30.04.2014 в 02:21:14
serj12 написал : И выдрать его из этой горючей фигни.
ппкс, казалось-бы, но там-же провода уже ей залиты.... не повредит-ли?
30.04.2014 в 10:23:01
Крупные фото щитка, счетчик расположен на улице в общем щите, к нам приходит только провод. Схемы выводов нет, пытаюсь разбираться. На первый взгляд верхний ряд освещение, второй большие приборы и розетки. Провод медный много жильный в белой оплетке, найду кусок, посмотрю точно. Спасибо за помощь.
30.04.2014 в 10:26:19
Gennadich73 написал : Провод медный много жильный в белой оплетке, найду кусок, посмотрю точно.
Не знаю,в щите на шинах - моножила,может по дому проложили ...хз.
И это пройдёт ...
30.04.2014 в 11:17:28
Вы писали, На 50. Ближе, увы ничего нет, а 40А нам совсем чуть не подходит. Вводный автомат тоже 50А, так можно?
30.04.2014 в 13:13:36
Жесть какая, а =)) Да тут уж фиг с ним, с ПВСом (надеюсь, он лежит в гофре, а не просто штукатуркой замазан). Какие номиналы автоматов-то подобраны)) Вам бы линии определить да у кого-нибудь щиток заказать!
30.04.2014 в 21:04:46
Gennadich73 написал : Вы писали, На 50. Ближе, увы ничего нет, а 40А нам совсем чуть не подходит. Вводный автомат тоже 50А, так можно?
Если 50А ограничение со стороны поставщика электроэнергии то для соблюдения селективности надо оставить 40А, но использовать дифзащиту. Нижний ряд QF3-8 32А - такое странное ощущение что там 2,5 - 4mm2. Тогда - понять куда идет и при необходимости выкорчевывать все с проводами. После уточнения строго обязательна замена автоматов. Дома по сути >16а делать в таком количестве нечему, если конечно там не денежные прессы в подвале. В первую очередь QF8 - визуально там вообще 1,5mm2. Нижний ряд QF2 - ноль не должен прерываться без разрыва фазы. Верхний ряд - цвет проводов спутан, пермычки выполнены проводом визуально 2,5mm2. Явно маловато. Коричневый провод на Pe - за это бьют по мордасам. Пойду дальше любоваться.
Общий вывод - щиток на свалку. Это безобразие.
30.04.2014 в 21:51:36
Шесть или семь C32 это вообще жесть! Всем клиентам буду рассказывать, как ужастик.
30.04.2014 в 22:38:46
NordlineOST написал : Если 50А ограничение со стороны поставщика электроэнергии то для соблюдения селективности надо оставить 40А, но использовать дифзащиту.
Забудьте о селектевности. Между автоматами 50 и 40А скорее всего никакой селективности не будетю Это только самого себя обрезать до 40А. Тебе дают 50, а ты сам говоришь: не надо, я сам себя до 40 ограничу - ну что за бред?
NordlineOST написал : Коричневый провод на Pe - за это бьют по мордасам.
в кабеле 3 жилы: белая, черная и коричневая. Давайте ваш вариант - какую жилу в качестве РЕ юзать?
30.04.2014 в 22:41:51
NordlineOST написал : Про провод и так ясно что надо менять.
Как все прост.;)
NordlineOST, извините но вы даете вредные советы.
Gennadich73, Вам надо немного поубавить аппетит в энергопотреблении и обратится к специалисту. А шит перебирать надо однозначно.
30.04.2014 в 22:44:57
Solovey написал : Забудьте о селектевности. Между автоматами 50 и 40А скорее всего никакой селективности не будетю Это только самого себя обрезать до 40А.
При таком наборе мощных потребителей самое оно. :D
30.04.2014 в 22:45:06
Andre_K написал : NordlineOST, извините но вы даете вредные советы.
О, значит не мне одному показалось, что NordlineOST, какую-то пургу несет... :)