Коллеги, добрый день.
Есть скважина с насосом и есть накопительный бак.
Нужно реле, которое будет контролировать уровень воды в двух емкостях.
Реле должно не давать перелиться воде в накопительной емкости и не позволить работать насосу в "сухом" ходе, при понижении уровня воды в скважине, отключать его.
Посоветуйте, пожалуйста, может есть у кого опыт? Строят же водонапорные башни, наверняка там что то подобное используется.
Т.к. насос уже есть и у него нет защиты сухого хода
Поплавок хорошо, но как показала практика на емкости 200 литров не всегда срабатывает (трудно отрегулировать) и со временем на него реагирует УЗО, отключая питание.
Нужно Реле Контроля Уровня Жидкости, но чтобы оно контролировало 2 емкости, ну или если нет на 2 емкости, то можно 2 реле, каждое пусть контролирует свою емкость, но управляют одним насосом. Соответственно в каждую емкость нужно, как мне кажется, минимум 2 датчика контроля уровня.
Поплавок хорошо, но как показала практика на емкости 200 литров не всегда срабатывает (трудно отрегулировать) и со временем на него реагирует УЗО, отключая питание.
Значит плохой датчик. Найти хороший или...
Поплавок с магнитом на трубке, в трубке два геркона по уровням.
Есть поплавковые герконовые датчики врезаются в стенку.
Поплавок хорошо, но как показала практика на емкости 200 литров не всегда срабатывает (трудно отрегулировать) и со временем на него реагирует УЗО, отключая питание.
Чего там регулировать?
Поплавок берите боковой - их загадить сложнее. И ставится их два. Один внизу на запуск, второй сверху на отключение.
Вполне достойная контора
http://www.owen.ru/
раздел ДАТЧИКИ
плюс
раздел Приборы контроля и управления
прибор для контроля и регулирования уровня - САУ.
Yuras написал :
Нужно реле, которое будет контролировать уровень воды в двух емкостях.
Емкости соединяются между собой? Если не секрет, почему две? Назначение? Уровень воды у них одинаковый? (ну прям вытягиваем клещами, экстасенсы:))
Yuras написал :
Реле должно не давать перелиться воде в накопительной емкости и не позволить работать насосу в "сухом" ходе,
Это разные два датчика.
С сухим ходом не сложно.
Самой простой, копеешный, уж проще некуда, вариант [реле защиты от сухого хода](http://Реле защиты от сухого хода LP3).
Подключается к магистрали. Резьба 1\4".
Отключит насос, если давление упало ниже 0.4 атм, (можно регулировать).
Перезапуск после аварии ручной, нужно к нему подойти, нажать кнопку, разблокировку при желании можно легко сделать дистанционной, еще и с индикацией аварии. Более 10А не потянет. Есть брендовые.
Достаточно всего 2 реле (одно силовое, другое можно слаботочку) два симистора и два резистора. Сам ставил такую вещь на автоматическую откачку воды из дренажа. Датчики уровня воды - простые изолированные проводки. Если заинтересовало - нарисую схемку примитивно. И напишу про принцип работы.
Кстати - защита от сухого хода - он нужен в том случае, если насос не самовсасывающий и потом может не начать всасывать. В моем варианте до засасывания воздуха не произойдет. Десять лет работала система без сбоев на улице.
Но дублирование аварийных систем- очень даже желательно.
зы накидал схемку по быстрому. Но нужно уточнить -
емкости на земле и имеют контакт с землей?
Емкости между собой не соединены (не сообщающиеся сосуды)?
Насос трехфазник или однофазник? Мощность?
Самовсасывающий?