29.04.2014 в 11:50:23

Добрый день. В таунхаусе был смонтирован щит строителями, которые недоделав все, благополучно уехали. В результате в настоящее время пытаюсь определить что включают автоматы, кроме того почитав на форуме понимаю, что для моего дома явно не достаточно одного УЗО. На первом этаже 9 кВт электрокотел (на 40 А автомате), электродуховка (32А автомат), есть гостевой санузел, второй: две спальни и ванная, на мансарде будет банный уголок (сауна - электропечь 6 кВт, душевая кабина с гидромассажем, стиралка). Освещение проложено ПВС 3-1,5, розетки ПВС 3-2,5).
Что перебрать в щите? Надеюсь на Вашу помощь.

0
Вложение
ipont
ipont
Новичок

Регистрация: 28.04.2014

Майкоп

Сообщений: 15

29.04.2014 в 11:57:01

Можно фото по больше? Сразу видно ПВЗ под опресовку НШВИ, все перемычки выкинуть, поставить распределительные шины

0
NordlineOST
NordlineOST
Местный

Регистрация: 17.12.2010

Бузулук

Сообщений: 522

29.04.2014 в 12:08:35

Gennadich73 написал : Освещение проложено ПВС 3-1,5, розетки ПВС 3-2,5)

Плохо и очень плохо. Это провод для удлинителей и то с оговорками по использованию. Нужен не горючий ВВГ-НГ-LS или NYM.

Увас нагрузки однофазные, я так понимаю?

Gennadich73 написал : этаже 9 кВт электрокотел

По расчетам - (I=P(Wt)/U (V)) там изначально выходит 40,9 А, при там перегрузе автомат не отключиться по тепловому расцепителю, но нужно брать следующий на шаг. Иначе он он отключится когда будет тепло или жарко. Плюс желательно его под дифавтомат.

Gennadich73 написал : электродуховка (32А автомат)

При нагрузке 6-7 КВт?

Gennadich73 написал : есть гостевой санузел, второй

Gennadich73 написал : ванная,

Gennadich73 написал : на мансарде будет банный уголок (сауна - электропечь 6 кВт, душевая кабина с гидромассажем, стиралка)

Если там что то оказалось - дифзащита, желательно - 10mA.

Общая логика такая - что сырое, влажное, горячее и до чего обязательно можно и нужно браться мокрыми руками, перегонять жидкости и будут попадать капли влаги - лучше ставить дифзащиту от утечек тока. Как таковые УЗО компромисс по цене/возможности, так как не обеспечивают МТО и МТЗ защиты, то выгоднее реализовывать в виде дифференциальных автоматов, работающих комплексно. И да - надо ставить не эти перемычки, а шинки. Плюс пожалуйста, сделайте фото крупное и четкое.

0
Gennadich73
Gennadich73
Новичок

Регистрация: 29.04.2014

Зеленоград

Сообщений: 20

29.04.2014 в 16:56:52

Неужели всё так плохо, особенно с проводкой:-( не представляю как можно всё переделать. Ввод у нас однофазный. По щиту как я понял всё освещение разбить по группам и поставить на него автоматы 10А. Дифзащиту на котел 40 или 50, сейчас стоит автомат на 40 (во втором ряду первый слева), диф на электропечь 6 кВт на мансарде (по формуле 27А) и электроплиту в кухне 32А, так же диф на розетки банный уголок мансарды (душевая кабинка, стиралка), ванная на втором этаже и возможно кухня 16А. Правильно? Крупные Фото выложу попозже.

0
ilai
ilai
Местный

Регистрация: 17.09.2013

Самара

Сообщений: 257

29.04.2014 в 17:10:03

Gennadich73, От вас фото щита крупным планом, фото где счётчик, и фото распаек.

Gennadich73, И составьте схему что какой АВ выключает. Плиз.

0
Solovey
Solovey
Эксперт

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

29.04.2014 в 18:14:36

Gennadich73 написал : Освещение проложено ПВС 3-1,5, розетки ПВС 3-2,5).

Gennadich73 написал : Неужели всё так плохо, особенно с проводкой:

да, хуже только алюминий простоявший 20 лет на скрутках...

Хотя... Вы точно уверены что у вас ПВС?

0
NordlineOST
NordlineOST
Местный

Регистрация: 17.12.2010

Бузулук

Сообщений: 522

29.04.2014 в 18:16:16

Gennadich73 написал : Неужели всё так плохо, особенно с проводкой:-(

Жить может и будет. Но надо смотреть соединения распредкоробок, реальную толщину жил. Просто кабель горючий и токсично-вонючий до ужаса в момент горения. Да и сроки эксплуатации 10-15 лет против 25-30 у ВВГ-НГ все же.

Gennadich73 написал : освещение разбить по группам и поставить на него автоматы 10А

Да. Очень желательно.

Gennadich73 написал : Дифзащиту на котел 40 или 50

На 50. Ближе, увы ничего нет, а 40А нам совсем чуть не подходит.

Gennadich73 написал : (по формуле 27А)

Ближайший - 32А.

Я специально завышаю уставки АВ (QF) и дифов (QFD) - по причине ВОЗМОЖНОЙ отработки теплового расцепителя в стесненных условиях и высокой уличной температуры.

0
Solovey
Solovey
Эксперт

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

29.04.2014 в 18:37:27

NordlineOST написал : Я специально завышаю уставки АВ (QF) и дифов (QFD) - по причине ВОЗМОЖНОЙ отработки теплового расцепителя в стесненных условиях и высокой уличной температуры.

странно что вы не поинтересовались сечением кабелей.

Традиционный подход: ставь больше, шобневыбивало!

0
NordlineOST
NordlineOST
Местный

Регистрация: 17.12.2010

Бузулук

Сообщений: 522

29.04.2014 в 19:22:52

Solovey написал : странно что вы не поинтересовались сечением кабелей.

Традиционный подход: ставь больше, шобневыбивало!

Про провод и так ясно что надо менять.

А также:

NordlineOST написал : Жить может и будет. Но надо смотреть соединения распредкоробок, реальную толщину жил.

"-Профессор лопух, но аппаратура при нем, при нем!"

0
serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9125

30.04.2014 в 00:40:03

Gennadich73 написал : Освещение проложено ПВС 3-1,5, розетки ПВС 3-2,5).

В щите - не ПВС.

Gennadich73 написал : Что перебрать в щите?

Всё.

0

И это пройдёт ...

serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9125

30.04.2014 в 00:42:54

Gennadich73 написал : Надеюсь

И выдрать его из этой горючей фигни.

0

И это пройдёт ...