Владимир1964
Владимир1964
Новичок

Регистрация: 26.10.2016

Киев

Сообщений: 15

28.10.2016 в 21:46:16

megrad написал:

Владимир1964 написал: Дело в том, что хочу я много но пока не могу менять всю проводку.

Так сделайте щиток, а потом до него доведёте новые линии. А то соберёте щит, а потом переделывать?

Владимир1964 написал: Ввод на входной автомат-6 квадрат, а дальше????

Те же 6 мм 2. Лучше гибким типа ПВ 3 (ПуГВ) с наконечниками НШВИ, но под них нужны пресс-клещи. Можно ПВ 1(ПуВ), но гнуть моножилу и разводить, то ещё удовольствие. В качестве примера ссылкаНа количество АВ не обращайте внимание.

megrad, Прессклещи и весь набор монтажника я купил. Все до автоматов разводить проводом 6 квадрат, а управляющие ноль и фазу на РН и контактор тоже проводом 6 квадрат? Или можно меньшим сечением.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

28.10.2016 в 22:21:55

Владимир1964 написал: а управляющие ноль и фазу на РН и контактор тоже проводом 6 квадрат? Или можно меньшим сечением.

Реле напряжения у Вас какое?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Владимир1964
Владимир1964
Новичок

Регистрация: 26.10.2016

Киев

Сообщений: 15

30.10.2016 в 22:38:41

megrad написал:

Владимир1964 написал: а управляющие ноль и фазу на РН и контактор тоже проводом 6 квадрат? Или можно меньшим сечением.

Реле напряжения у Вас какое?

megrad, Реле напряжения-надпись такая-электронная защита УЗО 42 (наверное на 40А) Когда покупал сказали на 40А.

0
Владимир1964
Владимир1964
Новичок

Регистрация: 26.10.2016

Киев

Сообщений: 15

30.10.2016 в 22:42:29

megrad написал:

Владимир1964 написал: а управляющие ноль и фазу на РН и контактор тоже проводом 6 квадрат? Или можно меньшим сечением.

Реле напряжения у Вас какое?

megrad, На реле напряжения стоит надпись-электронная защита-УЗО 42, на 40А. Может поменять на более солидного производителя?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

31.10.2016 в 10:30:59

Владимир1964 написал: На реле напряжения стоит надпись-электронная защита-УЗО 42

У Вас похоже УЗО с защитой от перенапряжения.

Владимир1964 написал: Может поменять на более солидного производителя?

АББ, Шнайдер, Меандр, Дижи топ, Новатек электро выбирайте. Европейцы вроде без регулировки. Остальное можно подрегулировать. Меандр, Дижи топ, Новатек электро всё это тестировалось на Мастер сити.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Владимир1964
Владимир1964
Новичок

Регистрация: 26.10.2016

Киев

Сообщений: 15

31.10.2016 в 16:47:29

megrad написал:

Владимир1964 написал: На реле напряжения стоит надпись-электронная защита-УЗО 42

У Вас похоже УЗО с защитой от перенапряжения.

Владимир1964 написал: Может поменять на более солидного производителя?

АББ, Шнайдер, Меандр, Дижи топ, Новатек электро выбирайте. Европейцы вроде без регулировки. Остальное можно подрегулировать. Меандр, Дижи топ, Новатек электро всё это тестировалось на Мастер сити.

megrad, Спасибо.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.