04.05.2014 в 22:39:52
А смысл?
04.05.2014 в 23:11:15
Так пойдет?
05.05.2014 в 00:37:20
Противопожарное узо лучше перенести в подъезд - вводной кабель тоже будет под защитой. На ввод щитка - рубильник. У второго узо - слишком маленький номинальный ток, берите 40А. На духовку - 16 Ампер.
05.05.2014 в 09:57:33
kolivan написал : Так пойдет?
Лично мне не нравится. Вы используете аж 9 элементов с дифзащитой, но при этом не вся квартира под дифзащитой 30мА.
Я считаю что надо стремиться всю квартирную разводку спрятать под дифзащиту не более 30мА, и если уж совсем денег не жалко поставить 100-300мА селективное УЗО на ввод для защиты вводного кабеля.
Посмотрите соседние темки - мое мнение, что 4-5 групповых УЗО (номиналом как вводной автомат) на всю квартиру гораздо лучше иметь чем 9 по вашей схеме.
09.05.2014 в 17:16:32
Решил остановиться на такой схеме (только вместо противопожарного УЗО на 300 мА будет 100мА):
Вопрос - нужно ли это противопожарное УЗО в квартирном щитке, если в подъезде в щите уже стоит УЗО на 50А и 100мА
09.05.2014 в 17:40:00
kolivan написал : Вопрос - нужно ли это противопожарное УЗО в квартирном щитке, если в подъезде в щите уже стоит УЗО на 50А и 100мА
Не нужно.
09.05.2014 в 19:57:50
MINik написал : если оно селективное, а если нет вопрос спорный.
Допустим оно не селективное, ставим после него селективное и что изменится? Тот диф который стоит в этажном щите, будет срабатывать раньше, селективный будет просто стоять и пылиться.
09.05.2014 в 20:07:21
Rumato, согласен, наверное совет будет такой: после счетчика поставить селективное УЗО, а УЗО неселективное убрать иначе будет срабатывать и всю квартиру обесточивать.
Rumato написал : Тот диф который стоит в этажном щите
так вроде там автомат и УЗО
kolivan написал : в подъезде стоит автомат на 50А
kolivan написал : в подъезде в щите уже стоит УЗО на 50А и 100мА
фото бы щита подъездного
09.05.2014 в 20:57:54
в подъезде стоит УЗО IEK ВД 1-63 50А 100мА вот такой
09.05.2014 в 21:06:38
kolivan, Фото подъездного щита. картинки из инета скачивать все умеют.
09.05.2014 в 21:13:11
вот фото щита
09.05.2014 в 21:22:05
Ну и оставьте как есть. Только все УЗО на своей схеме поменяйте на 63А-30мА
09.05.2014 в 21:25:02
Rumato написал : Ну и оставьте как есть.
Что именно? т.е. не ставит п/п УЗО в квартире?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу