24.04.2014 в 10:52:06
web-rr написал : Можно было не уточнять. В сознании обывателей есть равенство (с сохранением орфографии). Щётчик = Счеток = Пропки = Фигня для счётчика = Счётчик. Причём по факту там может быть всё, хоть щит на 72 модуля на Hager, хоть рубильник закороченный гвоздями -сотками.
Может быть всё, даже немного фантастическое.
andryus Надо вам расписать все потребителей для начала. Хотя бы в виде таблицы, а потом можно схему щита разработать с помощью форума (поможем)
24.04.2014 в 10:53:54
web-rr написал : 1) А что смущает? .
Смущает то, что нигде не написано, что нельзя повесить сто розеток на одну линию, к которым будет подключаться сто одноваттных светодиодных светильников . А волшебное слово "бюджетно", или, как вариант, "сынок, да мне бы не дорого..."?
24.04.2014 в 10:58:37
Бех написал : Сколько не брал люстры в магазинах,ни одна с заземлением не попадалась.Внутри ШВВП или что-то подобное.
Брал некоторые китайские, возле крепления есть клемма заземления. Но металл очень тонок, думаю если фаза на корпус коротнёт и не будет УЗО в системе энергоснабжения. Поплавит хозяйство даже ток в 5А.
24.04.2014 в 11:03:05
AC/DC написал : Смущает то, что нигде не написано, что нельзя повесить сто розеток на одну линию, к которым будет подключаться сто одноваттных светодиодных светильников . А волшебное слово "бюджетно", или, как вариант, "сынок, да мне бы не дорого..."?
сто одноваттных светодиодных светильников думаю повесить можно. Но их надо от думаю от собственного блока питания питать.
Если светодиодная лампочка на 220В, то там инвертерный блок питания на несколько Ватт с своими конденсаторами, которые при включении бросок тока дадут. А если этих лампочек 100штук, то какой бросок будет? При включении блока питания компов искра проскакивает не хилая, хотя в БП емкости всего на 470мкФ.
24.04.2014 в 11:07:17
Synopsis написал : сто одноваттных светодиодных светильников думаю повесить можно. Но их надо от думаю от собственного блока питания питать. .
Чо?! Лампочки Е14 "от собственного блока питания питать"?! :swoon
24.04.2014 в 11:08:25
Бех написал : Сколько не брал люстры в магазинах,ни одна с заземлением не попадалась.Внутри ШВВП или что-то подобное.
Сколько не покупал люстры в магазинах - ВСЕ с заземлением. Внутри что-то типа ПВ-4, гибкое стонкой изоляцией 0.75мм2
Synopsis написал : Но металл очень тонок, думаю если фаза на корпус коротнёт и не будет УЗО в системе энергоснабжения. Поплавит хозяйство даже ток в 5А.
Если будет КЗ на корпус, то вероятнее будет ток не 5А, а значительно больше, автомат отработает
24.04.2014 в 11:25:56
BV написал : Сколько не покупал люстры в магазинах - ВСЕ с заземлением. Внутри что-то типа ПВ-4, гибкое стонкой изоляцией 0.75мм2
Люстры мне попадаются без заземления. С заземлением видел только одну - привезенную из Чехии лет 15 назад. А вот настенные бра которые я брал год назад - все с клеммой для РЕ.
24.04.2014 в 11:27:01
AC/DC написал : Чо?! Лампочки Е14 "от собственного блока питания питать"?! :swoon
Сейчас есть всякие светодиодные ленты и подобное, во первых модно, во-вторых удобно в нишах делать подсветку.