Добрый день. Прошу совета. Собираюсь собрать щиток в таунхаус. Нарисовал 3 этажа (они в разных файлах). Покритикуйте плиз. Дополнительно: 1) Максимальная мощность, которую дает застройщик - 5КВт 2) Вход - однофазный 3) Проводка на свет медь 3х1.5 4) Остальная проводка на свет медь 3х2.5 5) Диф. автоматы поставил только из-за того чтоб не делать 1УЗО+1АВ. Не уверен что это того стоит.

0
Вложение
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

08.05.2014 в 14:09:02

Во, уже стало понятнее. У вас вводной автомат 25А всего, следовательно после него нет необходимости ставить УЗО на 63А. Достаточно поставить УЗО на 25А. Ну если очень хотите перестраховаться то УЗО на 40А. (типа с запасом на ступеньку повыше)

Вы схему нарисовали исходя из того сколько кабелей уже приходят в щиток? или кабелей пока нет?

При вводе всего 25А я бы схемку подсократил. Штуки 3 УЗО на первый этаж, и максимум по паре штук на второй и третий этажи.

Лично мне не нравится что при таком количестве УЗО и дифавтоматов (читай дорогой щиток) вы свет оставили без дифзащиты. Да допускается, но уж лучше поставить дифзащиту и на свет.

Откровенных ошибок я не вижу. Но я бы сделал иначе.

  • На питание щитков 2-3 этажей, я бы наверное в первом щитке по коммутационному аппарату бы поставил (автомат 25А).
  • отказался бы от дифов в пользу УЗО
  • сократил бы количество УЗО, но поставил бы брендовые электромеханические типа А
  • все автоматы поставил бы типа В
  • один автомат света на весь этаж на мой взгляд сомнительное удовольствие. я бы делил свет каждого этажа на 2 автомата и их бы сажал на разные УЗО. Может еще бы свет на лестницах выделил бы... Или вообще бы на один автомат света не более двух помещений бы вешал.
0
Аватар пользователя
Lazycat

Местный

Регистрация: 19.03.2012

Москва

Сообщений: 196

08.05.2014 в 14:23:01

Я думал про 40, но! во-первых когда в квартиру собирал, найти на 40 было почему-то проблематично. Кабели уже разведены. Так как я и хотел. Опять-таки у меня выходит только розеток в среднем 8-10 штук в комнате. Про кухню вообще молчу. Теперь свет - а зачем на свет УЗО? я его руками трогать не собираюсь - как собрали однажды, так пусть и висит.

За основу брал схему эту: http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=351624&d=1356546164 отсюда: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=90500&page=3&highlight=%F5%F0%F3%F9%E5%E2%EA%E0

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

08.05.2014 в 14:36:43

Lazycat написал : Теперь свет - а зачем на свет УЗО? я его руками трогать не собираюсь - как собрали однажды, так пусть и висит.

Не хотите не ставьте - правилами УЗО на свет не требуется.

Но вот для себя любимого:

  • может у вас потолки по 4 метра, но обычно я в квартирах люстры не то что руками достаю, но и головой частенько задеваю.
    • не все люстры имеют клемму для подключения РЕ
    • да всякое в жизни может быть, попробуйте наоборот хоть один аргумент привести за то чтобы не ставить УЗО на свет. Если только про экономию говорить... дык у вас щитки и так небюджетные, так что про экономию на УЗО света наверное говорить не стоит.

И уж если осмысленно оставляете свет без дифзащиты 30мА - поставьте вводное УЗО селективное на 100мА хотя бы.

Lazycat написал : Я думал про 40, но! во-первых когда в квартиру собирал, найти на 40 было почему-то проблематично.

не надо за автоматами на рынок ходить. обратитесь в специализированный магазин. Да вот хоть в Синел. Уж 40А УЗО наверняка в наличии на складе магазина есть, ну максимум неделя доставки с центрального склада.

0
Аватар пользователя
Lazycat

Местный

Регистрация: 19.03.2012

Москва

Сообщений: 196

08.05.2014 в 15:07:42

Solovey написал : не надо за автоматами на рынок ходить. обратитесь в специализированный магазин. Да вот хоть в Синел. Уж 40А УЗО наверняка в наличии на складе магазина есть, ну максимум неделя доставки с центрального склада.

В электромонтаже покупал. Но да - две недели доставки были. На рынке из электрики вообще ничего покупал.Да и из сантехники тоже.

А почему дифы хотели заменить?

0
Аватар пользователя
ForwardLook

Местный

Регистрация: 29.07.2011

Москва

Сообщений: 1037

08.05.2014 в 18:34:41

Lazycat написал : 1) Максимальная мощность, которую дает застройщик - 5КВт

Вы не ошиблись ? Именно 5, а не 15 ... к примеру ?

Да и... чем дает именно 5 кВт ? Точнее чем это ограничивает ?

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

08.05.2014 в 19:22:03

я вот что думаю, квартира то большая ... может у вас 5кВт на фазу при 3-х фазном вводе? это как раз 15кВт... Фото бы щитка или чего бумажного с циферками, откуда то застройщик по мощность знает.

0
Аватар пользователя
Lazycat

Местный

Регистрация: 19.03.2012

Москва

Сообщений: 196

08.05.2014 в 19:56:22

Застройщик говорит именно 5 на квартиру.

0
Аватар пользователя
Lazycat

Местный

Регистрация: 19.03.2012

Москва

Сообщений: 196

08.05.2014 в 20:04:47

А вот скажите, господа электрики. Кто делал щитки Hager? Я вот подобрал этот: http://www.e-volta.ru/katalog/products/hager/elektroschity/malye-raspredelitelnye-schitki-golf/schitki-golf-dlja-skrytoj-ustanovki/schitok-dlja-skrytogo-montazha-s-2546

Что входит в комлект? Что еще нужно докупить, кроме автоматов и самого щитка?

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

09.05.2014 в 10:38:45

Lazycat написал : Что входит в комлект?

там же написано Клемма PE/N : PE-1х25мм2+7x16mm2+8x10mm2,N-1х25мм2+7x16mm2+8x10mm2

Lazycat написал : Что еще нужно докупить, кроме автоматов и самого щитка?

вы сосхемой до конца определитесь уже, а вообще гребенки для подключения УЗО автоматов, может доп шинки понадобятся, провод ПВ3 (наконечники к нему и обжимка) или ПВ1 для разводки внутри щитка. Может УЗМ51 для защиты от перенапряжений.

0
Аватар пользователя
Lazycat

Местный

Регистрация: 19.03.2012

Москва

Сообщений: 196

09.05.2014 в 23:26:25

Со схемой определился - оставил свою. Вопрос про комплектацию не праздный. Мне как-то продали щиток без DIN-реек. Отсюда и вопрос.

Всем спасибо за ответы