ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28612

17.10.2006 в 19:03:34

Kott написал : Поясните пожалуйста относиться это к 7.1?

А кто его знает?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

17.10.2006 в 19:03:49

SDMVL написал : Если надо уложить много кабеля, тогда кабель -нг-ls и в межпотолочном пространстве в металлическом сетчатом лотке. Получается очень удобно и функционально...

То есть в сетчатом лотке пожарными и прочими требованиями -нг-ls допускается ????? Спасибо. Видимо так и сделаю. Пусть дороже, чем абы что в гофре, но намного удобнее.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

17.10.2006 в 19:13:18

ВТБ! написал : Здание, в котором расположен магазин, попадает под действие 7.1. или нет?

7.1.1. Настоящая глава Правил распространяется на электроустановки: жилых зданий, перечисленных в СНиП 2.08.01-89 "Жилые здания"; общественных зданий, перечисленных в СНиП 2.08.02-89 "Общественные здания и сооружения" (за исключением зданий и помещений, перечисленных в гл. 7.2): административных и бытовых зданий, перечисленных в СНиП 2.09.04-87 "Административные и бытовые здания";

СНиП 2.09.04-87* Административные и бытовые здания Оглавление:
1 Объемно-планировочные и конструктивные решения 2 Бытовые здания и помещения Санитарно-бытовые помещения Помещения здравоохранения Помещения предприятий общественного питания Помещения предприятий торговли и службы быта - !!!!

То есть 7.1 попадаем............... читаем.

7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализа-ционной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.

*Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.

Один в один тот самый циркуляр только в нем конкретезировали что нераспространяющий горение только -нг-ls.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу