Alyoka
Alyoka
Местный

Регистрация: 21.04.2014

Москва

Сообщений: 160

21.04.2014 в 15:36:23

Планирую, пока дом строится самостоятельно спроектировать, а позже смонтировать электросеть в однокомнатной квартире (для себя). Имею небольшой опыт монтажа розеток и кабеля в рамках собственного жилья.

Прошу знающих посмотреть, указать на ошибки, если имеются и дать рекомендации.

Возможно что-то нужно добавить не сильно влияющее на окончательную стоимость материалов.

Главное, чтобы было надежно и безопасно.

http://fotki.yandex.ru/users/lehustas/view/1014114/

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

21.04.2014 в 15:41:14

Что-то схема не открывается.

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

21.04.2014 в 15:49:23

Alyoka, УЗО меняйте на 63А и тогда автоматы В32 и В25 нужны не будут, за исключением на плиту, номиналы кабелей не подписаны....

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

21.04.2014 в 15:52:09

О. Автоматы под УЗО выбросить, УЗО брать на 63А. Вводной АВ тип С, все групповые - B. Следите, чтобы свет и розетки в одной комнате не сидели под одним и тем же УЗО.

0
Alyoka
Alyoka
Местный

Регистрация: 21.04.2014

Москва

Сообщений: 160

21.04.2014 в 15:57:51

Кабель ВВГ нг LS 2.5мм^2

....задумался о производителе

0
Alyoka
Alyoka
Местный

Регистрация: 21.04.2014

Москва

Сообщений: 160

21.04.2014 в 15:59:35

Johnny написал : Следите, чтобы свет и розетки в одной комнате не сидели под одним и тем же УЗО.

А чем плохо сочетание розеток с верхним светом? Я специально разделил свет по комнатам, чтобы сразу все не погасло.

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

21.04.2014 в 16:03:56

Alyoka, это на розетки... на освещение — 3х1.5, на варочную — 3х6....

0
Alyoka
Alyoka
Местный

Регистрация: 21.04.2014

Москва

Сообщений: 160

21.04.2014 в 16:04:36

Johnny написал : Вводной АВ тип С, все групповые - B

Номинал вводного достаточно велик, зачем тип C? Даже при токе 200А B не отключится.

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

21.04.2014 в 16:05:57

Alyoka написал : разделил свет по комнатам,

освещение делится по группам во главе которой УЗО, разные помещения должны быть под разными УЗО (у вас на схеме лампы, что за лампы, к чему относятся, ХЗ)

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

21.04.2014 в 16:06:05

Alyoka написал : А чем плохо сочетание розеток с верхним светом?

Выбъет какое-нибудь УЗО - останетесь в полностью обесточенной комнате - ни света, ни розеток. Как хоть всегда включите настольную лампу или торшер какой в розетку да подсветите себе в поисках неисправности. В идеале вообще - несколько УЗО (дифов) на свет, несколько на розетки.

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

21.04.2014 в 16:06:37

Alyoka написал : Даже при токе 200А B не отключится.

:applause: А ничего что в автомате 2 расцепителя?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.