01.05.2014 в 18:59:21
Кондиционер Daikin внутренний блок FTXS25DVMW модель 2004 года (установлен в 2005г). Внешний блок RXS25D2VMB
После запуска вроде начинает работать нормально потом створки внутреннего блока закрываются и начинает мигать индикатор питания.
Вызвал специалистов они выключили питание разобрали внешний блок и он вроде заработал нормально я не видел что вентилятор внешеного блока крутиться но при них он заурутился нормально, но в тот день было холодно долго не гонял, после того как потеплело опять запустил и получил тоже самое, и не вижу чтобы вентилятор внешнего блока крутиться.
По инструкции которую скачал тут
На пульте управления определил код ошибки E7, то есть DC FAN MOTOR FAULT (перевод НЕИСПРАВНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА).
В прошлом году мне меняли подшипник в вентиляторе, так как родной сильно шумел.
Подскажите что должен сделать сервис когда придет, заменить опять подшипник или реально что то с мотором, не хочется опять их вызывать чтобы они просто посмотрели все вроде заработает и опять уехали. Или еще мысль может они при сборке что то не так делают и вентилятор чем то блокируется.
Или может чистить надо внешний блок.
03.05.2014 в 04:20:16
Скорее всего придется чистить внешний блок.
03.05.2014 в 12:55:58
Кондей прошёл 10 сезонов-весьма неплохо!
08.03.2016 в 09:02:10
bolind, Зачем кого-то вызывать, если и так понятно что с ним? Просто купите мотор и поменяйте! И не забывайте, что движок BLDC - значит снимать разъёмы только после отключения питания
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.