Коллеги, добрый день. Есть скважина с насосом и есть накопительный бак. Нужно реле, которое будет контролировать уровень воды в двух емкостях. Реле должно не давать перелиться воде в накопительной емкости и не позволить работать насосу в "сухом" ходе, при понижении уровня воды в скважине, отключать его. Посоветуйте, пожалуйста, может есть у кого опыт? Строят же водонапорные башни, наверняка там что то подобное используется.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120655

24.04.2014 в 13:36:41

Yuras написал : Реле должно не давать перелиться воде в накопительной емкости

Поплавковое на проводе.

Yuras написал : и не позволить работать насосу в "сухом" ходе,

Защита сухого хода на насосе.

0
Yuras
Yuras
Новичок

Регистрация: 04.04.2007

Москва

Сообщений: 36

24.04.2014 в 14:02:44

BV написал : Поплавковое на проводе.

Защита сухого хода на насосе.

Это все немного не подходит:

  1. Т.к. насос уже есть и у него нет защиты сухого хода
  2. Поплавок хорошо, но как показала практика на емкости 200 литров не всегда срабатывает (трудно отрегулировать) и со временем на него реагирует УЗО, отключая питание.

Нужно Реле Контроля Уровня Жидкости, но чтобы оно контролировало 2 емкости, ну или если нет на 2 емкости, то можно 2 реле, каждое пусть контролирует свою емкость, но управляют одним насосом. Соответственно в каждую емкость нужно, как мне кажется, минимум 2 датчика контроля уровня.

0
Synopsis
Synopsis
Местный

Регистрация: 12.04.2014

Москва

Сообщений: 344

24.04.2014 в 14:12:38

Что за насос напишите хоть.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120655

24.04.2014 в 14:25:02

Yuras написал :

  1. Поплавок хорошо, но как показала практика на емкости 200 литров не всегда срабатывает (трудно отрегулировать) и со временем на него реагирует УЗО, отключая питание.

Значит плохой датчик. Найти хороший или... Поплавок с магнитом на трубке, в трубке два геркона по уровням.

Есть поплавковые герконовые датчики врезаются в стенку.

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

24.04.2014 в 14:25:05

Yuras написал :

  1. Т.к. насос уже есть и у него нет защиты сухого хода

Значит надо системы управления для него с защитой от сухого хода.

Yuras написал :

  1. Поплавок хорошо, но как показала практика на емкости 200 литров не всегда срабатывает (трудно отрегулировать) и со временем на него реагирует УЗО, отключая питание.

Чего там регулировать?

Поплавок берите боковой - их загадить сложнее. И ставится их два. Один внизу на запуск, второй сверху на отключение.

0
Shelest
Shelest
Новичок

Регистрация: 22.01.2013

Воронеж

Сообщений: 74

24.04.2014 в 16:06:27

Реле контроля уровня PZ-829 (2-х уровневое)

0
Nadejda
Nadejda
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Тверь

Сообщений: 11750

24.04.2014 в 16:28:12

Yuras написал : Посоветуйте, пожалуйста, может есть у кого опыт?

посмотрите, может что подойдет.. http://amitron-ek.ru/catalog/4247/

0
Sedoy
Sedoy
Местный

Регистрация: 01.11.2005

Москва

Сообщений: 135

26.04.2014 в 00:16:12

Вполне достойная контора http://www.owen.ru/ раздел ДАТЧИКИ плюс раздел Приборы контроля и управления прибор для контроля и регулирования уровня - САУ.

0
пяпа
пяпа
Резидент

Регистрация: 02.03.2011

Киев

Сообщений: 6685

26.04.2014 в 01:05:55

Synopsis написал : Что за насос напишите хоть.

+1

Yuras написал : Нужно реле, которое будет контролировать уровень воды в двух емкостях.

Емкости соединяются между собой? Если не секрет, почему две? Назначение? Уровень воды у них одинаковый? (ну прям вытягиваем клещами, экстасенсы:))

Yuras написал : Реле должно не давать перелиться воде в накопительной емкости и не позволить работать насосу в "сухом" ходе,

Это разные два датчика. С сухим ходом не сложно. Самой простой, копеешный, уж проще некуда, вариант [реле защиты от сухого хода](http://Реле защиты от сухого хода LP3). Подключается к магистрали. Резьба 1\4". Отключит насос, если давление упало ниже 0.4 атм, (можно регулировать).

Перезапуск после аварии ручной, нужно к нему подойти, нажать кнопку, разблокировку при желании можно легко сделать дистанционной, еще и с индикацией аварии. Более 10А не потянет. Есть брендовые.

0
Вложение
AMA3OH
AMA3OH
Резидент

Регистрация: 16.05.2008

Астрахань

Сообщений: 3257

26.04.2014 в 09:11:38

Достаточно всего 2 реле (одно силовое, другое можно слаботочку) два симистора и два резистора. Сам ставил такую вещь на автоматическую откачку воды из дренажа. Датчики уровня воды - простые изолированные проводки. Если заинтересовало - нарисую схемку примитивно. И напишу про принцип работы. Кстати - защита от сухого хода - он нужен в том случае, если насос не самовсасывающий и потом может не начать всасывать. В моем варианте до засасывания воздуха не произойдет. Десять лет работала система без сбоев на улице. Но дублирование аварийных систем- очень даже желательно.

зы накидал схемку по быстрому. Но нужно уточнить - емкости на земле и имеют контакт с землей? Емкости между собой не соединены (не сообщающиеся сосуды)? Насос трехфазник или однофазник? Мощность? Самовсасывающий?

0