АлАр
АлАр
Новичок

Регистрация: 20.04.2014

Новосибирск

Сообщений: 2

20.04.2014 в 07:01:25

Здравствуйте, форумчане. Прощу прощения, не смог исправить название темы, а вопрос несколько сменился в процессе написания. Итак. Есть двухэтажный деревянный дом с цокольным этажом. Чердак холодный. На каждом этаже имеются сантехпомещения. Все находятся друг над другом Подвал - помывочная 8,7 кв.м (открытый душ+ опрокидывающаяся бадья, либо купель еще не решил) так же есть раздельный туалет (1,5 кв.м.) 1 этаж - раздельные туалет 1,5 кв.м. и санузел (стиральная машина + душевая кабина, которая возможно будет заменена на обычный поддон ) 3,4 кв.м 2 этаж ванная комната 7 кв. м. (будет расположена ванна литров на 300) Т.е. довольно влажные помещения. Уже выполнен участок вентиляции - вертикальный канал из подвала на второй этаж. На первом этаже отделка кафелем уже сделана. Имеется горизонтальный участок (до туалета) Уже идет отделка второго этажа, но никак не могу получить ответ, как организовать вытяжную вентиляцию. Фирма посоветовала выводить в стену но она лицевая (будет не эстетично я думаю ) + читал, что вокруг нее могут быть через пару лет черные пятна. Сам склоняюсь к выводу на крышу, но волнует вопрос как защититься от проникания холодного воздуха через канал (до -43 зимой) . Сам вентилятор вроде до -20 работает по паспорту. И еще несколько вопросов при расположении вентилятора (TD вертикально на канале (под потолком второго этажа)

  1. Вентиляционное отверстие в ванной комнате (2 этаж) можно будет реализовать только сантиметров >=30 ниже потолка. Это не страшно?
  2. Высота крыши в коньке 4,5 метра примерно т.е. на вентилятором будет метров 5 столб ( и метров 5,5 + горизонтальные участки снизу),- протянет ли?
  3. Вроде они не очень шумные (24 Db) Но как оно в реальности, насколько нужно будет заморачиваться звукоизоляцией короба, т.к. вокруг ванной комнаты - спальни. И еще вопрос,- обратный клапан нужно будет ставить наверное непосредственно после вентилятора? Иначе, по моим рассуждениям, увлажненный выходящим воздухом клапан, примерзнет после остановки вентилятора зимой, на несколько часов (думаю включать периодически только для удаления влаги и запахов из помещений) .
0
Ким
Ким
Старожил

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12746

20.04.2014 в 08:08:30

От руки рисуночек разреза дома и хорошо бы планировку, а то "много букавок ..." и сильно не понятно "что и как ..."

Единственно понятно что везде идет отделка и , скорее всего что "ломать ничего нельзя ..." если придется .... Для таких случаев народная мудрость говорит, что "дорога ложка к обеду ...." - надо делать все во-время, "слепленные ежики ..." могут и не помочь ....

Нужен рисунок ..,

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

20.04.2014 в 13:05:10

АлАр написал : Прощу прощения, не смог исправить название темы, а вопрос несколько сменился в процессе написания.

Напишите новое название темы в сообщении... Поправлю...

0
АлАр
АлАр
Новичок

Регистрация: 20.04.2014

Новосибирск

Сообщений: 2

23.04.2014 в 04:45:32

Название темы после долгих размышлений наверное оставить, но вопрос,- куда выводить трубу и какой производительности нужен венилятор,- остается Попробую вставить скан.

(в большем разрешении) На планах ручкой подрисован имеющийся канал - труба D100 От руки нарисован разрез. Чердак холодный Второй этап - вывод вентиляции наружу ( в подвале планирую два горизонтальных участка - в туалет и в угол противоположный) Что посоветуете по поводу : 1) места установки вытяжного вентилятора (пока думаю под потолком второго этажа, т.е. в тепле) 2) Необходимой производительности (куплен Cata 130 куб.м./час) 3) Куда выводить трубу? 4) Как защититься от конденсата, проникновения холодного воздуха в дом через канал.

0
Вложение
Ким
Ким
Старожил

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12746

23.04.2014 в 23:58:13

АлАр написал : .... На планах ручкой подрисован имеющийся канал - труба D100 ....

На одну сотку хотите повесить все санузлы ???? Мазохизм .....

А еще, если правильно понял про выбранный вентилятор, то вся затея вообще вообще вдвойне порнография и мазохизм ....

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

BV
BV
Старожил

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117253

24.04.2014 в 00:08:32

АлАр, этот канал 100 - единственная вентиляция в доме? :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.