Добрый день. Прошу совета. Собираюсь собрать щиток в таунхаус. Нарисовал 3 этажа (они в разных файлах). Покритикуйте плиз. Дополнительно: 1) Максимальная мощность, которую дает застройщик - 5КВт 2) Вход - однофазный 3) Проводка на свет медь 3х1.5 4) Остальная проводка на свет медь 3х2.5 5) Диф. автоматы поставил только из-за того чтоб не делать 1УЗО+1АВ. Не уверен что это того стоит.
08.05.2014 в 14:09:02
Во, уже стало понятнее. У вас вводной автомат 25А всего, следовательно после него нет необходимости ставить УЗО на 63А. Достаточно поставить УЗО на 25А. Ну если очень хотите перестраховаться то УЗО на 40А. (типа с запасом на ступеньку повыше)
Вы схему нарисовали исходя из того сколько кабелей уже приходят в щиток? или кабелей пока нет?
При вводе всего 25А я бы схемку подсократил. Штуки 3 УЗО на первый этаж, и максимум по паре штук на второй и третий этажи.
Лично мне не нравится что при таком количестве УЗО и дифавтоматов (читай дорогой щиток) вы свет оставили без дифзащиты. Да допускается, но уж лучше поставить дифзащиту и на свет.
Откровенных ошибок я не вижу. Но я бы сделал иначе.
08.05.2014 в 14:23:01
Я думал про 40, но! во-первых когда в квартиру собирал, найти на 40 было почему-то проблематично. Кабели уже разведены. Так как я и хотел. Опять-таки у меня выходит только розеток в среднем 8-10 штук в комнате. Про кухню вообще молчу. Теперь свет - а зачем на свет УЗО? я его руками трогать не собираюсь - как собрали однажды, так пусть и висит.
За основу брал схему эту:
08.05.2014 в 14:36:43
Lazycat написал : Теперь свет - а зачем на свет УЗО? я его руками трогать не собираюсь - как собрали однажды, так пусть и висит.
Не хотите не ставьте - правилами УЗО на свет не требуется.
Но вот для себя любимого:
И уж если осмысленно оставляете свет без дифзащиты 30мА - поставьте вводное УЗО селективное на 100мА хотя бы.
Lazycat написал : Я думал про 40, но! во-первых когда в квартиру собирал, найти на 40 было почему-то проблематично.
не надо за автоматами на рынок ходить. обратитесь в специализированный магазин. Да вот хоть в Синел. Уж 40А УЗО наверняка в наличии на складе магазина есть, ну максимум неделя доставки с центрального склада.
08.05.2014 в 15:07:42
Solovey написал : не надо за автоматами на рынок ходить. обратитесь в специализированный магазин. Да вот хоть в Синел. Уж 40А УЗО наверняка в наличии на складе магазина есть, ну максимум неделя доставки с центрального склада.
В электромонтаже покупал. Но да - две недели доставки были. На рынке из электрики вообще ничего покупал.Да и из сантехники тоже.
А почему дифы хотели заменить?
08.05.2014 в 18:34:41
Lazycat написал : 1) Максимальная мощность, которую дает застройщик - 5КВт
Вы не ошиблись ? Именно 5, а не 15 ... к примеру ?
Да и... чем дает именно 5 кВт ? Точнее чем это ограничивает ?
08.05.2014 в 19:22:03
я вот что думаю, квартира то большая ... может у вас 5кВт на фазу при 3-х фазном вводе? это как раз 15кВт... Фото бы щитка или чего бумажного с циферками, откуда то застройщик по мощность знает.
08.05.2014 в 19:56:22
Застройщик говорит именно 5 на квартиру.
08.05.2014 в 20:04:47
А вот скажите, господа электрики. Кто делал щитки Hager? Я вот подобрал этот:
Что входит в комлект? Что еще нужно докупить, кроме автоматов и самого щитка?
09.05.2014 в 10:38:45
Lazycat написал : Что входит в комлект?
там же написано Клемма PE/N : PE-1х25мм2+7x16mm2+8x10mm2,N-1х25мм2+7x16mm2+8x10mm2
Lazycat написал : Что еще нужно докупить, кроме автоматов и самого щитка?
вы сосхемой до конца определитесь уже, а вообще гребенки для подключения УЗО автоматов, может доп шинки понадобятся, провод ПВ3 (наконечники к нему и обжимка) или ПВ1 для разводки внутри щитка. Может УЗМ51 для защиты от перенапряжений.
09.05.2014 в 23:26:25
Со схемой определился - оставил свою. Вопрос про комплектацию не праздный. Мне как-то продали щиток без DIN-реек. Отсюда и вопрос.
Всем спасибо за ответы