пяпа написал : Фигасе! Я свой домик 6х10 отапливаю конвекторами и еще вода греется бойлером, уже который год, зимой тоже ясное дело, не дача, 3 взрослых, 1 ребенок, мне хватало АВ на 32А, ща урезали правда до 16А совсем мало.

у меня тоже можно обойтись 7квт, если по очереди отапливать комнаты :)смотрите что у меня по конвекторам: Комната 16м2 - 2квт Комната 12м2- 1.5квт Террраса - 3квт сан узел - 1квт

Вот уже 7.5квт Конечно для нашей полосы зимой для постоянного проживания нужно дом утеплять дополнительно. Сейчас это просто брус 15х15, обшитый вагонкой изнутри и снаружи.Но большая мощность нужна на отопления именно для "залпового" отопления в течение ночи перед приездом.

пяпа написал : А что за тема с контактором на вводе? И под него же попадает холодильник и сигналка почему-то...

Контактор у меня один - перед АВ 20А - и конвекторами. А где Вы увидели еще?

0
TiamaT
TiamaT
Местный

Регистрация: 28.09.2011

Москва

Сообщений: 133

15.05.2014 в 09:51:25

VIVA написал : А при "проектировании" вы учли, что если у вас обычные бытовые розетки, и проводок 2,5мм2 вдобавок, то "автоматы" должны быть не более 16А? А то у вас там и 20А и 25А, ВА стоят на розеточные группы.

Спасибо, пока понижу автоматы в щитке, на след. год буду думать про новую проводку, и заземление.

VIVA написал : А ещё, мне не очень понятен ход с двумя, практически последовательно подключёнными ВА одного номинала, снижение риска выхода из строя?

А это где? Щиток учета будет находиться на столбе, сорри что не пометил, в след. версии учту.

0
VIVA
VIVA
Эксперт

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

15.05.2014 в 09:57:35

TiamaT написал : не пометил

Дык смысл ДВА аппарата защиты ставить? В доме можно и просто рубильником коммутировать.

TiamaT написал : думать про новую проводку

Не совсем в проводке дело. А в том, что бытовые розетки, рассчитаны в лучшем случае на 16А. Поэтому и есть "классическая" связка: розетки + кабель 3х2,5мм2 + ВА B16А. Замена кабеля может решить вопрос только в случае: 1) применения розеток/разъёмов на 25+ А, что не так распостранено. 2) если этот кабель питает другой ЩР.

0
TiamaT
TiamaT
Местный

Регистрация: 28.09.2011

Москва

Сообщений: 133

15.05.2014 в 10:05:07

altuser написал : 1.5 квадрата - не более 10А. 2.5 квадрата - не более 16А. Клемники с винтами не самый лучший вариант, мягко говоря - лучше купить инструмент для опрессовки и опрессовывать.

По сечению вопрос, разве 2.5 квадрата это не 30А? Кабель моножильный, в двойной изоляции, проложен по поверхности деревянной стены. ПУЭ, Таблица 1.3.4.

0
Вложение
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Эксперт

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

15.05.2014 в 10:07:29

TiamaT написал : Т.к мы там не живем, я по смс ночью, когда тариф дешевле, включаю конвекторы.

Поскольку Вы осуществляете коммутацию дистанционно, в безлюдном варианте, то я бы на Вашем месте сделал бы отдельную разводку таких цепей с особыми предосторожностями. Коммутация вне визуального контакта исключает гашение аварийных ситуаций в зародыше - при возгорании Вы даже приехать к дому не сможете - одни головешки останутся пока доберетесь из Москвы. Сделайте контур отопительный совсем отдельно от остальной проводки с особой тщательностью в коммутируемых узлах.

0
TiamaT
TiamaT
Местный

Регистрация: 28.09.2011

Москва

Сообщений: 133

15.05.2014 в 10:12:02

VIVA написал : Дык смысл ДВА аппарата защиты ставить? В доме можно и просто рубильником коммутировать.

я Вас понял :) Из-за странностей маркетинговой политики рубильник ABB стоит дороже аналогичного автомата :) Нужно как следует поискать, возможно найду дешевле.

VIVA написал : Не совсем в проводке дело. А в том, что бытовые розетки, рассчитаны в лучшем случае на 16А. Поэтому и есть "классическая" связка: розетки + кабель 3х2,5мм2 + ВА B16А. Замена кабеля может решить вопрос только в случае: 1) применения розеток/разъёмов на 25+ А, что не так распостранено. 2) если этот кабель питает другой ЩР.

Блин, это у меня не дом будет, в сплетение проводов и трансформаторная будка :) Но Вы полностью правы, пойду покурю доку к конвекторам, может там можно кабель подключать напрямую, минуя розетки.

0
TiamaT
TiamaT
Местный

Регистрация: 28.09.2011

Москва

Сообщений: 133

15.05.2014 в 10:16:19

Vladimir_Vas написал : Поскольку Вы осуществляете коммутацию дистанционно, в безлюдном варианте, то я бы на Вашем месте сделал бы отдельную разводку таких цепей с особыми предосторожностями. Коммутация вне визуального контакта исключает гашение аварийных ситуаций в зародыше - при возгорании Вы даже приехать к дому не сможете - одни головешки останутся пока доберетесь из Москвы. Сделайте контур отопительный совсем отдельно от остальной проводки с особой тщательностью в коммутируемых узлах.

линию с контактором и конвекторами я так и сделал, идет цельный провод, даже розетки купил, которые ставятся на провод не разрывая его, но провод 2.5, а АВ 20А, моя ошибка.

0
VIVA
VIVA
Эксперт

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

15.05.2014 в 10:22:03

TiamaT написал : рубильник ABB стоит дороже

Рубильники не только АВВ производит.

TiamaT написал : разве 2.5 квадрата это не 30А?

ВА у вас тоже не на 16А сработает. Поэтому, делается запас. И указанные вам соотношения номинал-сечение очень правильные.

Это характеристика S200. и чётко видно, что ЭМ расцепитель будет не сработает более чем в течение часа при токе в 80А. Тепловой сработает при 23,2А. А в свете потребления энергсберегаек, можно и B6 автоматом на освещение обзавестись, 1320Вт на освещение это немало.

TiamaT написал : может там можно кабель подключать напрямую

А сколько у вас кушают конвекторы? И сколько их на одну линию приходится?

И ещё, ВЛ изолированные проводники или нет?

0
Вложение
TiamaT
TiamaT
Местный

Регистрация: 28.09.2011

Москва

Сообщений: 133

15.05.2014 в 11:17:00

VIVA написал : Рубильники не только АВВ производит.

Хотел отдаться одной марке, а всякие УЗМ это от безсходности :)

VIVA написал : А сколько у вас кушают конвекторы? И сколько их на одну линию приходится?

Сейчас полный бардак, требующий упорядочения: Всего что есть: Комната 16м2 - 2квт Комната 12м2- 1.5квт Терраса - 2*1.5квт сан узел - 1квт

На контакторе в мое отсутствие висят: комната 2квт + терраса 1*1.5квт = 3.5квт

я приезжаю и руками перетыкаю в линию 25А которая именуется розетки: комната 2квт + терраса 2*1.5квт = 5квт

а на линию с контактором и АВ 20А включаю: Конвектор сан.узел 1 квт + водогрей 1.5 квт = 2.5 квт

Комната 12мм2 1.5квт включаю в линию розетка-плита 16А, плитой пользуемся только летом.

VIVA написал : И ещё, ВЛ изолированные проводники или нет?

ВЛ это воздушная линия электропередачи, от транса по участкам? Если да, то не изолированными.

0
VIVA
VIVA
Эксперт

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

15.05.2014 в 11:29:13

TiamaT написал : Конвектор сан.узел 1 квт + водогрей 1.5 квт = 2.5 квт

Не думали их под УЗО 10мА?

TiamaT написал : Комната 16м2 - 2квт Комната 12м2- 1.5квт Терраса - 2*1.5квт сан узел - 1квт

У вас 3 линии можно сделать. 16А это 3,5кВт стабильно. Линия1 - комнаты Линия2 - терраса Линия3 - санузел, под УЗО дополнительно

К тому же, если вы удалённо управляете оборудованием, не логично ли делать отдельные линии на каждый аппарат, дабы простой установкой реле можно было управлять сегментно прямо в щите?

В целом, вы могли бы сформулировать, какую схему вы хотите реализовать? Управление? Неотключаемые линии?

TiamaT написал : Щиток учета будет находиться на столбе

А вы сами снимать показания счётчика не будете?

0
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Эксперт

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

15.05.2014 в 13:02:49

VIVA написал : А вы сами снимать показания счётчика не будете?

У меня тоже на столбе - и весь поселок так же. Счетчик внизу - на уровне глаз. А без этого - воруют электричество. А счетчики уже давно не воруют - он без паспорта никому не нужен.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу