Аватар пользователя
Gennadich73

Местный

Регистрация: 29.04.2014

Зеленоград

Сообщений: 20

29.04.2014 в 11:50:23

Добрый день. В таунхаусе был смонтирован щит строителями, которые недоделав все, благополучно уехали. В результате в настоящее время пытаюсь определить что включают автоматы, кроме того почитав на форуме понимаю, что для моего дома явно не достаточно одного УЗО. На первом этаже 9 кВт электрокотел (на 40 А автомате), электродуховка (32А автомат), есть гостевой санузел, второй: две спальни и ванная, на мансарде будет банный уголок (сауна - электропечь 6 кВт, душевая кабина с гидромассажем, стиралка). Освещение проложено ПВС 3-1,5, розетки ПВС 3-2,5).
Что перебрать в щите? Надеюсь на Вашу помощь.

0
Вложение
Аватар пользователя
ipont

Местный

Регистрация: 28.04.2014

Майкоп

Сообщений: 15

29.04.2014 в 11:57:01

Можно фото по больше? Сразу видно ПВЗ под опресовку НШВИ, все перемычки выкинуть, поставить распределительные шины

0
Аватар пользователя
NordlineOST

Местный

Регистрация: 17.12.2010

Бузулук

Сообщений: 522

29.04.2014 в 12:08:35

Gennadich73 написал : Освещение проложено ПВС 3-1,5, розетки ПВС 3-2,5)

Плохо и очень плохо. Это провод для удлинителей и то с оговорками по использованию. Нужен не горючий ВВГ-НГ-LS или NYM.

Увас нагрузки однофазные, я так понимаю?

Gennadich73 написал : этаже 9 кВт электрокотел

По расчетам - (I=P(Wt)/U (V)) там изначально выходит 40,9 А, при там перегрузе автомат не отключиться по тепловому расцепителю, но нужно брать следующий на шаг. Иначе он он отключится когда будет тепло или жарко. Плюс желательно его под дифавтомат.

Gennadich73 написал : электродуховка (32А автомат)

При нагрузке 6-7 КВт?

Gennadich73 написал : есть гостевой санузел, второй

Gennadich73 написал : ванная,

Gennadich73 написал : на мансарде будет банный уголок (сауна - электропечь 6 кВт, душевая кабина с гидромассажем, стиралка)

Если там что то оказалось - дифзащита, желательно - 10mA.

Общая логика такая - что сырое, влажное, горячее и до чего обязательно можно и нужно браться мокрыми руками, перегонять жидкости и будут попадать капли влаги - лучше ставить дифзащиту от утечек тока. Как таковые УЗО компромисс по цене/возможности, так как не обеспечивают МТО и МТЗ защиты, то выгоднее реализовывать в виде дифференциальных автоматов, работающих комплексно. И да - надо ставить не эти перемычки, а шинки. Плюс пожалуйста, сделайте фото крупное и четкое.

0
Аватар пользователя
Gennadich73

Местный

Регистрация: 29.04.2014

Зеленоград

Сообщений: 20

29.04.2014 в 16:56:52

Неужели всё так плохо, особенно с проводкой:-( не представляю как можно всё переделать. Ввод у нас однофазный. По щиту как я понял всё освещение разбить по группам и поставить на него автоматы 10А. Дифзащиту на котел 40 или 50, сейчас стоит автомат на 40 (во втором ряду первый слева), диф на электропечь 6 кВт на мансарде (по формуле 27А) и электроплиту в кухне 32А, так же диф на розетки банный уголок мансарды (душевая кабинка, стиралка), ванная на втором этаже и возможно кухня 16А. Правильно? Крупные Фото выложу попозже.

0
Аватар пользователя
ilai

Местный

Регистрация: 17.09.2013

Самара

Сообщений: 257

29.04.2014 в 17:10:03

Gennadich73, От вас фото щита крупным планом, фото где счётчик, и фото распаек.

Gennadich73, И составьте схему что какой АВ выключает. Плиз.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

29.04.2014 в 18:14:36

Gennadich73 написал : Освещение проложено ПВС 3-1,5, розетки ПВС 3-2,5).

Gennadich73 написал : Неужели всё так плохо, особенно с проводкой:

да, хуже только алюминий простоявший 20 лет на скрутках...

Хотя... Вы точно уверены что у вас ПВС?

0
Аватар пользователя
NordlineOST

Местный

Регистрация: 17.12.2010

Бузулук

Сообщений: 522

29.04.2014 в 18:16:16

Gennadich73 написал : Неужели всё так плохо, особенно с проводкой:-(

Жить может и будет. Но надо смотреть соединения распредкоробок, реальную толщину жил. Просто кабель горючий и токсично-вонючий до ужаса в момент горения. Да и сроки эксплуатации 10-15 лет против 25-30 у ВВГ-НГ все же.

Gennadich73 написал : освещение разбить по группам и поставить на него автоматы 10А

Да. Очень желательно.

Gennadich73 написал : Дифзащиту на котел 40 или 50

На 50. Ближе, увы ничего нет, а 40А нам совсем чуть не подходит.

Gennadich73 написал : (по формуле 27А)

Ближайший - 32А.

Я специально завышаю уставки АВ (QF) и дифов (QFD) - по причине ВОЗМОЖНОЙ отработки теплового расцепителя в стесненных условиях и высокой уличной температуры.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

29.04.2014 в 18:37:27

NordlineOST написал : Я специально завышаю уставки АВ (QF) и дифов (QFD) - по причине ВОЗМОЖНОЙ отработки теплового расцепителя в стесненных условиях и высокой уличной температуры.

странно что вы не поинтересовались сечением кабелей.

Традиционный подход: ставь больше, шобневыбивало!

0
Аватар пользователя
NordlineOST

Местный

Регистрация: 17.12.2010

Бузулук

Сообщений: 522

29.04.2014 в 19:22:52

Solovey написал : странно что вы не поинтересовались сечением кабелей.

Традиционный подход: ставь больше, шобневыбивало!

Про провод и так ясно что надо менять.

А также:

NordlineOST написал : Жить может и будет. Но надо смотреть соединения распредкоробок, реальную толщину жил.

"-Профессор лопух, но аппаратура при нем, при нем!"

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

30.04.2014 в 00:40:03

Gennadich73 написал : Освещение проложено ПВС 3-1,5, розетки ПВС 3-2,5).

В щите - не ПВС.

Gennadich73 написал : Что перебрать в щите?

Всё.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

30.04.2014 в 00:42:54

Gennadich73 написал : Надеюсь

И выдрать его из этой горючей фигни.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
vvladq

Местный

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

30.04.2014 в 02:21:14

serj12 написал : И выдрать его из этой горючей фигни.

ппкс, казалось-бы, но там-же провода уже ей залиты.... не повредит-ли?

0
Аватар пользователя
Gennadich73

Местный

Регистрация: 29.04.2014

Зеленоград

Сообщений: 20

30.04.2014 в 10:23:01

Крупные фото щитка, счетчик расположен на улице в общем щите, к нам приходит только провод. Схемы выводов нет, пытаюсь разбираться. На первый взгляд верхний ряд освещение, второй большие приборы и розетки. Провод медный много жильный в белой оплетке, найду кусок, посмотрю точно. Спасибо за помощь.

0
Вложение
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

30.04.2014 в 10:26:19

Gennadich73 написал : Провод медный много жильный в белой оплетке, найду кусок, посмотрю точно.

Не знаю,в щите на шинах - моножила,может по дому проложили ...хз.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Gennadich73

Местный

Регистрация: 29.04.2014

Зеленоград

Сообщений: 20

30.04.2014 в 11:17:28

Вы писали, На 50. Ближе, увы ничего нет, а 40А нам совсем чуть не подходит. Вводный автомат тоже 50А, так можно?

0