Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

13.06.2015 в 13:15:06

Andrew Nik написал : Какой тип кабеля лучше для этого выбрать?

http://www.elcable.ru/product/catalog/mark.html?mark=30

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21286

13.06.2015 в 14:05:24

Johnny написал : ВВГ-нг-лс - кабель с оболочкой из сгораемых материалов?

Представьте себе - да. Не поддерживающий горение и несгораемый - это несколько разные вещи.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5626

13.06.2015 в 18:16:23

Radio, очень своевременно.

0
Andrew Nik
Andrew Nik
Резидент

Регистрация: 07.09.2006

Москва

Сообщений: 2920

13.06.2015 в 19:24:07

Rumato написал : http://www.elcable.ru/product/catalog/mark.html?mark=30

Где ж такой в Москве взять? В Электромонтаже что-то не нашел 2х6.0, может плохо искал?

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

13.06.2015 в 19:27:48

Вопрос был какой лучше, а не где купить:) http://www.elcable.ru/wherebuy/byregion/firm.html?id=25

0
Andrew Nik
Andrew Nik
Резидент

Регистрация: 07.09.2006

Москва

Сообщений: 2920

13.06.2015 в 19:45:29

Чего-то на сайте ЭТМ тоже 2х6 не вижу. Похоже, большая редкость...

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

13.06.2015 в 19:46:23

Может и редкость. Позвоните, спросите, под заказ то точно привезут.

0
Andrew Nik
Andrew Nik
Резидент

Регистрация: 07.09.2006

Москва

Сообщений: 2920

13.06.2015 в 20:33:58

Странно что редкость. Задача-то типовая. Ну а народ чем обычно пользуется в таких случаях?

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

13.06.2015 в 20:49:04

ПВС, суть та же, но изоляция похуже. Или СИП до дома, а там уже можно и на ВВГ перейти.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21286

13.06.2015 в 20:56:47

Johnny написал : Radio, очень своевременно.

Что не так?.. Пишут же бред про то, что нг можно по дереву без прокладки. Приходится поправлять. НГ - сгораемый.

0
Костян челябинский
Костян челябинский
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

15.06.2015 в 12:17:58

Radio написал : НГ - сгораемый.

Но по правилам без прокладки МОЖНО.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.