Dim_CA написал : Ну почему пыхнет? Я ж не собираюсь все 23А с неё снимать. В комнату/кухню зайдет 2.5мм2 на все розетки. В одну включится сплит, в дугую стиралка, в третью - посудомойка. Итого: на розетку номинал не превышен, а в сумме кабель прогрузим хорошо. Но и автомат побольше поставим. 16А думаю будет греться сам по себе сильно на 23А, нафиг в щитке своя печка, да и ресурс у него от этого не увеличится.

Не буду уговаривать учитывать ещё одни факторы. Но факт характеристики С - (от 5 до 10Iн). То есть автомат С16А ток КЗ сработка 160А, а автомат С25А уже 250А. Чуете разницу? А у проводов ещё есть максимальнф ток КЗ, а у розетки какой макс. ток КЗ выдерживаемый?

Поплавит розетку, а потом гляди пожар.

0
Аватар пользователя
Dim_CA

Местный

Регистрация: 20.11.2007

Белореченск

Сообщений: 418

22.04.2014 в 14:12:23

А если взять 20А но с характеристикой В? Вроде в самый раз.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

22.04.2014 в 14:20:05

Я на дифавтомате С16 30мА варил инвертором, ток 170А, электрод 4-ка сгорел до конца. Автомат не вырубился. Плюс работали болгаркой 1400Вт и одновремено сваркой электродами 3 и 4 мм. Зачем вам в квартире 20А на линию, непонятно.

0
Аватар пользователя
Dim_CA

Местный

Регистрация: 20.11.2007

Белореченск

Сообщений: 418

22.04.2014 в 14:45:54

Ну вроде я с вами согласиля ;) Просто я решил найти нормальный провод (в магазах у нас как- есть ВВГ 3х4?, есть, дайте померять, а чо он реально 2.8мм2?, мы его не делаем), по человечески всё сделать, а затем дать запас установкой "заниженных" автоматов мне не хотелось, тогда чё было хороший кабель искать. Просто можно было проложить что было да и всё...

0
Аватар пользователя
OlegV

Местный

Регистрация: 26.03.2013

Самара

Сообщений: 97

22.04.2014 в 14:47:12

Alexiy написал : Иди ПУЭ почитай.

Это физика. На отвод тепла от проводника влияет теплопроводность окружающей среды. И если вплотную к этому проводнику расположен еще один, то на теплопроводность не повлияет наличие/отсутствие тока в нем. Поэтому и нельзя рассматривать трехжильный кабель как двухжильный только потому что третья жила - PE, в которой ток не течет.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

22.04.2014 в 14:48:15

andrewkhv написал : Я на дифавтомате С16 30мА варил инвертором, ток 170А, электрод 4-ка сгорел до конца. Автомат не вырубился.

на жаре +27 градусов у меня автомат 16 А сработал через 2 минуты, а при температуре +10 целый день пахал без остановки - я решётки на окна себе варил на даче Инвертор - не помню - 180 или 200 А. На максимальном токе Кстати, не поверите - через удлинитель 0,75 мм2 длиной 30 м :) Удлинитель был сильно тёплый, но не обжигающий. Что с ним, с удлинителем этим, сталось бы на жаре под защитой 20-25 А можно догадаться...

0
Аватар пользователя
Dim_CA

Местный

Регистрация: 20.11.2007

Белореченск

Сообщений: 418

22.04.2014 в 14:51:19

Вот те раз! А я уже было решил ставить 16А.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

22.04.2014 в 14:54:21

Dim_CA написал : Ну почему пыхнет? Я ж не собираюсь все 23А с неё снимать.

никто специально КЗ и перегрузки не устраивает. Все само, да нечаянно...

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

22.04.2014 в 14:55:44

Dim_CA написал : я уже было решил ставить 16А.

правильно. Завышение номинала сверх 16 А оставит особо уязвимые участки проводки (соединения, розетки и т.п.) без защиты

0
Аватар пользователя
luzgin

Местный

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

22.04.2014 в 15:15:49

Alexiy написал : Кстати, не поверите - через удлинитель 0,75 мм2 длиной 30 м

как Вы ТАКОЕ могли себе позволить? ПУЭ Вы разве не читали?:) вы применили провод не соответствующий защитному АВ и потребляемой нагрузке :eek::)

кстати с ним (скорее всего)ничего не случилось

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

22.04.2014 в 15:42:54

luzgin написал : как Вы ТАКОЕ могли себе позволить? ПУЭ Вы разве не читали? вы применили провод не соответствующий защитному АВ и потребляемой нагрузке

Так. Ещё один! см. ПУЭ Таблица 1.3.8. 0,75 - как раз 16 А. Так что с натяжечкой пойдёт.

0
Аватар пользователя
Synopsis

Местный

Регистрация: 12.04.2014

Москва

Сообщений: 344

22.04.2014 в 15:52:51

andrewkhv написал : Я на дифавтомате С16 30мА варил инвертором, ток 170А, электрод 4-ка сгорел до конца. Автомат не вырубился. Плюс работали болгаркой 1400Вт и одновремено сваркой электродами 3 и 4 мм. Зачем вам в квартире 20А на линию, непонятно.

это правильно, розетки максимум 16А. А то что автомат при сварке не вырубился потому что не постоянная нагрузка ( не успел терморасщепитель в автомате нагреться ), и болгарка не долго работает и электричество она не 1400Вт потребляет а зависит от нагрузки на двигатель. Я же всё таки сварку на 25А линию посажу, потребление сварки на максимуме до 30-32А при токе 220А.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

22.04.2014 в 15:54:37

Synopsis написал : Я же всё таки сварку на 25А линию посажу, потребление сварки на максимуме до 30-32А при токе 220А.

и розеточку на 32 А не забудьте установить ;)

0
Аватар пользователя
Synopsis

Местный

Регистрация: 12.04.2014

Москва

Сообщений: 344

22.04.2014 в 15:57:40

Alexiy написал : и розеточку на 32 А не забудьте установить ;)

Ну есть на РШ круглая на 25А, большими токами не планирую варить, думаю при токе 100-150А аппарат не будет больше 20-25А кушать.

0
Аватар пользователя
luzgin

Местный

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

22.04.2014 в 15:59:40

Alexiy написал : 0,75 - как раз 16 А. Так что с натяжечкой пойдёт.

2.5 тогда зачем 16 А АВ защищаете