web-rr написал : В огороде бузина, а в Киеве дядька. А ещё я редьку люблю и свиной хрящик. Муть какая!
По работе отвлекли, вот и проперся. Можно было уже не замечать. ;)
06.05.2014 в 09:39:48
web-rr написал : В огороде бузина, а в Киеве дядька. А ещё я редьку люблю и свиной хрящик. Муть какая!
По работе отвлекли, вот и проперся. Можно было уже не замечать. ;)
06.05.2014 в 09:42:42
web-rr написал : Если щит будет постоянным, то вариант второй, постоянный. Покупаем добротную начинку: двухполюсной автомат С63, УЗО 63А/30 мА, автоматы С16 и С10 от хорошего производителя (ибо шило на мыло менять не следует, а С25 в квартире не нужен, нет для него нагрузки, как правило).
С хорошей проводкой, имхо, можно подумать об автоматах В10 и В16, на мой взгляд. На левом С25 там, похоже 6 квадратов, а на правом - 4 (если предположить, что на С16 стоит 2.5 квадрата). Левый, похоже, на плиту идет.
06.05.2014 в 09:51:39
altuser написал : С хорошей проводкой, имхо, можно подумать об автоматах В10 и В16, на мой взгляд.
Автоматы типа "В" можно в дома и в квартиры ставить не задумываясь, "по умолчанию".
А вот если питающая сеть "дохлая" - то только "В", даже и думать нечего.
Если квартира в новостройке с электроплитами, то "С" тоже прокатит, или в частном доме который стоит грубо в сотне метров от ТП.
06.05.2014 в 09:55:55
Про C25 не верю! На плиту должно 3*6 и должно С32 (B32). Точка. Возможно (нечасто бывает) что плита моноблочная и её мощность до 10 кВт, там и 6 квадратов мало - нужно больше.
Возможно C25 (при соответствующей линии 3*4) пойдёт на мощнейшую духовку (если её мощность 5 кВт), на парогенератор для хамама (опять же если ему нужно столько), на какую-то штуку в системе вентиляции/кондиционирования (если ей потребна такая мощность). А в остальном удел C25 служить токоограничивающим автоматом при УЗО 25А/10mA.
На фото я не увидел сечения жил кабеля. Там увы всё плохо видно.
06.05.2014 в 10:00:22
Кстати очень похоже на щит новостроек 90х годов. У меня в П-44 только 3 автомата - С25 плита, С16 розетки, С16 свет
А тут УЗО добавили + какой-то автомат на 25А отдельный, как автор говорит сам добавил. У меня отдельно С16 на стиралку ставили, я на него компьютер-сервер повесил ещё.
06.05.2014 в 10:01:18
altuser написал : С хорошей проводкой, имхо, можно подумать об автоматах В10 и В16, на мой взгляд.
опять по работе отвлекли? :D
06.05.2014 в 10:17:42
В оригинале так должно вероятно С "хорошей" проводкой от застройщика нужно думать только об автоматах В10 и В16 Но это только мои домыслы :)
06.05.2014 в 10:40:36
andrewkhv написал : опять по работе отвлекли? :D
Да не... Сейчас подумал, Solovey прав.
06.05.2014 в 10:45:27
altuser написал : Да не...
Да ладно!;) Осуждать не будем. Работать-то тоже надо.
06.05.2014 в 10:53:40
andrewkhv написал : Да ладно!;) Осуждать не будем. Работать-то тоже надо.
Давайте без подколок, плз. ;) Про больше-меньше относительно УЗО и автоматов прекрасно знаю (можете поднять мои старые посты про УЗО). Здесь просто не в том направлении мысля пошла. :)
06.05.2014 в 11:18:40
Брусникин написал : А заземление? А почему сумма автоматов, чтобы защитить УЗО, не должна быть больше чем УЗО? тогда УЗО нужно купить больше? .
совершенно правильно мыслите
во первых защищать УЗО АВ под УЗО можно только АББшные, т.к. от них был официальный ответ, что так можно
во вторых отключение АВ тепловым рацепителем происходит в районе 1,45 номинала (см. док. на конкретные АВ, именно поэтому в простейших связках АВ а под ним УЗО берут УЗО по номиналу проводимого тока на ступень выше)
в третьих у вас екф..... (так не один и не распилил посмотреть, я их обычно о стену разбиваю) но траблы наблюдал с АВ именно, не с УЗО.... (но менял всё сразу скопом на нормального производителя) то есть, если не найдёте линию с утечкой, возможно придётся и УЗО заменить (были непонятные траблы с иек, но правда с диффом, с его расцепителем)...
отцеплять достаточно ноль и фазу
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу