Аватар пользователя
Shturman1

Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

04.05.2014 в 22:39:52

А смысл?

0
Аватар пользователя
kolivan

Местный

Регистрация: 06.01.2014

Люберцы

Сообщений: 14

04.05.2014 в 23:11:15

Так пойдет?

0
Вложение
Аватар пользователя
perf

Местный

Регистрация: 15.01.2014

Москва

Сообщений: 269

05.05.2014 в 00:37:20

Противопожарное узо лучше перенести в подъезд - вводной кабель тоже будет под защитой. На ввод щитка - рубильник. У второго узо - слишком маленький номинальный ток, берите 40А. На духовку - 16 Ампер.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

05.05.2014 в 09:57:33

kolivan написал : Так пойдет?

Лично мне не нравится. Вы используете аж 9 элементов с дифзащитой, но при этом не вся квартира под дифзащитой 30мА.

Я считаю что надо стремиться всю квартирную разводку спрятать под дифзащиту не более 30мА, и если уж совсем денег не жалко поставить 100-300мА селективное УЗО на ввод для защиты вводного кабеля.

Посмотрите соседние темки - мое мнение, что 4-5 групповых УЗО (номиналом как вводной автомат) на всю квартиру гораздо лучше иметь чем 9 по вашей схеме.

0
Аватар пользователя
kolivan

Местный

Регистрация: 06.01.2014

Люберцы

Сообщений: 14

09.05.2014 в 17:16:32

Решил остановиться на такой схеме (только вместо противопожарного УЗО на 300 мА будет 100мА):

Вопрос - нужно ли это противопожарное УЗО в квартирном щитке, если в подъезде в щите уже стоит УЗО на 50А и 100мА

0
Вложение
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

09.05.2014 в 17:40:00

kolivan написал : Вопрос - нужно ли это противопожарное УЗО в квартирном щитке, если в подъезде в щите уже стоит УЗО на 50А и 100мА

Не нужно.

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

09.05.2014 в 18:38:02

Rumato написал : Не нужно.

если оно селективное, а если нет вопрос спорный.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

09.05.2014 в 19:57:50

MINik написал : если оно селективное, а если нет вопрос спорный.

Допустим оно не селективное, ставим после него селективное и что изменится? Тот диф который стоит в этажном щите, будет срабатывать раньше, селективный будет просто стоять и пылиться.

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

09.05.2014 в 20:07:21

Rumato, согласен, наверное совет будет такой: после счетчика поставить селективное УЗО, а УЗО неселективное убрать иначе будет срабатывать и всю квартиру обесточивать.

Rumato написал : Тот диф который стоит в этажном щите

так вроде там автомат и УЗО

kolivan написал : в подъезде стоит автомат на 50А

kolivan написал : в подъезде в щите уже стоит УЗО на 50А и 100мА

фото бы щита подъездного

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

09.05.2014 в 20:22:11

MINik написал : в подъезде в щите уже стоит УЗО на 50А и 100мА

Я боюсь, что это диф и заменить его не получится. Согласен

MINik написал : фото бы щита подъездного

0
Аватар пользователя
kolivan

Местный

Регистрация: 06.01.2014

Люберцы

Сообщений: 14

09.05.2014 в 20:57:54

в подъезде стоит УЗО IEK ВД 1-63 50А 100мА вот такой

0
Вложение
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

09.05.2014 в 21:06:38

kolivan, Фото подъездного щита. картинки из инета скачивать все умеют.

0
Аватар пользователя
kolivan

Местный

Регистрация: 06.01.2014

Люберцы

Сообщений: 14

09.05.2014 в 21:13:11

вот фото щита

0
Вложение
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

09.05.2014 в 21:22:05

Ну и оставьте как есть. Только все УЗО на своей схеме поменяйте на 63А-30мА

0
Аватар пользователя
kolivan

Местный

Регистрация: 06.01.2014

Люберцы

Сообщений: 14

09.05.2014 в 21:25:02

Rumato написал : Ну и оставьте как есть.

Что именно? т.е. не ставит п/п УЗО в квартире?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу