maksi163 написал :
А если ставить противопожарное УЗО, куда его лучше установить и какой номинал ?
В вашем случае, когда у вас вся проводка кроме 2х сплитов под УЗО 30мА спрятана - я бы или еще одно УЗО 30мА на кондеи поставил, или дополнительно бы УЗО не ставил, а кондеи спрятал под групповые УЗО.
Противопожарное УЗО логично ставить на вводе. Тогда оно и кусок вводного кабеля защищает и ту часть квартирной проводки которая осталась без УЗО 10-30мА.
Брендовое селективное УЗО на ввод стоит гораздо дороже мелкого УЗО на 30мА того же бренда.
maksi163 написал :
можете подсказать где в Самаре можно приобрести качественную продукцию (кабель, автоматы, УЗО) ? Просто мне рекомендовали обратиться в компанию "Минимакс" http://zakaz.minimaks.ru/company/minimaks_samara/ .
в личку.
Solovey написал :
Присмотритесь - у автора вводной автомат 40А - где перегруз нашли?
то есть сумма ампеража на автоматах под каждую линию УЗО. я бы на такие на 63 поставил, а то и по 2.
Solovey написал :
я бы или еще одно УЗО 30мА на кондеи поставил
Solovey написал :
В вашем случае, когда у вас вся проводка кроме 2х сплитов под УЗО 30мА спрятана - я бы или еще одно УЗО 30мА на кондеи поставил, или дополнительно бы УЗО не ставил, а кондеи спрятал под групповые УЗО.
Нарисовал 4 варианта схемы. Подскажите какая оптимальнее.
1 - Просто добавил УЗО АС 40/30 на группу "Кондиционеры"
2 - Кондиционеры раскидал по группам "Розетки" и "Розетки кухни"
3 - Добавил УЗО АС 40/30 на группу "Кондиционеры", а так же "ТП Ванны" и "ТП Лоджии" убрал под группу "Свет"
4 - Группу "Кондиционеры" раскидал под группы "Розетки" и "Свет", а так же "ТП Ванны" и "ТП Лоджии" убрал под группу "Свет"
Есть еще вопрос, могу ли я в группе "Розетки" объединить под один автомат "Гостиная 1" и "Гостиная 2" (в связи с их потреблением мощностей, т.к. будет в гостиной 12-13 розеток) ?
maksi163 написал :
Есть еще вопрос, могу ли я в группе "Розетки" объединить под один автомат "Гостиная 1" и "Гостиная 2" (в связи с их потреблением мощностей, т.к. будет в гостиной 12-13 розеток) ?
Можно. Почему бы и нет.
maksi163 написал :
Нарисовал 4 варианта схемы. Подскажите какая оптимальнее.
Мне все 4 "нравятся" одинаково. Больше всего смущает ВЕСЬ свет на одном УЗО.
Если вы готовы добавить еще одно УЗО на кондеи (готовы финансово и по размерам щита), то предлагаю на одно УЗО повететь один кондей + половина света, а на второе УЗО второй сплит и вторая половина света.
Уж очень мне не нравится вариант когда может разом весь свет потухнуть... Хоть бы коридор отдельно сидел - уже лучше.
MINik написал :
Тогда чего вы к этой АББе привязались, делайте как avmal на Легранде или Юрка на Шнайдере и будут у вас
АВВ у меня для примера. Конкретного производителя выбиру позже исходя из схемы готовой схемы и номиналов автоматов и УЗО (выбор изначально стоял между АВВ, Легранд или Шнайдер).
Просто я думал что 12-13 розеток многовато для одного автомата.
Solovey написал :
Если вы готовы добавить еще одно УЗО на кондеи (готовы финансово и по размерам щита), то предлагаю на одно УЗО повететь один кондей + половина света, а на второе УЗО второй сплит и вторая половина света.
Уж очень мне не нравится вариант когда может разом весь свет потухнуть... Хоть бы коридор отдельно сидел - уже лучше.
Спасибо за совет. А щит , наверное придется брать на 48 модулей (в 36 уже не влезаю):( .
maksi163 написал :
Просто я думал что 12-13 розеток многовато для одного автомата.
да хоть 56 штук. другой вопрос что вы в них включать собираетесь
Если на один автомат повесить 3 розетки: ПММ, стиралка, духовка - это много
а если на один автомат повесить 25 розеток двух комнат в которых живут: ТВ, ноут, 3 настольных лампы, 2 зарядки для мобилы и пылесос 10 минут в неделю - то нормально.