VIVA написал :
Тогда в трубе у вас кабель будет только до этого щита.
Понятно..
Спасибо.
Хотелось бы уйти от мет трубы.. Готов поставить Ву на улице. Со счетчиком проблем нет.. Если можно- щит нар исполнения (хоть название)..
Salem228 написал :
Хотелось бы уйти от мет трубы..
Ну, уходите) Коли вам даже сквозь стену в щит завести в трубе проблематично...
Учитывая, что по пути с улицы кабель у вас пройдёт OSB и утеплитель, то без адектватной изоляции кабеля от Г4 материалов, вся история до поры до времени...
за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г4, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах;
VIVA написал :
Ну, уходите) Коли вам даже сквозь стену в щит завести в трубе проблематично...
Да не проблема. Извините.. Просто попадаем сразу в жилую комнату. Не хотелось бы над кроватью ставить щиток... Да и под потолком.. Дача - же..
Ну если серьезно.. То просьба исправит "мои фантазии правильно сделать".. Фантазирую.. Столб-дом-ВУ наружного исполнения -СИП, далее из ВУ нар исп - медь в мет гофре по дому до щитка, затем ВУ, далее разводка.. Правильно? Возможно ли?
ААААА Блин почитал.. Грустно все.. Получается что мет. рукав - ДО ПОРЫ ДО ВРЕМЕНИ...? Как же делать в деревянных домах????????????? Извините!
Salem228 написал :
медь в мет гофре по дому до щитка,
Кхм. Сути вы этим не поменяли. Силовой кабель на 6-10мм2 меди у вас окажется в гофре, что согласно СП вышеуказанному - низзя. Плюс счётчик, если на улице, то "обогреватель" в щит, ибо:
ПУЭ 1.5.27
Допускается размещение счетчиков в неотапливаемых помещениях и коридорах распределительных устройств электростанций и подстанций, а также в шкафах наружной установки. При этом должно быть предусмотрено стационарное их утепление на зимнее время посредством утепляющих шкафов, колпаков с подогревом воздуха внутри них электрической лампой или нагревательным элементом для обеспечения внутри колпака положительной температуры, но не выше +20 °С.
Это КЗ в линии. Которое может прожечь гофру при указанных сечениях. С возгоранием материалов группы горючести Г4. Вам оно надо?
Salem228 написал :
Как же делать в деревянных домах?
В трубе, причем при это она может быть скрыта в перегородке/стене. Важно, при этом, чтобы труба в местах стыков была должным образом соединена, и стык герметизирован.
1) Изменить точку ввода кабеля, так, чтобы дизайн позволил ввод до щита в трубе. Без наружных боксов
2) Проложить трубу скрыто, под обшивкой стены, до места, где вы можете разместить ВРУ.
3) Кулибинский бред. В мет гофре, завести в дом, но (!) канал прокладки обеспечивает по 10мм гипса/цемента в любом направлении от стенок гофры, по всеё протяженности до ВРУ. Условно получится прокладка по материалам Г1
кмк, любой ввод с улицы, видимый в комнате, попортит вам ведь дизайн. Поэтому возможно лучшим решением будет точку ввода сместить влево или перенести на стену которая у вас слева. И кабеля чуток меньше надо будет, и над окном впритык он не будет висеть.
Тем более, что допускается наружная прокладка СИП по стенам зданий, на фасадные крепления СИП.
Спасибо. Вы столько насоветовали.... ЕЩЕ РАЗ СПАСИБО! Поправьте, если не так.. Со столба - СИП, далее -улица - переход на медь, ввод в дом -мет труба до вводного автомата, мет труба до щитка со счетчиком,далее - автоматы, далее - обычный развод - 2.5 до разеток в пл гофре или 1.5 -в пл гофре освещение...?
А далеко ли столб? Если уложиться в 30м длины СИП и ВВГнг до щита, то допустимо ставить ВА в ВРУ.
Ну Вы меня озадачили.. Столб, ВА- 25м. ВА (вводной автомат?) стоял изначально отдельно с пломбой. ВА-ВРУ - 1м. ВРУ собирал сам. Там счетчик + 8 автоматов
4-16а второй этаж+розетки+ освещение улица,розетками обогреваемся когда холодно,
1-этаж - 1-2й-16а-розетка для сварки,1-6а сигнализация, 1-16а розетки, 1-16а освещение
Честно говоря, боюсь ставить ВА в ВРУ.. Видел как все это горело...
И еще вопрос по трубам..? Толщина стенки должна быть какая? Продаются ли конструкторы типа пп канализационных? Возможно ли использование тонкостенных труб типа "джокер"?(ну это из них собирают торговое оборудование)?
Salem228 написал :
Толщина стенки должна быть какая?
Откройте выше ссылку на СП 31-110-2003, там таблица 14.1, в ней всё написано. Сразу после п. 14.15
К трубам также есть требование об обработке их составом предотвращающим коррозию, как снаружи, так и внутри. Посему самый точный вариант - оцинкованная ВГП труба соответствующего сечения (Площадь сечения кабеля целиком, т.е. S=pi*R^2, где R радиус кабеля, считая изоляцию и оболочку, должна быть не более 40% площади внутреннего сечения трубы.)