видимому, не знаете, что АВ 16А от тока 23А МОЖЕТ ОТКЛЮЧАТЬСЯ ЧАС.

0
Аватар пользователя
OlegV

Местный

Регистрация: 26.03.2013

Самара

Сообщений: 97

21.04.2014 в 16:55:23

Dim_CA написал : Где взял? http://almih.narod.ru/lib-en/pue/_a-b-c-c.html например.

В таблице по ссылке 2,5 мм2 трехжильный кабель - 21А. На 25А уже не тянет. 20А с натягом, при условии что кабель без заужения жил, что даже для ГОСТовского кабеля не гарантируется. Да и розетки на 16А рассчитаны.

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

21.04.2014 в 17:11:23

Dim_CA написал : давайте щитки на 56 модулей в квартиры будем ставить...

Кхм! Боюсь вас сильно разочаровать. 56 - это минимум. Часто еле-еле в 120 укладываешься

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

21.04.2014 в 17:13:04

Dim_CA написал : 4 А на квадрат - это курам на смех. Раньше с такой плотностью тока трансы мотали. Для чего мне автомат на 16А, когда на нём будет висеть скажем 3 розетки? В одну - чайник, в другую стиралка (уже ампер20). Кабель еще прекрасно тянет, а автомат через полчаса сработает?

С такими электрочайниками, которым для закипания надо полчаса, чай будет дороже марочного коньяка. :)

0
Аватар пользователя
Dim_CA

Местный

Регистрация: 20.11.2007

Белореченск

Сообщений: 418

21.04.2014 в 17:20:41

igor1 написал : У Вас кабели какие-то специальные? Сверхпроводящие? Если "нет", то на 2,5 - АВ 16А - в самый раз. Вы, по-видимому, не знаете, что АВ 16А от тока 23А МОЖЕТ ОТКЛЮЧАТЬСЯ ЧАС.

Знаю, но 23 - это номинальный ток кабеля 2.5мм2. Ток, который будет его ощутимо нагревать будет побольше. Ладно убедили - 25А - перебор. Но мы не договоримся хотябы на АВ 20А для 2.5мм2? Или строго однозначно надо ставить 16? Кабель NYM реальное, сечение 2.4мм2 ( а не 1.8 как на многих других). И, кстати, "трехжильный кабель - 21А. На 25А уже не тянет" по факту на PE тока нету, поэтому принял, что он двухжильный.

0
Аватар пользователя
altuser

Местный

Регистрация: 10.04.2014

Владивосток

Сообщений: 292

22.04.2014 в 03:38:09

Dim_CA написал : В одну - чайник, в другую стиралка (уже ампер20). Кабель еще прекрасно тянет, а автомат через полчаса сработает?

Потому лично я подвел к каждой розетке кабель непосредственно от автоматов. Правда, ограничился 1.5мм2 и автоматом на 10А. Каждому более менее серьезному девайсу - своя розетка. 10А хватит практически на любой пылесос, утюг или чайник. И точно никто не перегрузит кабель или розетку.

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

22.04.2014 в 03:51:50

Dim_CA написал : Но мы не договоримся хотябы на АВ 20А для 2.5мм2?

Зачем? Вы просто не имеете представления о энергопотреблении в жилых квартирах. Чем вы так нагрузите одну розеточную линию, чтобы в течении часа ток в ней был ~23А (C16 это позволяет)? У меня это зафиксированное пиковое потребление всей квартиры с электроплитой вообще - большей цифры на амперметре я не видел. Делайте по одной линии розеток в каждую комнату (в кухню можно 2), защищайте 16А АВ и все.

0
Аватар пользователя
OlegV

Местный

Регистрация: 26.03.2013

Самара

Сообщений: 97

22.04.2014 в 09:23:14

Dim_CA написал : И, кстати, "трехжильный кабель - 21А. На 25А уже не тянет" по факту на PE тока нету, поэтому принял, что он двухжильный.

А на отвод тепла от жилы не влияет наличие тока в соседних жилах. Трехжильный не становится двухжильным от умственных допущений. А то можно пойти дальше, и принять один двухжильный за два одножильных - они же одножильные, просто вместе скреплены!

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

22.04.2014 в 11:55:52

OlegV написал : А на отвод тепла от жилы не влияет наличие тока в соседних жилах.

Иди ПУЭ почитай.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

22.04.2014 в 11:59:04

Dim_CA написал : мы не договоримся хотябы на АВ 20А для 2.5мм2? Или строго однозначно надо ставить 16?

кабель выдержит, а розетка пыхнет. Вам от этого легче?

0
Аватар пользователя
Dim_CA

Местный

Регистрация: 20.11.2007

Белореченск

Сообщений: 418

22.04.2014 в 12:30:25

Alexiy написал : кабель выдержит, а розетка пыхнет. Вам от этого легче?

Ну почему пыхнет? Я ж не собираюсь все 23А с неё снимать. В комнату/кухню зайдет 2.5мм2 на все розетки. В одну включится сплит, в дугую стиралка, в третью - посудомойка. Итого: на розетку номинал не превышен, а в сумме кабель прогрузим хорошо. Но и автомат побольше поставим. 16А думаю будет греться сам по себе сильно на 23А, нафиг в щитке своя печка, да и ресурс у него от этого не увеличится.

0