Zig-
Zig-
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Брест

Сообщений: 228

21.10.2006 в 01:15:35

убираем влияние переходных сопротивлений надо: два провода одинаковых по марке и длине А и В дополнительный медный провод зачищенный от изоляции одножильный В батарейка соединяем по схеме переходное на шурупе влияет на оба плеча переходное на ползунке тоже на оба плеча при показаниях прибора =0 отношение длин от краев провода С до ползунка обратнопропорционально положению коротыша надо только знать сколько метров провода в стене спрятано

0
Вложение
caver
caver
Местный

Регистрация: 27.08.2006

Москва

Сообщений: 234

21.10.2006 в 02:20:33

2GMI

Прежде чем вскрывать, убедитесь, что КЗ действительно имеет место! Хотя бы батарейкой с лампочкой.

2Zig-

Так будет работать, только надо обеспечить очень надежный контакт на концах проводов A и B. Чтобы сопротивлениями этих контактов можно было пренебречь.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

22.10.2006 в 00:08:46

подсоеденяем к одной жиле провода с двух сторон батарейку; вольтметром измеряем напряжение с каждой стороны провода (между тем к которому присоеденена батарейка и свободным) пропорция падения напряжения покажет где коза. мерить надо прямо на жилах и быстро пока батарейка не сядет (тестер рекомендую M890 дешево и сердито)

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.10.2006 в 01:29:43

2GMI
У меня тут мысль глупая проскочила, хотя что-то похожее на этой ветке уже проскакивало. Может зря наши волкодавы форумские в высокие материи полезли? Может все проще обстоит? Такое случается ... Подумалось, что и не виноваты вовсе саморезы в этом теракте. Может случилось так, что просто перепутали в коробке или розетке нулевой провод с земляным. Если за вышеназванные провода взяты желтый и белый, то такое запросто могло случиться. При не очень хорошем освещении их перепутать запросто можно ...

0
Zig-
Zig-
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Брест

Сообщений: 228

22.10.2006 в 02:13:39

высокие материи

давно. на заводе выпускались стойки /*короче коробка которая жрет электричество и чейто делает взамен*/ участок наладки. по регламенту перед первым включением следует прозвонить сетевые провода ибо монтажницы Абизяны да и положено. дедок наладчик предпенсионного срока никогда их не прозванивает и сразу тычет в розетку. говорю ему дык это...надо бы проверить. он !если провода не зашевелились - значит коротышей нету. а если пакетник шибануло значит туда им и дорога.

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

23.10.2006 в 09:47:18

2SDMVL

SDMVL написал : Он как раз за профилем и прячется.... В смысле за направляющей...

+5 :)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120934

23.10.2006 в 11:50:57

2Slawa
Насчет компаса - если провод перекрученный, то направление поля будет постоянно меняться....

0
GMI
GMI
Новичок

Регистрация: 30.05.2006

Москва

Сообщений: 40

25.10.2006 в 01:53:53

Ну что, как и предполагали многие, проверка с применением соответствующих технических средств (тестера) и без паники никакого коротыша не выявила. На всякий случай (уверенности не было) сделал что то типа технологического люка в гипсокартоне. Разумеется, нигде саморезы и близко к трубке не подходили. Вывод: за новым тестером надо бежать сразу после выхода из строя старого и не паниковать по любому поводу (хотя трудно не паниковать, если пробник реагировал даже на фольгу утеплителя). Ещё раз спасибо всем форумчанам.

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

25.10.2006 в 12:06:18

2GMI

Гмм, а от чего же автомат вырубило и и чего же ты тогда нашел сначала:

GMI написал : После того, как вышиб автомат, я отключил всю электрику и нашёл глючный провод.

GMI написал : Речь идёт о проводе 3x2.5 (гибкий) между 2-мя распаечными коробками длиной около 1.5 м.

???

0