Salem228 написал : И напугали меня (ни дай бог "- минус" отвалится)

Читаем http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&p=721455&viewfull=1#post721455

Salem228 написал : ни дай бог "- минус" отвалится

А если минус отвалится, то что из-за узо произойдёт? Перенапряжение, в случае обрыва нуля в трехфазной части ВЛ, может убить всю подключённую технику. Тут только реле напряжения, или УЗМ-51М какой-нибудь

0
Salem228
Salem228
Новичок

Регистрация: 04.07.2013

Пенза

Сообщений: 23

05.05.2014 в 01:24:50

VIVA написал : Читаем http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&p=721455&viewfull=1#post721455

А если минус отвалится, то что из-за узо произойдёт? Перенапряжение, в случае обрыва нуля в трехфазной части ВЛ, может убить всю подключённую технику. Тут только реле напряжения, или УЗМ-51М какой-нибудь

Да нее. Тут где то разговор шел про землю и УЗО. Типа если есть земля и происходит обрыв "-" в сети до нас, то вся нагрузка магистрали пойдет от "оставшихся" потребителей благополучно к нам на землю.. В подробности не вдавался... Собственно и не в тему..

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

05.05.2014 в 01:30:44

Salem228 написал : Тут где то разговор шел про землю и УЗО.

Так можно и без земли поставить. Если читали указанный пост, там всё довольно доходчиво.

Salem228 написал : Типа если есть земля и происходит обрыв "-" в сети до нас

Тут ещё очень много "если"... И само УЗО совершенно ни при чем.

0
Salem228
Salem228
Новичок

Регистрация: 04.07.2013

Пенза

Сообщений: 23

05.05.2014 в 01:35:02

Спасибо! Буду изучать.. Очень доходчиво Вы все разложили.. Спасибо!

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

05.05.2014 в 10:02:35

ИМХО: самое удобное для всех - это счетчик и вводной автомат на уличном столбе (или на отдельной стойке рядом со столбом чтобы по столбу можно было залезать).

СИПом опускаемся, до вводного щитка, автомат, счетчик, опять поднимаемся СИПом на верх столба и идем в дом.

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

05.05.2014 в 10:20:14

Solovey написал : вводного щитка, автомат, счетчик

щитка IP65... автомат...счётчик...тремостат...нагревательный элемент... И вечные мысли, как там всё это поживает.... На столбах, удобнее СО.

Solovey написал : чтобы по столбу можно было залезать

А владелец уж как нибудь обойдётся. Да вот какое дело:

7.1.23. Перед вводами в здания не допускается устанавливать дополнительные кабельные ящики для разделения сферы обслуживания наружных питающих сетей и сетей внутри здания. Такое разделение должно быть выполнено во ВРУ или ГРЩ.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25838

05.05.2014 в 11:12:53

player1 написал : о каком доступе может идти речь, когда ввод на уровне 2 этажа

Пожарные дотянутся, вандалы - нет.

player1 написал : тянуть обратно кабель на второй этаж на счетчик?

player1 написал : Счетчик довольно далеко от ввода, на 1 этаже

Что-то у Вас не стыкуется.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25838

05.05.2014 в 11:14:18

VIVA написал : для разделения сферы обслуживания наружных питающих сетей и сетей внутри здания

При чём тут это?

0

Следование моим советам вредит кошельку

vvladq
vvladq
Резидент

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

05.05.2014 в 12:16:21

VIVA написал : Корректнее это ВУ, Вводное устройство. Щит в котором: Вводной ВА, деление PEN если надо, ГЗШ. Можно туда же вкорячить счётчик - добавляем функции щита учёта, и первичное распределение энергии по линиям - и у вас уже ВРУ.

7.1.3. Вводное устройство (ВУ) - совокупность конструкций, аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе питающей линии в здание или в его обособленную часть. Вводное устройство, включающее в себя также аппараты и приборы отходящих линий, называется вводно-распределительным (ВРУ).

7.1.4. Главный распределительный щит (ГРЩ) - распределительный щит, через который снабжается электроэнергией все здание или его обособленная часть. Роль ГРЩ может выполнять ВРУ или щит низкого напряжения подстанции.

наличие учёта не повод обозвать щит - ВРУ, равно как и его, учёта отсутствие

7.1.61. В общественных зданиях расчетные счетчики электроэнергии должны устанавливаться на ВРУ (ГРЩ) в точках балансового разграничения с энергоснабжающей организацией. При наличии встроенных или пристроенных трансформаторных подстанций, мощность которых полностью используется потребителями данного здания, расчетные счетчики должны устанавливаться на выводах низшего напряжения силовых трансформаторов на совмещенных щитах низкого напряжения, являющихся одновременно ВРУ здания. ВРУ и приборы учета разных абонентов, размещенных в одном здании, допускается устанавливать в одном общем помещении. По согласованию с энергоснабжающей организацией расчетные счетчики могут устанавливаться у одного из потребителей, от ВРУ которого питаются прочие потребители, размещенные в данном здании. При этом на вводах питающих линий в помещениях этих прочих потребителей следует устанавливать контрольные счетчики для расчета с основным абонентом.

7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику. Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры.

7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется.

7.1.22. На вводе в здание должно быть установлено ВУ или ВРУ. В здании может устанавливаться одно или несколько ВУ или ВРУ. При наличии в здании нескольких обособленных в хозяйственном отношении потребителей у каждого из них рекомендуется устанавливать самостоятельное ВУ или ВРУ. От ВРУ допускается также питание потребителей, расположенных в других зданиях, при условии, что эти потребители связаны функционально. При ответвлениях от ВЛ с расчетным током до 25 А ВУ или ВРУ на вводах в здание могут не устанавливаться, если расстояние от ответвления до группового щитка, выполняющего в этом случае функции ВУ, не более 3 м. Данный участок сети должен выполняться гибким медным кабелем с сечением жил не менее 4 мм2, не распространяющим горение, проложенным в стальной трубе, при этом должны быть выполнены требования по обеспечению надежного контактного соединения с проводами ответвления.

При воздушном вводе должны устанавливаться ограничители импульсных перенапряжений.

7.1.31. Электрические цепи в пределах ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов, групповых щитков следует выполнять проводами с медными жилами.

не забываем про

7.1.21. При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с PEN проводником) не допускается. При питании однофазных потребителей от многофазной питающей сети ответвлениями от воздушных линий, когда PEN проводник воздушной линии является общим для групп однофазных потребителей, питающихся от разных фаз, рекомендуется предусматривать защитное отключение потребителей при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве PEN проводника. Отключение должно производиться на вводе в здание, например воздействием на независимый расцепитель вводного автоматического выключателя посредством реле максимального напряжения, при этом должны отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники. При выборе аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе, предпочтение, при прочих равных условиях, должно отдаваться аппаратам и приборам, сохраняющим работоспособность при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве PEN или N проводника, при этом их коммутационные и другие рабочие характеристики могут не выполняться. Во всех случаях в цепях РЕ и PEN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы. Допускаются соединения, которые могут быть разобраны при помощи инструмента, а также специально предназначенные для этих целей соединители.

0
Shturman1
Shturman1
Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

05.05.2014 в 12:23:22

вот это настрочил

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

05.05.2014 в 12:51:49

vvladq написал : наличие учёта не повод обозвать щит - ВРУ, равно как и его, учёта отсутствие

Если внимательно читать, то можно заметить, что там вроде написано "распределение энергии"... А счётчик, в ВРУ ставить не запрещено.

0