21.06.2014 в 19:17:51
serj12 написал : Повторное сделали?
Нет, там щиток пластиковый, заземления не требуют. А у меня схема ТТ.
serj12 написал : А вы в включателях "мягкие" проводники использовали?Полторашка вроде нормально укладывается ...
Почему? До выключателей моножила идет 1.5 квадрата. Мягкие там только проводки .75 кв. до светодиодов подсветки. Отдельно покупаются для Легранда. Их, кстати, еще оконцовывать НШВИ приходилось, вроде мелочь, но напрягает когда много.
serj12 написал : А клеммники везде с рычажками?
Да, на освещении везде Ваго 222. Ложились в коробах так:
Мне еще сильно помогло что я этот момент заранее спланировал. Составил такую схему, кабель к лампе маркировал красной стяжкой, а к выключателю - синей. Сначала клал все кабели до точки распайки. Потом тупо по схеме по цветам монтировал. В результате при монтаже клемм голову вообще включать не потребовалось, и весь свет заработал с первого раза.
21.06.2014 в 19:30:32
Andrew Nik написал : Мягкие там только проводки .75 кв. до светодиодов подсветки. Отдельно покупаются для Легранда. Их, кстати, еще оконцовывать НШВИ приходилось, вроде мелочь, но напрягает когда много.
Скорее всего, это лишнее.
21.06.2014 в 19:42:41
Johnny написал : Скорее всего, это лишнее.
Неа, пробовал неоконцованные - выскальзывают. Потому как под одну клемму с 1.5 кв. моножилой (хоть и в разные дырки).
21.06.2014 в 19:47:00
Болт на заземлении и стальную проволоку под ним можно замазать литолом, дольше ржаветь не будет.
Продам УЗМ50М,СР722
21.06.2014 в 19:48:53
Aoz написал : Болт на заземлении и стальную проволоку под ним можно замазать литолом, дольше ржаветь не будет.
Тоже думал об этом, но банально не успел. Скажу отцу чтоб смазал, влажность в погребе высокая.
21.06.2014 в 19:51:18
Andrew Nik написал : Потому как под одну клемму с 1.5 кв. моножилой (хоть и в разные дырки).
Quteo этим я не пользовался и не хочу, так что, увы, не знаю конструкцию.
21.06.2014 в 19:53:51
serj12 написал : А в розетках?
А у Легранда в этой серии надо каждое гнездо отдельно подключать и для этого в комплекте многожильные оконцованные проводки по 1.5 квадрата. Там где шлейфом соединял (на фото такая розетка в ванной показана) - тоже делал ПВ3 сечением 1.5 кв. мм, оконцованным НШВИ.
29.06.2014 в 13:05:01
Andrew Nik, доброго времени суток. А подскажите, что за свет-и подсветки использовали. Спс.
29.06.2014 в 14:07:56
Нифига, кто опять появился :) сосед))
29.06.2014 в 14:35:29
Дикий Тапок написал : подскажите, что за свет-и подсветки использовали.
Светильники вот такие:
Кстати, на днях видел такие в Старике Хоттабыче на Дорогомиловской - там ликвидация - всего по 350 руб/шт! (я брал по 750 руб) Еще прикольный побочный эффект: при включении через импульсное реле, как у меня, они даже в выключенном состоянии слабо-слабо светятся. Буквально на грани видимости. Ночью приятно, как маячки - ничего не освещают, но дают габариты стен. При полном включении, конечно, светят уже прилично.
14.09.2014 в 23:29:50
-Тут,согласитесь, как-то не очень получилось.Как говорится:"Умный промолчит,а дурак не заметит.":)
15.09.2014 в 00:11:13
serj12 написал : Да, на освещении везде Ваго 222. Зря,надо было серию 2273.
Почему именно .. зря?
15.09.2014 в 00:36:12
nachavilo написал : Тут,согласитесь, как-то не очень получилось
А что там не так?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.