Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

21.04.2014 в 16:08:14

Alyoka написал : Номинал вводного достаточно велик, зачем тип C? Даже при токе 200А B не отключится.

Чего-чего? Вы бы вообще начали свой рассказ с этажного щитка. Что в нем есть, какую мощность Вам выдают, какой кабель вы в квартиру потянете.

0
Alyoka
Alyoka
Местный

Регистрация: 21.04.2014

Москва

Сообщений: 160

21.04.2014 в 16:09:18

Johnny написал : В идеале вообще - несколько УЗО (дифов) на свет, несколько на розетки.

Я за такой подход, но нет мешка денег.

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

21.04.2014 в 16:10:30

Alyoka написал : но нет мешка денег.

так мы вам 3 автомата сэкономили правда УЗО дороже , зато щиток можно меньше взять... да и собрать на Хагер/Шнайдер/Легранд

0
Alyoka
Alyoka
Местный

Регистрация: 21.04.2014

Москва

Сообщений: 160

21.04.2014 в 16:12:41

Johnny написал : Вы бы вообще начали свой рассказ с этажного щитка. Что в нем есть, какую мощность Вам выдают, какой кабель вы в квартиру потянете.

К сожалению я не знаю мощности и щитка не видел. В первой строке озвучил, что дом строится. Информацией не владею. Делаю шаблон на будущее, соберу щиток, чтобы потом время не тратить.

0
Alyoka
Alyoka
Местный

Регистрация: 21.04.2014

Москва

Сообщений: 160

21.04.2014 в 16:15:28

MINik написал : :applause: А ничего что в автомате 2 расцепителя?

И что? Я не понял, просветите.

0
Бех
Бех
Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

21.04.2014 в 16:17:03

Alyoka написал : И что? Я не понял, просветите.

Электромагнитный-от кз и тепловой-от перегрузки.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

21.04.2014 в 16:19:17

Alyoka, очень напрасно, потому что потом можно и пролететь. Нужно узнать параметры ввода, затем раскидать кабели, а уж потом и щиток собирать (такую простенькую схему, как у Вас, неподготовленному человеку можно не напрягаясь собрать за полдня). Ну либо ставить все по максимуму (т.е. узо не ниже 63А) - хуже не будет. А вот если вам обломится трехфазный ввод, будет весело! :)

0
Alyoka
Alyoka
Местный

Регистрация: 21.04.2014

Москва

Сообщений: 160

21.04.2014 в 16:21:41

Бех написал : Электромагнитный-от кз и тепловой-от перегрузки.

Это понятно. Но раз мы говорим о выборе характеристике B или С, то в контексте пусковые токи а не постоянная нагрузка. Так зачем ставить C63?

0
Alyoka
Alyoka
Местный

Регистрация: 21.04.2014

Москва

Сообщений: 160

21.04.2014 в 16:23:55

Johnny написал : Alyoka, очень напрасно, потому что потом можно и пролететь. Нужно узнать параметры ввода, затем раскидать кабели, а уж потом и щиток собирать (такую простенькую схему, как у Вас, неподготовленному человеку можно не напрягаясь собрать за полдня). Ну либо ставить все по максимуму (т.е. узо не ниже 63А) - хуже не будет. А вот если вам обломится трехфазный ввод, будет весело! :)

Верно. Это нужно узнать.

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

21.04.2014 в 16:27:02

Alyoka написал : Информацией не владею.

У вас ДДУ МКД? тогда по закону 214 ФЗ вам обязаны по вашему требованию предоставить информацию (проект со свсеми внесенными изменениями) Пишите письмо застройщику, отдавайте под роспись секретарю, дергайте начальника строительства и будет у вас информация.

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

21.04.2014 в 16:29:25

Alyoka написал : Так зачем ставить C63?

у него перегрузочная способность выше

0