Synopsis
Synopsis
Местный

Регистрация: 12.04.2014

Москва

Сообщений: 344

24.04.2014 в 10:52:06

web-rr написал : Можно было не уточнять. В сознании обывателей есть равенство (с сохранением орфографии). Щётчик = Счеток = Пропки = Фигня для счётчика = Счётчик. Причём по факту там может быть всё, хоть щит на 72 модуля на Hager, хоть рубильник закороченный гвоздями -сотками.

Может быть всё, даже немного фантастическое.

andryus Надо вам расписать все потребителей для начала. Хотя бы в виде таблицы, а потом можно схему щита разработать с помощью форума (поможем)

0
AC/DC
AC/DC
Местный

Регистрация: 12.10.2007

Москва

Сообщений: 336

24.04.2014 в 10:53:54

web-rr написал : 1) А что смущает? .

Смущает то, что нигде не написано, что нельзя повесить сто розеток на одну линию, к которым будет подключаться сто одноваттных светодиодных светильников . А волшебное слово "бюджетно", или, как вариант, "сынок, да мне бы не дорого..."?

0
Synopsis
Synopsis
Местный

Регистрация: 12.04.2014

Москва

Сообщений: 344

24.04.2014 в 10:58:37

Бех написал : Сколько не брал люстры в магазинах,ни одна с заземлением не попадалась.Внутри ШВВП или что-то подобное.

Брал некоторые китайские, возле крепления есть клемма заземления. Но металл очень тонок, думаю если фаза на корпус коротнёт и не будет УЗО в системе энергоснабжения. Поплавит хозяйство даже ток в 5А.

0
Synopsis
Synopsis
Местный

Регистрация: 12.04.2014

Москва

Сообщений: 344

24.04.2014 в 11:03:05

AC/DC написал : Смущает то, что нигде не написано, что нельзя повесить сто розеток на одну линию, к которым будет подключаться сто одноваттных светодиодных светильников . А волшебное слово "бюджетно", или, как вариант, "сынок, да мне бы не дорого..."?

сто одноваттных светодиодных светильников думаю повесить можно. Но их надо от думаю от собственного блока питания питать.

Если светодиодная лампочка на 220В, то там инвертерный блок питания на несколько Ватт с своими конденсаторами, которые при включении бросок тока дадут. А если этих лампочек 100штук, то какой бросок будет? При включении блока питания компов искра проскакивает не хилая, хотя в БП емкости всего на 470мкФ.

0
AC/DC
AC/DC
Местный

Регистрация: 12.10.2007

Москва

Сообщений: 336

24.04.2014 в 11:07:17

Synopsis написал : сто одноваттных светодиодных светильников думаю повесить можно. Но их надо от думаю от собственного блока питания питать. .

Чо?! Лампочки Е14 "от собственного блока питания питать"?! :swoon

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

24.04.2014 в 11:08:25

Бех написал : Сколько не брал люстры в магазинах,ни одна с заземлением не попадалась.Внутри ШВВП или что-то подобное.

Сколько не покупал люстры в магазинах - ВСЕ с заземлением. Внутри что-то типа ПВ-4, гибкое стонкой изоляцией 0.75мм2

Synopsis написал : Но металл очень тонок, думаю если фаза на корпус коротнёт и не будет УЗО в системе энергоснабжения. Поплавит хозяйство даже ток в 5А.

Если будет КЗ на корпус, то вероятнее будет ток не 5А, а значительно больше, автомат отработает

0
Solovey
Solovey
Эксперт

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

24.04.2014 в 11:25:56

BV написал : Сколько не покупал люстры в магазинах - ВСЕ с заземлением. Внутри что-то типа ПВ-4, гибкое стонкой изоляцией 0.75мм2

Люстры мне попадаются без заземления. С заземлением видел только одну - привезенную из Чехии лет 15 назад. А вот настенные бра которые я брал год назад - все с клеммой для РЕ.

0
Synopsis
Synopsis
Местный

Регистрация: 12.04.2014

Москва

Сообщений: 344

24.04.2014 в 11:27:01

AC/DC написал : Чо?! Лампочки Е14 "от собственного блока питания питать"?! :swoon

Сейчас есть всякие светодиодные ленты и подобное, во первых модно, во-вторых удобно в нишах делать подсветку.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.