Ильнар написал : это по СНиПу?
по скромному опыту . все зависит от теплопотерь, а хорошие дома я встречал не часто
Ильнар написал : ну тогда точно придется горячую воду как автобуса ждать
ну котлы все равно неспешны в этом режиме
02.05.2014 в 22:14:00
Ильнар написал : это по СНиПу?
по скромному опыту . все зависит от теплопотерь, а хорошие дома я встречал не часто
Ильнар написал : ну тогда точно придется горячую воду как автобуса ждать
ну котлы все равно неспешны в этом режиме
02.05.2014 в 22:19:44
Vladimir_Vas написал : У Вас прихожая судя по плану почти не имеет наружных стен - нафига там радиатор?
Ну так, отсутствие тамбура в зимний период даст о себе знать=) При каждом открытий входной двери будет нефиговый такой сквознячок.
02.05.2014 в 22:46:14
бракодел написал : Ильнар, третья схема 100 квадратов не утянет
3 этажа по 110 кв. м. тянет третий год, нормально все. Труба Stabi основная 32, к радиаторам 20, подключение радиаторов диагональное. Котел Vaillant 362. Да и с терморегуляторами имхо предпочтительней.
Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))
02.05.2014 в 22:53:30
Ильнар написал : у неармированного, которого как-раз таки у меня навалом
Ну, может его на воду употребить и обвязку котла. А лучевую разводку таки сделать МП. Уж больно это просто и при монтаже и при настройке СО потом. В таком разрезе МП не имеет недостатков.
Ильнар написал : Ну так, отсутствие тамбура в зимний период даст о себе знать
Так лучше тамбур добавить, чем батарею лепить.
02.05.2014 в 23:00:36
Резон, у нас когда за -30 многие жалуются что нехватает . (правда опять же дома не супер )
03.05.2014 в 10:34:28
Vladimir_Vas написал : Так лучше тамбур добавить, чем батарею лепить.
Тамбур уже не добавить, архитектура дома не позволяет.
Vladimir_Vas написал : А лучевую разводку таки сделать МП. Уж больно это просто и при монтаже и при настройке СО потом.
В принципе можно сделать и так, но как то боязно прокладывать трубы в стяжке, МП имеет свойство лопаться на морозе, и в непредвиденных случаях придется демонтировать пол. Да и начитался я про постоянные протечки в фитингах, которые нужно периодически подтягивать (причем они, я так понял на порядок дороже ППР).
05.05.2014 в 08:32:08
Ильнар написал : Да и начитался я про постоянные протечки в фитингах,
У меня дому три года - ничо нигде не подтягивал. Хотя сделать это - нет проблем, все под руками, поскольку стык трубы при лучевой разводке есть только на батарее и на коллекторе в шкафчике. Зато простота регулировки - не сравнимая ни с чем.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу